18.02.2014 в 16:03:29
Привод Johnson Controls VA-7312 Вроде можно и постоянным и переменным его запитывать по слухам. Кто нибудь в курсе ?
18.02.2014 в 17:04:07
Там выпрямитель есть, в теории можно, главное общий провод оставить тем же ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.02.2014 в 18:14:52
Бориска66 написал : Там выпрямитель есть, в теории можно, главное общий провод оставить тем же ...
В теории есть, а вот посмотрел документацию и смутило что двигатель имеет разную скорость работы в зависимости от частоты 50 или 60 Гц. А что будет при постоянном ? Видимо ничего Так что похоже нельзя его постоянным током питать.
18.02.2014 в 18:18:15
Вообще не очень могу представить зачем постоянка ?
Все известные мне контроллеры питаются переменкой ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.02.2014 в 18:24:02
Бориска66 написал : Вообще не очень могу представить зачем постоянка ? Все известные мне контроллеры питаются переменкой ...
А я, как электронщик, и представить не мог, что в вентиляции переменка используется. Пошел в магазин покупать блок питания с твердой уверенностью, что привод то с управлением 0-10 вольт по любому постоянкой питается ;) Придется завтра менять на трансформатор.
Я так понимаю как правило трансформаторы 220-24 вольта используют для питания таких приблуд ?
18.02.2014 в 18:53:00
Бориска66 написал : Там выпрямитель есть, в теории можно, главное общий провод оставить тем же ...
Все правильно. На входе питания 24В стоит диодный мост. В том числе сам видел на головке Джонсона для 3-х ходового клапана.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.02.2014 в 19:02:37
vlkam, VA-7312
18.02.2014 в 19:52:04
Medtech, а ведь прав ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.02.2014 в 00:03:13
И никто не вспомнил, что: АС - Переменка. DC - постоянка. Что тут думать?
23.02.2014 в 00:26:24
Onsyi написал : Что тут думать?
На импульсных блоках питания тоже написано входящее АС, но вполне можно питать и DC, это конечно если подумать. всё остальное в подписи.
23.02.2014 в 10:59:55
vitex73 написал : думать? .... Вот уж, воистину, "бестолковое" занятие...
Так считаете ???? Тогда просто, не занимаясь "бестолковым" занятием, картинку стоит посмотреть. Это схема подключения привода Белимо ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.02.2014 в 17:53:23
Ага, и 220 и 24 и без соблюдения полюсов... Может это возможные опции? Что надо то и поставят.
23.02.2014 в 17:59:06
Medtech написал : можно питать и DC
А нужно ли? От этого станет лучше работать? Вот допустим сгорит через неделю, зак посмотрит на шильдик, на подключенное питание... Что он спросит? Правильно - какого ....? Так что: "делай все по чертежу чтоб не было ...здежу!" А вообще "можно" и "нужно" филосовский вопрос :) Вот, допустим, ртуть пить можно, но нужно ли? Можно прыгнуть с небоскреба голышом... Нужно? И пр., и т.п.
23.02.2014 в 18:48:47
Onsyi написал : А нужно ли? От этого станет лучше работать?
К счастью для вас об этом уже подумали. Расслабьтесь, вы умны и талантливы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.