Подскажите пожалуйста , есть 5-ое здание с "офисными" помещениями. Монтировалась новая система вентиляции на "голых" потолках, по окончанию работ вышел проект по подвесным потолкам- в ряде помещений вентиляция оказалась в потолочном пространстве )) в связи с возникшей проблемой было выпущено проектное решение на установку диффузоров и адаптеров, НО установку адаптеров провели только на приточке , на вытяжке под отверстием в воздуховоде идет только диффузор (причем это расстояние всегда разное в помещениях). правомерен ли отказ мне в установке адаптеров только на приточку??? Спасибо.

0
Аватар пользователя
ПетровВ

Местный

Регистрация: 15.03.2013

Харьков

Сообщений: 42

22.01.2014 в 21:05:37

17shef написал : адаптеров

Что подразумевается под

17shef написал : адаптеров

0
Аватар пользователя
17shef

Местный

Регистрация: 22.01.2014

Мирный

Сообщений: 8

22.01.2014 в 21:14:16

ну, воздуховод находится в потолочном пространстве .на приточке поставили адаптер с гибким воздуховодом для централизованной подачи приточного воздуха через диффузор , а на вытяжке получается так ,что воздуховод в потолочном пространстве и в первую очередь я так понимаю вентиляция будет проходить не в самом рабочем помещении а в потолочном пространстве.

исполнение на приточке :воздуховод-врезка-гибкий воздуховод ф125-адаптер 600х600-диффузор АМН 600х600. исполнение на вытяжке : воздуховод -диффузор АМН 600х600

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12710

22.01.2014 в 21:26:10

17shef написал : .... исполнение на вытяжке : воздуховод -диффузор АМН 600х600

Это получается что воздух забирается из межпотолочного пространства ???? Если так. То такая схема неплохая для кондиционирования но не для вентиляции. Для вентиляции стоило бы делать так же как и на притоке ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
17shef

Местный

Регистрация: 22.01.2014

Мирный

Сообщений: 8

22.01.2014 в 21:34:17

просто объект сдается, ссылаются на проектное решение ,что мол адаптер только на приточку. по факту вентилироваться сначала под потолком ,а уж потом и помещение....как то не очень хорошо получается

просто интересует ответ с точки зрения нормативных документов, для аргументированных претензий.

0
Аватар пользователя
victor9

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

22.01.2014 в 21:35:22

17shef написал : исполнение на приточке :воздуховод-врезка-гибкий воздуховод ф125-адаптер 600х600-диффузор АМН 600х600.

Странно, что не 1200х1200 под ф125-то!))

17shef написал : исполнение на вытяжке : воздуховод -диффузор АМН 600х600

ничего страшного.

17shef написал : по факту вентилироваться сначала под потолком ,а уж потом и помещение....как то не очень хорошо получается

Удаление воздуха допускается.

0
Аватар пользователя
17shef

Местный

Регистрация: 22.01.2014

Мирный

Сообщений: 8

22.01.2014 в 21:38:58

спасибо за ответ. Уважаемые товарищи, если не сложно не могли бы пожалуйста посмотреть вопрос http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201503 .

0
Аватар пользователя
victor9

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

22.01.2014 в 21:57:33

17shef Клапаны когда смонтированы? А вообще этот вопрос вы юристам своим адресуйте. На лохматых проектах сами по умолчанию заменяем КО с плавкими вставками на КО с электромеханическими приводами.

0
Аватар пользователя
17shef

Местный

Регистрация: 22.01.2014

Мирный

Сообщений: 8

22.01.2014 в 22:06:30

клапаны смонтированы после 2009 года..

горят сроки сдачи и объект откровенно "впаривается", на объекте ОК 85 штук и менять щас на КО с электромеханическим приводом дорогостоящий вопрос + выводить все это надо на СДАУ и перепрограммировать.вопрос в копеечку и поэтому мне и нужна аргументированная претензия по этим клапанам....

0
Аватар пользователя
victor9

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

22.01.2014 в 22:11:47

17shef написал : клапаны смонтированы после 2009 года..

Если в 2009-м монтировали, сдавали, акты подписывали, то сейчас от подрядчика вряд-ли чего добьетесь.

0
Аватар пользователя
17shef

Местный

Регистрация: 22.01.2014

Мирный

Сообщений: 8

22.01.2014 в 22:14:20

Вопрос : почему инспектора зная новые требования 2009-го в 2010 году разрешили монтировать запрещенные клапана?это есть нарушение?

