Здравствуйте Уважаемые!

Подскажите пожалуйста.. назрел следующий вопрос.

В системе кондиционирования (фреон) необходимо выполнить соединения медью. Проблема в том, что трубка в трассе применяется дюймовая, а терморег. клапан с выходами под метрическую.. Подскажите пожалуйста, есть ли в природе медные переходники с метрических труб на дюймовые? И еще.. Может кто подскажет, где можно прочитать информацию про резьбовые соединения в подобных системах? Ну т.е. какие фитинги используются, герметик и т.д.

Заранее благодарен!

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.01.2014 в 08:24:36

Gins написал : а терморег. клапан с выходами под метрическую

Это что еще за клапан такой, который в холодилке имеет метрические диаметры ???

Gins написал : герметик и т.д.

Не используются ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

10.01.2014 в 08:36:27

Это что еще за клапан такой, который в холодилке имеет метрические диаметры ???

Возможно из серии "Я его слепила из того, что было .... " ???? ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

10.01.2014 в 09:10:47

Вы уж извиняйте, я в этой теме не силен.. просто озвучил вопрос, на который попросили ответ поискать :) Про "клапан" - это терморегулирующий вентиль данфоссовский :) У него трубки метрические 10 и 16 мм :)

Вот как то так...

Ким написал : Возможно из серии "Я его слепила из того, что было .... " ????

Угу.. типа того и выходит :( Оборудование куплено, под него теперь и плясать надо..

Бориска66 написал : Не используются ...

Не используются герметики или резьбовые соединения как таковые? Или в резьбовых соединениях просто развальцовка?

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

10.01.2014 в 09:59:08

Добрый день!

Gins написал : Не используются герметики или резьбовые соединения как таковые? Или в резьбовых соединениях просто развальцовка?

Сколько на монтажах присутствовал, вроде бы не наблюдал никаких герметиков. Главное не переусердствовать.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

10.01.2014 в 10:08:10

vnipi написал : Сколько на монтажах присутствовал, вроде бы не наблюдал никаких герметиков

Спасибо! Один вопрос отпал ))) Фитинги резьбовые у mueller уже нашел. Остался вопрос с метрикой и дюймами..

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.01.2014 в 10:43:08

Остается не менее интересный вопрос про клапан, что это за изделие такое, в котором метрическая труба используется ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

10.01.2014 в 10:47:26

Gins написал : Про "клапан" - это терморегулирующий вентиль данфоссовский

Therm.Exp.Valve TGEZ R407C ODF 10mm x 16mm x 6mm 067N4190
вот этот. Ну там еще есть пара трубок метрических, но они уже отдельная история :( С этим хозяйством бы разобраться..

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.01.2014 в 10:49:43

Остается не менее интересный вопрос про клапан, что это за изделие такое, в котором метрическая труба используется ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

10.01.2014 в 12:58:59

при наличии горелки и прямых рук -"присобачить" не проблема:)

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

10.01.2014 в 13:57:38

baziliov :) Это я понимаю, однако на всю эту приблуду чертеж нужен, а вот тут уже проблема - там в требованиях про руки не напишешь :) Похоже аналог надо искать...

0
Аватар пользователя
Alpha

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

10.01.2014 в 14:10:47

Gins Твоя модель для 407 газа, ты в курсе? Посмотри здесь, как устанавливать этот ТРВ: http://www.yilmazsogutma.com.tr/indir/Type%20TGE-1.pdf

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.01.2014 в 18:35:02

Gins написал : :) Это я понимаю, однако на всю эту приблуду чертеж нужен, а вот тут уже проблема - там в требованиях про руки не напишешь :) Похоже аналог надо искать...

Требования не сложны, их пожалуй можно описать следующим образом:

  1. кислородно-пропановый сварочный пост (нагреть надо место пайки быстро и локально, перегреть голову ТРВ нельзя !!!) ...
  2. обернуть ТРВ при пайке тряпочкой и обильно смачивать водой, дабы не перегреть ...
  3. при использовании припоев с содержанием серебра ниже 15...20%, понадобится бура ...
  4. внимательно смотреть конструкцию и комплектацию ТРВ, в последнее время они идут с обратным клапаном и сеточкой фильтром, которые лежат в отдельной коробочке, а ставить их надо обязательно ...
  5. прямые руки и голова, дабы знать как это все потом настроить ...
  6. помимо ТРВ в контуре должны быть: соленойдный вентиль, фильтр осушитель, смотровое стекло (в ряде случаев ресивер, KVR, KND) ...
0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

10.01.2014 в 18:37:28

Спасибо, ребят! Пошел по ссылке изучать!

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

11.01.2014 в 12:29:46

соединяется пайкой высокотемпературной дюйм с метрикой соединяется различными муфтами , самоделками , сделанными экспандерами и др готовые редкость иногда зазор большой получается для пайки , паять не просто...