как бы сделали вы? блок на лоджии фасад-вентилируемый керамогранит тащить по потолку с двумя насосами?

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.09.2013 в 02:20:35

Внутрь каждого дренажа по греющему кабелю и если без второго насоса никак не обойтись то 2 насоса.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.09.2013 в 06:41:52

КАТРАН написал : Внутрь каждого дренажа по греющему кабелю

Где тебя только учили ???

Никаких "внутрь" !!! Медная труба, сверху кабель, на весь "сэндвич" сверху термоизоляция ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Pepsy
Pepsy
Местный

Регистрация: 21.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

23.09.2013 в 15:07:30

а внутрь дренажа чем плохо?

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.09.2013 в 15:20:56

Бориска66,

Отстаешь от жизни( лет на 7;)).Фирма деви уже давно выпускает греющие кабели которые можно и нужно вкладывать внутри трубы.Я 7 лет назад такие вещи начал ставить- до сих пор прекрасно работают, ни одного отказа. http://www.kpdmax.ru/pdf/dph-10.pdf

0
ломастер
ломастер
Старожил

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.09.2013 в 16:35:49

что останется от стандарного сечения 16мм если в него кабель засунуть ? 15 медная труба будет хорошо проводить тепло, снаружи легче обеспечить контакт кабеля и ориентировать его по низу... внутрь суют только рвачи... По теме обогрева дренажа на тепло на балконе , а нужен ли он . Если делать по уму - тогда надо греть и поддон наружника , дренаж ,помпу . При нуле на улице всяко отопление дадут, стоит ли заморачиваться ?

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.09.2013 в 19:53:57

ломастер,

дренаж можно и 20 поставить и какой угодно.(самые скользкие трубы- металлопластик) если есть возможность, можно поставить подогрев снаружи,теплоизоляцию, да это тоже вариант, однако часто нет такой возможности и саморегулирующийся кабель деви единственно возможное средство осуществить подогрев.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.09.2013 в 19:57:35

ломастер, ай блин, опередил ...

Но все равно, КАТРАН, ты плавно приближаешься к почетному званию оленя ...

Твои доводы:

КАТРАН написал : Фирма деви уже давно выпускает греющие кабели которые можно и нужно вкладывать внутри трубы.

Сродни идиотизму, как правильно подметил ув. ломастер, "забивать" внутреннее сечения дренажного слива не есть гуд, т.к. с конденсатом (и это общеизвестно) идет много каки, которая вместе с конденсатом попадает туда из воздуха и примерно через сезон работы такой "доработки" имеем протечки из всех возможных мест, кроме тех из которых должно течь ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.09.2013 в 20:00:08

Бориска66,

Кто мешает чуть больший диаметр дренажа взять?

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.09.2013 в 20:05:17

КАТРАН написал : Бориска66,

Кто мешает чуть больший диаметр дренажа взять?

Никто, но при этом просто растянется промежуток времени за которое все забьется, поэтому данное решение априори безграмотное ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.09.2013 в 20:27:09

Бориска66,

Самые частые заказчики подогрева дренажа-владельцы серверных, там нет специфической грязи, как в каком нибудь цехе шаурмы, дренаж работает на полную катушку но конденсат чистый.А вот пропихнуть тепло изолированный пирог не повредив его через шматрицу кабелей , оборудования и прочих острых предметов часто просто не возможно, да и диаметр пробуриваемого отверстия требуется больше.Так что давайте не будем хвалить только свое, оба варианта успешно применяются на практике,у каждого из них есть и плюсы и минусы,этот форум создан для обмена опытом, а не для обсирания чего то или кого- то.

Москва, Ул. Полковая д. 3, офис фирмы софттроник.Два попеременно работающих МХИ 8 квт каждый,пушной район, мою НБ два раза в год.8 лет стояли сплиты в серверной с неправильно сделанной дренажкой,обычная гофра на 16 мм сразу после ВБ посредством самодельного тройника из медной трубки диаметром 10 мм с намотанной на нее изолентой собирала конденсат с двух вб тянулась 20 метров а на выходе был засунут внутрь греющий кабель деви,за 8 лет ни одного засора не было,от неправильной установки( несколько заломов), через 8 лет эксплуатации сдох один сплит( под замену пошли оба),а дренаж никогда ни в чем не нуждался.И таких практических примеров у меня много, просто в другие фирмы посторонних не пустят и никакой информации ни о чем не дадут.