как бы сделали вы? блок на лоджии фасад-вентилируемый керамогранит тащить по потолку с двумя насосами?
23.09.2013 в 02:20:35
Внутрь каждого дренажа по греющему кабелю и если без второго насоса никак не обойтись то 2 насоса.
23.09.2013 в 06:41:52
КАТРАН написал : Внутрь каждого дренажа по греющему кабелю
Где тебя только учили ???
Никаких "внутрь" !!! Медная труба, сверху кабель, на весь "сэндвич" сверху термоизоляция ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.09.2013 в 15:07:30
а внутрь дренажа чем плохо?
23.09.2013 в 15:20:56
Бориска66,
Отстаешь от жизни( лет на 7;)).Фирма деви уже давно выпускает греющие кабели которые можно и нужно вкладывать внутри трубы.Я 7 лет назад такие вещи начал ставить- до сих пор прекрасно работают, ни одного отказа.
23.09.2013 в 16:35:49
что останется от стандарного сечения 16мм если в него кабель засунуть ? 15 медная труба будет хорошо проводить тепло, снаружи легче обеспечить контакт кабеля и ориентировать его по низу... внутрь суют только рвачи... По теме обогрева дренажа на тепло на балконе , а нужен ли он . Если делать по уму - тогда надо греть и поддон наружника , дренаж ,помпу . При нуле на улице всяко отопление дадут, стоит ли заморачиваться ?
23.09.2013 в 19:53:57
ломастер,
дренаж можно и 20 поставить и какой угодно.(самые скользкие трубы- металлопластик) если есть возможность, можно поставить подогрев снаружи,теплоизоляцию, да это тоже вариант, однако часто нет такой возможности и саморегулирующийся кабель деви единственно возможное средство осуществить подогрев.
23.09.2013 в 19:57:35
ломастер, ай блин, опередил ...
Но все равно, КАТРАН, ты плавно приближаешься к почетному званию оленя ...
Твои доводы:
КАТРАН написал : Фирма деви уже давно выпускает греющие кабели которые можно и нужно вкладывать внутри трубы.
Сродни идиотизму, как правильно подметил ув. ломастер, "забивать" внутреннее сечения дренажного слива не есть гуд, т.к. с конденсатом (и это общеизвестно) идет много каки, которая вместе с конденсатом попадает туда из воздуха и примерно через сезон работы такой "доработки" имеем протечки из всех возможных мест, кроме тех из которых должно течь ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.09.2013 в 20:00:08
Бориска66,
Кто мешает чуть больший диаметр дренажа взять?
23.09.2013 в 20:05:17
КАТРАН написал : Бориска66,
Кто мешает чуть больший диаметр дренажа взять?
Никто, но при этом просто растянется промежуток времени за которое все забьется, поэтому данное решение априори безграмотное ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.09.2013 в 20:27:09
Бориска66,
Самые частые заказчики подогрева дренажа-владельцы серверных, там нет специфической грязи, как в каком нибудь цехе шаурмы, дренаж работает на полную катушку но конденсат чистый.А вот пропихнуть тепло изолированный пирог не повредив его через шматрицу кабелей , оборудования и прочих острых предметов часто просто не возможно, да и диаметр пробуриваемого отверстия требуется больше.Так что давайте не будем хвалить только свое, оба варианта успешно применяются на практике,у каждого из них есть и плюсы и минусы,этот форум создан для обмена опытом, а не для обсирания чего то или кого- то.
Москва, Ул. Полковая д. 3, офис фирмы софттроник.Два попеременно работающих МХИ 8 квт каждый,пушной район, мою НБ два раза в год.8 лет стояли сплиты в серверной с неправильно сделанной дренажкой,обычная гофра на 16 мм сразу после ВБ посредством самодельного тройника из медной трубки диаметром 10 мм с намотанной на нее изолентой собирала конденсат с двух вб тянулась 20 метров а на выходе был засунут внутрь греющий кабель деви,за 8 лет ни одного засора не было,от неправильной установки( несколько заломов), через 8 лет эксплуатации сдох один сплит( под замену пошли оба),а дренаж никогда ни в чем не нуждался.И таких практических примеров у меня много, просто в другие фирмы посторонних не пустят и никакой информации ни о чем не дадут.