Подскажите пожалуйста , есть 5-ое здание с "офисными" помещениями. Монтировалась новая система вентиляции на "голых" потолках, по окончанию работ вышел проект по подвесным потолкам- в ряде помещений вентиляция оказалась в потолочном пространстве )) в связи с возникшей проблемой было выпущено проектное решение на установку диффузоров и адаптеров, НО установку адаптеров провели только на приточке , на вытяжке под отверстием в воздуховоде идет только диффузор (причем это расстояние всегда разное в помещениях). правомерен ли отказ мне в установке адаптеров только на приточку??? Спасибо.
22.01.2014 в 21:14:16
ну, воздуховод находится в потолочном пространстве .на приточке поставили адаптер с гибким воздуховодом для централизованной подачи приточного воздуха через диффузор , а на вытяжке получается так ,что воздуховод в потолочном пространстве и в первую очередь я так понимаю вентиляция будет проходить не в самом рабочем помещении а в потолочном пространстве.
исполнение на приточке :воздуховод-врезка-гибкий воздуховод ф125-адаптер 600х600-диффузор АМН 600х600. исполнение на вытяжке : воздуховод -диффузор АМН 600х600
22.01.2014 в 21:26:10
17shef написал : .... исполнение на вытяжке : воздуховод -диффузор АМН 600х600
Это получается что воздух забирается из межпотолочного пространства ???? Если так. То такая схема неплохая для кондиционирования но не для вентиляции. Для вентиляции стоило бы делать так же как и на притоке ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.01.2014 в 21:34:17
просто объект сдается, ссылаются на проектное решение ,что мол адаптер только на приточку. по факту вентилироваться сначала под потолком ,а уж потом и помещение....как то не очень хорошо получается
просто интересует ответ с точки зрения нормативных документов, для аргументированных претензий.
22.01.2014 в 21:35:22
17shef написал : исполнение на приточке :воздуховод-врезка-гибкий воздуховод ф125-адаптер 600х600-диффузор АМН 600х600.
Странно, что не 1200х1200 под ф125-то!))
17shef написал : исполнение на вытяжке : воздуховод -диффузор АМН 600х600
ничего страшного.
17shef написал : по факту вентилироваться сначала под потолком ,а уж потом и помещение....как то не очень хорошо получается
Удаление воздуха допускается.
22.01.2014 в 21:38:58
спасибо за ответ. Уважаемые товарищи, если не сложно не могли бы пожалуйста посмотреть вопрос
22.01.2014 в 21:57:33
17shef Клапаны когда смонтированы? А вообще этот вопрос вы юристам своим адресуйте. На лохматых проектах сами по умолчанию заменяем КО с плавкими вставками на КО с электромеханическими приводами.
22.01.2014 в 22:06:30
клапаны смонтированы после 2009 года..
горят сроки сдачи и объект откровенно "впаривается", на объекте ОК 85 штук и менять щас на КО с электромеханическим приводом дорогостоящий вопрос + выводить все это надо на СДАУ и перепрограммировать.вопрос в копеечку и поэтому мне и нужна аргументированная претензия по этим клапанам....
22.01.2014 в 22:11:47
17shef написал : клапаны смонтированы после 2009 года..
Если в 2009-м монтировали, сдавали, акты подписывали, то сейчас от подрядчика вряд-ли чего добьетесь.
22.01.2014 в 22:14:20
Вопрос : почему инспектора зная новые требования 2009-го в 2010 году разрешили монтировать запрещенные клапана?это есть нарушение?