Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

01.09.2013 в 00:42:06

#3999644

есть пару притензий к работе вышеуказанной модели кондиционера :

1) плохо держит заданную температуру :

при обогреве нагоняет на пару градусов иемпературу в помещении на пару градусов выше, чем установлено на пульте

2)скрипит при движении заслонок

3) в режиме "3д авто" заслонки движутся некоторое время вначале , потом останавливаются и не движутся все последующие пуски- стопы компрессора ( я так понимаю, так быть не должно ? это какая то поломка или брак ?)

4) при запуске режима "аллерген клин" включается сначала охлаждение, потом кондиционер ведет себя непонятно: вентилятор наружного блока останавливается, вентилятор внутреннего блока тоже останавливается и о работе кондиционера свидетельствует только горящая лампочка и так до конца всей этой процедуры очистки (1.5 часа ) вконце вентилятор внутреннего блока немного вращается и все.... никаким режимом обогрева после режима охлаждения и не пахнет, как пишется в инструкции к кондиционеру (на улице было в это время 17 , кондиционер работает на обогрев до 21)

у кондиционера есть поломка, или я многого от него хочу ?

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

02.09.2013 в 01:08:10

#4001658

igorrius,

Позвонить официальному дилеру у себя там и он на все ответит, но так быть не должно.

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

02.09.2013 в 18:23:14

#4003099

По первому пункту мне наоборот показалось, что температуру он держит лучше, чем дурой мой кондей, но на охлаждение(+- 0.2С *от заданной), на тепло не пробовал. Скрипов точно никаких нет. (у меня другие косяки были, тут в выборе кондея писал) 3 и 4 не пользовался пока, комната не подготовлена для жизни, где этот кондей установлен :)

Аватар пользователя
Kumtrofim

Местный

Регистрация: 31.07.2013

Старая Купавна

Сообщений: 172

02.09.2013 в 23:38:24

#4003799

igorrius написал : 2)скрипит при движении заслонок

igorrius написал : 4) при запуске режима "аллерген клин"

так написано же "клин",вот и клинит...и скрипит :D Когда мы перестанем разводится -производители перестанут всякую фигню предлагать пиплу...

Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

03.09.2013 в 00:03:16

#4003872

FOU написал : По первому пункту мне наоборот показалось, что температуру он держит лучше, чем дурой мой кондей, но на охлаждение(+- 0.2С *от заданной), на тепло не пробовал.

Такая же фигня. Сейчас на обогрев работают - 25 стоит, а реально 28 давит. Меньше поставишь - еле греют. Корпуса трещат вовсю, на холод тихо было. Периодически какой-то глухой шум из внутрянки идёт, потом релюха щёлкает. ХЗ что такое. Днём нет, а ночью слышно. Два ZJ-S и один MA-S - всё одно г-но.

Kumtrofim написал : Когда мы перестанем разводится -производители перестанут всякую фигню предлагать пиплу...

Тогда цена вырастет, а она и так не бросовая.

in my humble opinion

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

03.09.2013 в 00:21:20

#4003913

Kvost написал : Такая же фигня. Сейчас на обогрев работают - 25 стоит, а реально 28 давит. Меньше поставишь - еле греют. Корпуса трещат вовсю, на холод тихо было. Периодически какой-то глухой шум из внутрянки идёт, потом релюха щёлкает. ХЗ что такое. Днём нет, а ночью слышно. Два ZJ-S и один MA-S - всё одно г-но.

На обогрев у меня сейчас работает ME GE25 - вот это тема, нравится мне все ж этот кондей. Ни скрипит, ни свистит.. только шторки шумновато двигает, а все остальное хорошо, ну кроме того, что температуру или завышает(при обогреве +0.4 0.6) или занижает при охлаждении (-1.0 -1.3). Вероятно из-за слишком большой мощности, для той комнаты, где стоит. Переставлю в гостинную, посмотрим там..

ЗЫ проверил бы на обогрев MHI, но даже пульт ща не найду, и до самого кондея не добраться... только ближе к зиме.

Аватар пользователя
Kumtrofim

Местный

Регистрация: 31.07.2013

Старая Купавна

Сообщений: 172

03.09.2013 в 00:47:53

#4003952

Kvost написал : Когда мы перестанем разводится -производители перестанут всякую фигню предлагать пиплу... Тогда цена вырастет, а она и так не бросовая

под фигней я имел ввиду всякие не нужные навороты с завлекательными названиями

Kumtrofim написал : "аллерген клин"

а по факту какой нибудь дрянной фильтр или какой нибудь ионизатор за три копейки

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

03.09.2013 в 00:58:08

#4003975

Kumtrofim написал : а по факту какой нибудь дрянной фильтр или какой нибудь ионизатор за три копейки

