19.07.2013 в 14:58:16

Господа, помогите пожалуйста продумать вентиляцию в таунхаусе.

Что имеем: таунхаус в МО, два этажа + мансардный, три вентиляционных канала (один круглый из с/у первого этажа, второй круглый из с/у второго этажа, третий прямоугольный из кухни-гостиной первого этажа), пластиковые окна.

Что хотелось бы: естественную вентиляцию с механическим побуждением. На окна планирую поставить клапана Aereco (три штуки на первый этаж ы кухню-гостиную, четыре штуки на второй этаж по два в каждую комнату ). На каналы с/у поставить канальные вентиляторы, которые будут располагаться в коробе из ГКЛВ на мансардном этаже. В коробе предусмотрю дверцу для обслуживания.

Вопросы:

  1. Что делать с прямоугольным каналом из гостиной? Как туда поставить вентилятор?
  2. Куда вывести вытяжку от кухонного зонта? Можно ли ее вывести в прямоугольный канал?
  3. Будет ли хватать притока от трех оконных клапанов на первом этаже и от четырех на втором? Может быть лучше поставить стеновые клапаны, хотя это нежелательно, т.к. портят фасад?
  4. Какие канальные вентиляторы поставить в с/у?

План первого этажа:

План второго этажа:

Воздуховоды до установки:

Прямоугольный воздуховод проходит с первого этажа через второй этаж и выходит на крыше:

Круглые каналы в с/у:

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114607

19.07.2013 в 15:09:36

Как происходит оплата за отопление? О ПВС с рекуператором не думали?

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

19.07.2013 в 15:48:42

BV написал : Как происходит оплата за отопление? О ПВС с рекуператором не думали?

Отопление - газовый котел, оплата за газ по счетчику. Насчет пвс с рекуператором думал, но слишком навороченная система получается. Воздуховоды по двум или трем этажам тянуть... Еще в помещении с газовым котлом разве не должно быть естественной вытяжки?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.07.2013 в 19:36:52

pr1me написал : Еще в помещении с газовым котлом разве не должно быть естественной вытяжки?

Обязательно должна быть, и совершенно не зависимая от остальных ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

20.07.2013 в 12:45:38

Бориска66 написал : Обязательно должна быть, и совершенно не зависимая от остальных ...

А вентилятор ставить на нее можно? В противном же случае тяга будет опрокидываться, так как в другом канале на этом этаже будет стоять вентилятор.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

21.07.2013 в 12:13:18

Есть еще один вариант демонтировать прямоугольный канал и на его место поставить два круглых 150 , один оставить для гостиной, во второй завести зонт от кухни. На мансарде поставить канальный вентилятор на канал из гостиной TD-500/150-160 SILENT.

Только тут возникает такой вопрос: не будет ли тяга от двух вентиляторов на первом этаже избыточной (один в гостиной, один в с/у). Макс мощность каждого вентилятора на канал 150 мм на первой скорости - 430 м3/ч. Но у данных вентиляторов есть возможность регулирования скорости напряжением. Насколько ее можно уменьшить?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.07.2013 в 12:52:05

pr1me написал : А вентилятор ставить на нее можно? В противном же случае тяга будет опрокидываться, так как в другом канале на этом этаже будет стоять вентилятор.

Поступление воздуха в помещение, должно быть с расчетом потребления котла + вытяжка ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

21.07.2013 в 12:54:18

pr1me написал : Есть еще один вариант - демонтировать прямоугольный канал ....

Зачем его демонтировать ??? Есть еще вариант. Прямо в гостиной к нему подсоединить два воздуховода - диаметром 125 и с вентилятором - для вентиляции "зоны кухни", и диаметром 160 (без вентилятора) для кухонного зонта. И все будет "х-ОК-кей" ;) :) Вентилятор использовать S&P самый малый.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

21.07.2013 в 13:05:39

Ким написал : Прямо в гостиной к нему подсоединить два воздуховода - диаметром 125 и с вентилятором - для вентиляции "зоны кухни", и диаметром 160 (без вентилятора) для кухонного зонта. И все будет "х-ОК-кей" ;) :) Вентилятор использовать S&P самый малый.

Так прямоугольный канал и так начинается в кухне-гостиной, куда вести воздуховод и где ставить вентилятор? В каком месте устанавливать ОК для вытяжного зонта? На месте выхода из зонта или на месте входа в прямоугольный канал?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

21.07.2013 в 14:11:25

pr1me написал : Так прямоугольный канал и так начинается в кухне-гостиной, куда вести воздуховод и где ставить вентилятор?

типа, см. рис.

pr1me написал : В каком месте устанавливать ОК для вытяжного зонта? На месте выхода из зонта или на месте входа в прямоугольный канал?

нигде

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

21.07.2013 в 14:34:28

Ким написал : типа, см. рис.

Спасибо! А для канального вентилятора предусматривать лючок в потолке?

Ким написал : нигде

Обратной тяги в нем не будет, т.к. работает вентилятор канала из зоны кухни, верно?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

21.07.2013 в 14:45:08

pr1me написал : А для канального вентилятора предусматривать лючок в потолке?

Обязательно.

Можно и полностью убрать 300х150 и отдельными воздуховодами дойти до крыши и там поставить вентилятор(-ы). А если зонт будет без вентилятора то стоит и для него поставить отдельный вент....

pr1me написал : Обратной тяги в нем не будет, т.к. работает вентилятор канала из зоны кухни, верно?

Верно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

21.07.2013 в 14:53:20

Ким написал : Можно и полностью убрать 300х150 и отдельными воздуховодами дойти до крыши и там поставить вентилятор(-ы).

Ну если можно оставить и это не будет плохо, то лучше оставить, т.к. покупка новых воздуховодов - дополнительные затраты.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

21.07.2013 в 23:39:07

Уважаемый Ким, подскажите пожалуйста, почему воздуховод нужно ставить именно 125 мм? Судя по каталогу S&P, у вентилятора для этого канала худшие шумовые характеристики:

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

22.07.2013 в 00:20:38

pr1me написал : .... у вентилятора для этого канала худшие шумовые характеристики: ....

Посмотрите примерно одинаковые по производительности вентиляторы. S&P - далеко не шумный вентилятор. Вторая таблица для Ostberg-a

pr1me написал : .... почему воздуховод нужно ставить именно 125 мм? .....

Потому что этого размера достаточно для вытяжной механической вентиляции в зоне кухни ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