Всем привет!
Никак не могу найти правильную формулу для решения задачи...
Думаю, опять, Уважаемый КИМ поможет)))
В общем есть вентилятор с максимальным расходом воздуха 2700 м3/ч... Знаю что длина воздуховода до дальнего участка 20метров, диаметр сечения 250мм.
Сразу после вентилятора можно выяснить по формуле скорость воздуха 15,27 м/с
Понятно дело, что чем выше скорость воздуха тем сильнее будет сопротивление... По исходным данным никак не могу вычислить на сколько снизится расход воздуха на самом дальнем участке воздуховода...... Не могу найти таблиц зависимости скорости воздуха от статического давление на данном участке воздуховода.
Все понятно когда подбор идет по обратному алгоритму - есть данные по необходимому воздухообмену, по нему подбираем сечение воздуховодов с соблюдением рекомендуемых скоростей, примерно прикидываем каково будет статическое давление Па на метр воздуховода + все дополнительное оборудование по каталогу и по общему статическому давлению подбираем вентилятор из каталога...
Тут задача дана в обратном порядке.... Уже есть условный вентилятор, часть воздуховодов смонтирована. И никак не могу сообразить...
Помогите пожалуйста разобраться.
Т.е. мне надо определить на сколько снизится производительность вентилятора на самом дальнем участке воздуховода, зная диаметр сечения воздуховода и максимальную производительность вентилятора.... это еще без учета ответвлений анемостатов перед самым дальним участком
gotman написал :
..
Помогите пожалуйста разобраться
Не совсем понятно: давеча, в соседней ветке, Вы говорили , что за 1000 у.е. сделаете проект тепло-холодо снабжения на торговый центр 3000м2..Или, я что то перепутал?
Если не перепутал, то мне кажется Вы "слегка" погорячились..С подобным уровнем знаний- и проект на 3м2 не потянуть..
gotman Простейший расчет сетки вас интересует?))
Давайте вашу электрическую почту, закину вам древнейший файл для такого рода баловства. Он решит эту вашу проблему.
Простейший расчет ветки я знаю как делать, но по-стандарту) Когда проект с нуля делается...
У меня проблема стоит именно с расчетом потерь давления, изучаю сейчас CadVent, ибо все в ручную высчитывать - можно полгода проект делать.
В данном случае проблема состоит именно в том, что вентилятор уже есть и в зависимости от диаметра воздуховода надо просчитать потерю давления до самой дальней ветки, чтобы узнать на сколько снизится производительность вентилятора в конце.
аа ну да Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g ?))
Спасибо большое!!!
Бесценнейший инструмент!))
Я конечно новичок в этом деле, но компания, которая монтировала до этого... Блин, как оказалось при таких условиях вентилятор практически качать не будет спустя 15м при таком сечении...
Может я чего-то напутал в проге?
У меня получилось что если использовать этот вентилятор, то через 25 метров прямого участка воздуховода диаметром 250 мм потери давления составят 246 Па, т.е. производительность вентилятора будет = 0 ?? O_o
Вентилятор http://www.systemair.com/KD-315-XL1-Circular-duct-fan_ruru-1289.aspx
Вот возьмем участок длиной 25м после вентилятора. d250mm
Понятно, что при 0 Па у вентилятора производительность будет 2765 м3/час
Если принять данную производительность ко всему участку воздуховода 25м то получаются потери вконце 245 Па, но правильно ли это???
Может грамотно будет просчитывать каждый метр воздуховода отдельно постепенно удаляясь и принимая во внимание уменьшение производительности, суммировать потери на каждом метре воздуховода??
Т.е. к примеру на 1 метре P= 10,29 Па, соответственно на следующем метре обмен = 2729 м3/ч, P=10.1 и так далее.
Где я не прав?
Ну и я так понял при недостаточном сечении воздуховода нет смысла ставить более мощный вентилятор, производительность системы не увеличивается, а наоборот снижается с увеличением мощности вентилятора?
Ребята это кошмар и дикий ужас)))
Ехать 100км в другой город чтобы нажать кнопку на пульте...
Клиенты просто не знали, что установка включается с пульта, который был заставлен коробками на складе :D :D :D
В общем все работает там нормально....
По расчету Этого вентилятора я понял в чем изначально был не прав...
Сопротивление в 250Па Мне на участке в 25м будет обеспечено только если я обеспечу расход равный 2700м3 в этой трубе, но у моего то вентилятора 2765 м3/ч = только при 0 Па...
Соответственно и производительность будет ниже и скорость воздуха... Не может же воздух из прямого участка воздуховода куда-то деться... Соответственно и производительность его через 25м никак не может быть равна L=0 м3/час - это абсурд... Должно же чего то выдуваться)
Только вот на этом я пока и остановился... Как построить кривую зависимости потерь в этом воздуховоде не знаю.
Допустим при L=1000 м3/ч, Pa= 38.3 Па
По графику мой вентилятор при 38.3 Па дает 2550 м3/ч не пойму как быстро найти рабочую его точку...
Методом тыка по графику определил примерно что в трубе 25м его производительность будет равна 1910 м3ч при Pa=128 Па... Но это просто методом тыка...
gotman написал :
Я в данный момент пытаюсь определить рабочую точку вентилятора при протяженности трубы d=250мм равную 25 метрам.
Тот простой расчет, который тебя интересовал.Если нужно посчитать точно, то предстоит воспользоваться формулой расчета потерь давления в вентсети
дР= (лямбда(коэффициент потерь на трение)*L(длина участка))/D(эквивалентный диаметр)+сумма КМС(коэффициенты местных сопротивлений))*
0.6V2(динамическое давление при +20град).
В твоем случае исходя из номограммы производителя выбери произвольный объем, который, возможно, "продавит" вентилятор..Допустим, это будет 1500 куб.
При этом скорость составит 8,5м/с.В свою очередь, при такой скорости ,
коэффициент потерь на трение( расчет проводится через число Рейнольдса -136200) составит- 0,018.
Местных сопротивлений у тебя 2- вход и выход..Предположим что вход- это отверстие в плоскости 0,5,выход- свободный выход 1.Итого- сумма КМС составит 1,5..
Итак
(0,018*25/0,25+1,5)*0,6*8,5*8,5=143Па
Смотрим номограмму производителя:
значению 143 Па соответствует производительность 1600 куб..
Проведем аналогичный расчет для 1600 куб..
Получим 158 Па, которому соответствует производительность 1500 куб..Нестыковка..Реальная производительность будет между 1500м3 и 1600м3..Примерно , 1550 м3..Примерно так!
В общем примерно вот так у меня получилось - взял несколько точек, наложил на график вентилятора (по 3 точкам с сайта)
Получилось что при заданных условиях (Диаметр воздуховода 250мм, длина 25 метров - прямой участок) на выходе из воздуховода 1875 м3/ч
В месте пересечения двух кривых
gotman написал :
Я все правильно понял? Или что-то не так
Мой расчет- точный..Твой- приблизительный..Все -таки 250-300м3- это достаточно серьезная погрешность..При Союзе проектировщик располагал 10-11%..Стремиться нужно к 1-3%!