0
Аватар пользователя
victor9

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

22.01.2014 в 22:15:02

17shef написал : вопрос в копеечку и поэтому мне и нужна аргументированная претензия по этим клапанам....

Тады аргументируйте своих юристов, кмк, только они смогуть аргументированную претензию накатать, то бишь залезть в сеть и изучить практику арбитражного суда, например.))

0
Аватар пользователя
V@D1k

Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

23.01.2014 в 00:04:46

что мешает опустить диффузор гибким воздуховодом до подвесного потолка? и да диаметр 125 нет смысла на решетку 600х600 выводить ;)) обычно применяються они когда выводы нужны больше стандартных диффузоров (250мм)

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

23.01.2014 в 09:45:26

Добрый день!

17shef написал : Вопрос : почему инспектора зная новые требования 2009-го в 2010 году разрешили монтировать запрещенные клапана?это есть нарушение?

По порядку:

  1. 2004 г. проект

  2. Монтаж по этому проекту 2009г.-2010г. (как я понял). Кто этот монтаж осущ. могли, да и в большинстве случаев так и есть, и должно выполнили свою работу на основании тех документов (чертежи и спецификация), кот. им предоставили, будем надеяться в полном объёме. Какие к ним могут быть претензии? На мой взгляд, если каждый проект проверять, к тому же проект не квартирный площадью 100 кв.м., для этого необходимо иметь в штате монтажников своего проектировщика. Предположим, что Подрядчик (монтажная фирма) знал, что этот тип клапанов (указанный в проекте) теперь по нормам не проходит. Для этого он должен был перед началом работ согласовать об изменении в проекте, соответственно и удорожании стоимости работ, и материалов. А эта связь: монтаж (изменения в проекте) - проектировщик (замена в проекте на разрешённые клапана и разработка дополнений в проект) - Заказчик (согласен на увеличение сметы и оплата) - монтаж (наконец-то ) - это долго и нудно, но рискованно на это тупо закрывать глаза. Скорее всего на это закрыли глаза, чтобы не затягивать с началом работ. А возможно просто по проекту выполнили работы и всё, даже не догадываясь, что жизнь вносит свои коррективы в реальность, в данном случае - запрет на один тип клапанов и замена этого типа на другой, теперь уже законно разрешённый.

  3. 2014г. - хватились, что уже часть оборудования устарела и необходимо заменить на новое. Если Зак. трезвомыслящий - он "пойдёт" на замену и соответственно оплату всех вытекающих расходов по этим пунктам. Думаю никто не захочет повторения "Хромой лошади". Всё же огнезащитные клапана. Да и немаловажно было бы указать из чего само здание? Возможно и ОЗ клапана-то ставить смысла не было, только на проекте нарисовал? Просто был объект, где с чердака заводились воздуховоды в офисные помещения (поточечно). Когда Клиент увидел ст-ть ОЗ клапанов, сказал, а для чего они мне нужны? У меня перекрытия деревянные, они быстрее сгорят, если что. Объяснять пытались, но в итоге подписали бумагу, что Клиент осведомлён и в курсе, что будет, если эти клапана мы не устанавливаем. Всё. ОЗ клапана - не устанавливали. К слову объект сдали ещё в году 2005 - 2006 по-моему, офис и сейчас работает.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

23.01.2014 в 09:56:55

Добрый день!

17shef написал : просто объект сдается, ссылаются на проектное решение ,что мол адаптер только на приточку. по факту вентилироваться сначала под потолком ,а уж потом и помещение....как то не очень хорошо получается

просто интересует ответ с точки зрения нормативных документов, для аргументированных претензий.

  1. Ссылаются на проектное решение, значит должна быть бумажка, где есть подписи со стороны проектировщика и монтажника (напишу простыми словами). Есть чертёж, как всё это выглядит. Иначе - это монтаж не по проекту, а проще самовольное изменение. И к проектировщику - никаких претензий, только к монтажнику.
  2. А по сути: есть проект, где на аксонометрии указаны скорости воздуха на решётках. Запустите системы, сделайте замеры и увидите, если отклонение есть значительное от запроектированных показателей, значит можно смело предъявлять претензии. А почему работает не так, как запроектировано - это уже не Ваше дело. Кто спроектировал и смонтировал сами в паре должны искать косяки и Вам всё обосновать. Либо произвести ПНР (Пуско-Наладочные Работы), возможно забыли про них? :scare

С Уважением,

0