24.08.2013 в 13:17:47
Подскажите нужно ли иметь доступ к внешнему блоку сплита для профилактики сплит системы? проверка давления, кол-ва газа или это все можно сделать через внутренний блок. дело в том что доступ к внешнему блоку только альпинистам.
так же хотелось бы знать что входит в профилактику. ну и цену
кондер отпахал 3 года. учитывая что жара закончилась, то когда лучше сделать эту профилактику.. сейчас перед зимой, или перед летом?
PS 2 фуджика инвертора. Москва. Останкино.
24.08.2013 в 15:50:36
Нужно, без альпинистов тут ни как. Можно весной, если не планируется их использование зимой.
24.08.2013 в 19:30:02
Для начала нужно почистить теплообменник конденсатора наружного блока от грязи, пыли и пуха, а потом еще и фильтры внутреннего блока.
Потом проверить перепад температуры воздуха у внутреннего блока на максимальной мощности - если в пределах 10-15 градусов, то дозаправка не требуется.
24.08.2013 в 19:52:46
antyar написал : Нужно, без альпинистов тут ни как. Можно весной, если не планируется их использование зимой.
Лучше не ждать весны, а то будет как в этом году. Весна пришла и очереди сразу на три недели.
24.08.2013 в 20:01:16
rubalex, Сейчас некогда, ночью выложу фото 3 года не мытых сплитов- там просто ужас сколько грязи и вот этот ужас Вы хотите оставить на зиму- побаловать микробов- пусть пожуируют еще чуток!ЧЕго тормозить то- провели то сейчас и весной останется только включить.Сделайте фото Нб- может и не нужны Альпы или хватит полу Альпов?:)
24.08.2013 в 23:31:52
WLM написал : Лучше не ждать весны, а то будет как в этом году. Весна пришла и очереди сразу на три недели.
В этих словах есть правда, но пока прохладно весной вполне есть время обычно.
КАТРАН написал : на зиму- побаловать микробов- пусть пожуируют еще чуток!
Микробы неважно себя чувствуют в наружном блоке зимой в наших краях.
25.08.2013 в 10:45:26
КАТРАН написал : Сделайте фото Нб- может и не нужны Альпы или хватит полу Альпов?:)
У нас на работе очень высокая плотность установки наружных блоков на заднем фасаде (т.к. на парадном не разрешают), соответственно для обслуживания не до каждого блока можно дотянуться из окна. В итоге, чтобы не разориться на альпинистах, стали вваривать сервисный порт в трассу внутри помещения за подвесным потолком, а наружные блоки чистят щеткой на длинной палке из окон.
antyar написал : Микробы неважно себя чувствуют в наружном б зимой в наших краях.
КАТРАН по-видимому внутренний блок имел в виду.
25.08.2013 в 11:25:44
mr-h написал : В итоге, чтобы не разориться на альпинистах, стали вваривать сервисный порт в трассу внутри помещения за подвесным потолком, а наружные блоки чистят щеткой на длинной палке из окон.
Однако, что только люди не придумают. Раз так много блоков в одном месте, можно ведь всем скинуться и вызвать альпа с керхером, чтобы он за раз все почистил. Щеткой на палке нормально почистить не реально.
25.08.2013 в 11:50:03
antyar написал : Щеткой на палке нормально почистить не реально.
Это верно, чистят естественно абы как. Но у нас с керхером была бы проблема, пришлось бы после этого мыть и нижележащие окна, они у нас идут одной широкой полосой, открываемых створок в них мало, а почти все пространство под окнами занято блоками. При инсталляции очередного блока, если проем окна над ним не открывается, то просто стеклопакет вынимают, а вот при обслуживании этого уже себе не позволишь.
25.08.2013 в 11:54:28
mr-h написал : Это верно, чистят естественно абы как. Но у нас с керхером была бы проблема, пришлось бы после этого мыть и нижележащие окна, они у нас идут одной широкой полосой, открываемых створок в них мало, а почти все пространство под окнами занято блоками. При инсталляции очередного блока, если проем окна над ним ее открывается, то просто стеклопакет вынимают, а вот при обслуживании этого уже себе не позволишь.
В таком случае разумно скомбинировать с мытьем окон. Нижнее остекление действительно очень сложно не залить водой.
25.08.2013 в 14:09:31
antyar написал : В таком случае разумно скомбинировать с мытьем окон.
Это было бы самое правильное решение. У нас как раз альпинисты моют окна снаружи 2 раза в год. Только заказчиком мытья является и соответственно оплачивает все это арендодатель. А кондиционеры наши, и арендодателю они до лампочки, поэтому скоординировать эту деятельность затруднительно. Недавно эпизод произошел, мы выехали из помещений в 2011 году и оставили там несколько кондиционеров доставшихся нам там по наследству, а также смонтированнную нами СКС локальной компьютерной сети. За 2 года там сменилось 2 арендатора, и вот теперь мы опять берем это помещение. СКС вроде осталась, а вот пультов от кондиционеров больше нет, и арендодателю пофигу, он не удосужился проследить за сохранностью пультов, объясняя это тем, что за техническое наполнение площадей не отвечает.
25.08.2013 в 23:08:40
КАТРАН написал : rubalex, Сейчас некогда, ночью выложу фото 3 года не мытых сплитов- там просто ужас сколько грязи и вот этот ужас Вы хотите оставить на зиму- побаловать микробов- пусть пожуируют еще чуток!ЧЕго тормозить то- провели то сейчас и весной останется только включить.Сделайте фото Нб- может и не нужны Альпы или хватит полу Альпов?:)
Один блок висит бутербродом на глухую стенку дома, так что без полноценного альпа никак. Этаж 16 из 17. Второй тоже бутербродом, но из окна соседней комнаты он виден, метра полтора до него. Фотку сделаю завтра.
А что альпинист с керхером опускается? И шланги тянут или какой то автономный керхер? И что то по ценам никто ничего не сказал +-. С дозаправкой и без.
Ps кондеры работают хорошо. Ну только может иногда какой то шум слышу ночью жужащий, видимо какие то процессы там идут.
25.08.2013 в 23:24:14
А что тут опускаться-то, с 17 до 16. Шланги можно нарастить хоть на 10 этажей. По ценам яндекс же поможет, в принципе это все не дорого.
25.08.2013 в 23:46:32
antyar написал : А что тут опускаться-то, с 17 до 16. Шланги можно нарастить хоть на 10 этажей. По ценам яндекс же поможет, в принципе это все не дорого.
Господа цены в личку можно. Или мне у яндекса услугу искать?
25.08.2013 в 23:56:35
На промальп форуме заявку разместите, накидают сколько угодно.