вот ХЗ, в zjx-s они много чего наворотили, я по этому и купил на пробу, посмотреть как оно, у одного из лидеров рынка. Думал еще один такой брать, но вот как-то подостыл пока.. хотя после того, как он начал вроде бесшумно( относительно того, как было) работать, можно сказать, что мне даже понравился.. но поскольку не испытал всех его "плюшек" ничего хорошего сказать не могу :)

Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

03.09.2013 в 07:13:04

#4004085

FOU написал : Ни скрипит, ни свистит.. только шторки шумновато двигает, а все остальное хорошо

Мои тоже не свистят и всеми шторками бесшумно дрыгают. А корпуса можно разобрать и лохматым скотчем стыки проклеить, могли бы и на заводе это сделать.

Kumtrofim написал : под фигней я имел ввиду всякие не нужные навороты с завлекательными названиями

А я всё изделие в целом. Себестоимость баксов 200 от силы.

in my humble opinion

Аватар пользователя
Omega*

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Одесса

Сообщений: 271

03.09.2013 в 09:11:46

#4004171

Сейчас сюда зайдет Бориска66,порвет как тузик тряпку ME и расскажет правду-матку о превосходстве над всеми техники MHI...:)

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

03.09.2013 в 23:43:02

#4006004

Omega* Ога, Бориска66 может ;)))) Я кстати купил MHI после одной такой лекции Бориски :))) Но косяки бывают с любыми кондеями, просто где-то с этим готовы мириться (кондей дешевый), а где-то люди не понимают, за что отдали СТОЛЬКО денег, а результат как у много более дешевого собрата.

Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

04.09.2013 в 18:57:03

#4007489

Kumtrofim написал : под фигней я имел ввиду всякие не нужные навороты с завлекательными названиями а по факту какой нибудь дрянной фильтр или какой нибудь ионизатор за три копейки

там кондер по идее должен работать на охлаждение, выпадает конденсат, потом он должен переключиться на обогрев и влажным горячим воздухом бороться с аллергенами. я не заметил включения режима обогрева после охлаждения

вот и весь преславутый аллерген клин....

кто то пробывал им пользоваться ?

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

04.09.2013 в 21:07:58

#4007740

igorrius написал : там кондер по идее должен работать на охлаждение, выпадает конденсат, потом он должен переключиться на обогрев и влажным горячим воздухом бороться с аллергенами.

Это откуда такая мощная теория взята?

Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

05.09.2013 в 15:01:24

#4009054

FOU информация с каталога

Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

06.09.2013 в 14:30:25

#4011300

Omega* написал : Сейчас сюда зайдет Бориска66,порвет как тузик тряпку ME и расскажет правду-матку о превосходстве над всеми техники MHI...:)

а какие превосходства кроме более высокой брендовости , лучшего пластика корпуса и на пару дБ более тихой работы?

Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

06.09.2013 в 16:28:19

#4011561

igorrius, ой, то я неправильно прочитал, думал о превосходстве ме над мхи

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

07.09.2013 в 00:47:23

#4012652

igorrius,

А вставки из черного или белого карбона у ваших ВБ от МЕ есть?-ответ нет, поэтому МЕ сразу пролетает!:a;):D;)

Аватар пользователя
HellRazor

Местный

Регистрация: 16.08.2009

Курган

Сообщений: 36

09.09.2013 в 13:48:26

#4016664

Kvost написал : А корпуса можно разобрать и лохматым скотчем стыки проклеить

Это что за скотч такой?:cool: У моей лыжи, кстати, стыки пластика были проклеены двусторонним скотчем, но после того, как я его разобрал, можно сказать, что он там просто наклеен :( потому как высох и теперь не клеится.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

10.09.2013 в 20:27:05

#4019330

Ставим данные кондиционеры не первый год -таких проблем никогда не было. Хотя смонтирована их уже не одна сотня...То как вы отзываетесь об MHI ставит под вопрос Вашу квалификацию. И возникает вопрос кто г-но? MHI или жопарукие монтажники. которые сделали что-то не так. Что касается разброса температуры в 2 градуса У любого кондея - то это является допустимым для работы данного оборудования и любого другого бытового кондея.

Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

13.09.2013 в 14:38:35

#4024779

Игорь_101010 написал : вы отзываетесь об MHI ставит под вопрос Вашу квалификацию. И возникает вопрос кто г-но? MHI или жопарукие монтажники

это Вы кому отвечаете?

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.09.2013 в 17:13:34

#4025038

igorrius написал : это Вы кому отвечаете?

Думаю всем ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

15.09.2013 в 18:01:37

#4028335

На разницу выставленной и фактической температуры в помещении еще можно закрыть глаза, есть еще парочка притензий к кондишину :

1) при включении режима охлаждении и осушивания , когда начинает дуть холодный воздух, он имеет неприятный запах.

2) может я ошибаюсь, но режим самоочистки работает не правильно , или не работает. после режима охлаждения, как положено, на 2 часа включается режим самоочистки ( вентилятор сдувает конденсат с радиатора) .

самоочистка закончилась и вскоре я включил обогрев и в комнате счерез пару минут образовалась сауна- влажность начала зашкаливать за 90, на шкафу, окнах и стенах выпал конденсат , стало очень некомфортно и душно.

получается остался конденсат, который при включении обогрева испаряется и влажность в комнате зашкаливает ?

это вообще нормально ?

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

16.09.2013 в 00:52:15

#4029215

igorrius,

При резком переключении с режима охлаждения на режим нагрев образуется облако пара над ВБ у любых домашних сплитов- это нормально.

Если на улице осенью вы балуетесь кондиционером и на окнах образовался конденсат- это тоже нормально, включительно режим охлаждения или осушения и конденсат через некоторое время пропадет( если только бассейна рядом нет)

Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

16.09.2013 в 14:34:25

#4029988

Бориска66 написал : Думаю всем ...

скажите , Вы когда- либо пользовались режимом "Аллерген клин " от MHI ?

Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

16.09.2013 в 14:39:29

#4030000

КАТРАН написал : При резком переключении с режима охлаждения на режим нагрев образуется облако пара над ВБ у любых домашних сплитов- это нормально.

прошу не путать понятия переключения сразу и переключения после двухчасовой сушки

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

16.09.2013 в 14:51:51

#4030031

igorrius написал : скажите , Вы когда- либо пользовались режимом "Аллерген клин " от MHI ?

Я не пользователь, я сервисник ...

И соответственно режимом не пользовался, посему я тут ничего Вам и не пишу ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

25.09.2013 в 14:16:10

#4049669

так неприятный запах из кондиционера- это нормально !??

откуда он взялся и как его устранить ?

Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

04.10.2013 в 15:07:44

#4068336

Бориска66 написал : Я не пользователь, я сервисник ...

И соответственно режимом не пользовался, посему я тут ничего Вам и не пишу ...

разрешите Вам задать пару вопросов :

1) в режиме "3д авто" заслонки движутся некоторое время вначале , потом останавливаются и не движутся все последующие пуски- стопы компрессора

варианты ответа : а) всё нормально , так и должно быть б) что то не так, возможно какая то неисправность в) а хрен его знает

2) при запуске режима "аллерген клин" включается сначала охлаждение, потом кондиционер ведет себя непонятно: вентилятор наружного блока останавливается, вентилятор внутреннего блока тоже останавливается и о работе кондиционера свидетельствует только горящая лампочка и так до конца всей этой процедуры очистки (1.5 часа ) вконце вентилятор внутреннего блока немного вращается и все.... никаким режимом обогрева после режима охлаждения и не пахнет, как пишется в инструкции к кондиционеру. при включении обогрева влажность в помещении запредельная сразу становится

варианты ответа : а) всё нормально , так и должно быть б) что то не так, возможно какая то неисправность в) а хрен его знает

3) при включении режима охлаждении и осушивания , когда начинает дуть холодный воздух, он имеет неприятный запах

варианты ответа : а) всё нормально , так и должно быть б) что то не так, возможно какая то неисправность в) а хрен его знает

4) после режима самоочистки влага в кондиционере остается и при включении обогрева влажность в помещении зашкаливает

варианты ответа : а) всё нормально , так и должно быть б) что то не так, возможно какая то неисправность в) а хрен его знает

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.10.2013 в 09:05:48

#4069724

igorrius написал : в режиме "3д авто" заслонки движутся некоторое время вначале , потом останавливаются и не движутся все последующие пуски- стопы компрессора

Вообще-то у Вас инвертор, ни о каких старт/стопах речи не должно быть, заслонки замирают как правило при недостатке хладагента, потому как в то время, когда Вы его включаете на обогрев например, он проваливается в режим ожидания и ждет нагрева теплообменника, а поскольку данного момента так и не дожидается, то по всей видимости хладагент из-за говенного монтажа ушел погулять в атмосферу ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
igorrius

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

05.10.2013 в 20:01:26

#4070749

Бориска66 написал : заслонки замирают как правило при недостатке хладагента, потому как в то время, когда Вы его включаете на обогрев например, он проваливается в режим ожидания и ждет нагрева теплообменника, а поскольку данного момента так и не дожидается, то по всей видимости хладагент из-за говенного монтажа ушел погулять в атмосферу ...

может Вы и правы, монтажники могли накосячить. когда они откачивали воздух один из них сказал " не туда подключили " (где то там в наружном блоке) и потом переподключили компрессор для откачки воздуха...

как проверить , есть ли недостаток хладагента?