В любом случае, 14 эт. выходит напрямую на чердак. Если есть проблемы, искать нужно на чердаке (точнее - на крыше, еще точнее - снять зонт).
Вчера как раз работали на этой серии, на 11 этаже, тяга сумасшедшая. И это при +30*С.
Но два года назад мы с трудом заставили снять зонт на этом доме.
BV написал :
нифига не понял где проходят шахты.... однушка напротив лифта..
Все стены между общим коридором и квартирой и есть вентблоки. Вентблок кухни находится справа от двери. Вход в вентблок находится точно по оси двери входа в комнату (на Вашем рисунке).
Вчера как раз делали ту же работу - восстанавливали воздуховод, который ранее проходил над дверью, и который ранее демонтировали ремонтники (жаль, что не сфоткал).
ЗЫ: Воздуховод на Вашем рисунке показан не правильно. Воздуховод санузла должен идти в крайний левый канал и не должен объединяться с кухней.
из кухонного вообще по нулям тяга, в любое время суток, ну или может 0.001 :) Канал в СУ не проверял, но но ощущениям тоже ноль, тем более - см ниже
trubo4ist написал :
ЗЫ: Воздуховод на Вашем рисунке показан не правильно. Воздуховод санузла должен идти в крайний левый канал и не должен объединяться с кухней.
Еще раз проверю, но по факту похоже так, как нарисовал:
Если фонариком в кухонную решетку - виден отвод слева, и поворот направо в конце канала
В СУ есть вент - при включении бодро дует из кухонной решетки ....
.... канал из жести, и похоже это родное строительное исполнение....
И что такое - крайний левый? Если зайти в СУ, и лицом к ванне - то слева в углу на стене ванная-холл? Если так - то расстояние по стене холла от угла ванной? (или расстояние от входной двери - если мерять из коридора...)
Промерял рулеткой до упора в торец канала кухни - получил - 196 см, а стена, где дверь санузла - 191 см... получается 5 см просвет вправо к каналу на дверь? Или от поворота по косой и далее над дверью?
BV написал :
И что такое - крайний левый? Если зайти в СУ, и лицом к ванне - то слева в углу на стене ванная-холл?
Да. Этот же канал можно вскрыть (и прочистить) со стороны холла. Чем эта система и хороша. Со стороны холла, от ригеля до центра первого канала около 18см. Если сантех кабина разобрана, то чистить можно и из квартиры.
BV написал :
Если так - то расстояние по стене холла от угла ванной?
У вентблоков бывает два размера - 180см. и 190см., у Вас скорее всего 190.
BV написал :
На рис зеленым - как должно быть... так верно?
Да.
А красная линия после поворота направо должна дойти до конца двери и зайти тоже в первый (левый) канал правого блока.
trubo4ist написал :
Со стороны холла, от ригеля до центра первого канала около 18см
Про ригель не помню, но посмотрю. Спасибо.
И еще раз проверю с фонарем конфигурацию каналов за потолком СУ.
trubo4ist написал :
А красная линия после поворота направо должна дойти до конца двери и зайти тоже в первый (левый) канал правого блока.
А как она заходит в толщину стены (то есть попадает в перемычку над дверью)? Судя по промерам торец канала на уровне внутренней плоскости стены СУ.
В коридоре квартиры в левом углу никах труб не видно.
BV написал :
Промерял рулеткой до упора в торец канала кухни - получил - 196 см, а стена, где дверь санузла - 191 см... получается 5 см просвет вправо к каналу на дверь? (или просто тупо эту стену наштукатурили слоем 5 см....) Или от поворота по косой и далее над дверью?
BV написал :
А как она заходит в толщину стены (то есть попадает в перемычку над дверью)?
Так же как и в с\у: воздуховод заходил не с торца вентблока, а перпендикулярно к большой стороне блока.
BV написал :
Судя по промерам торец канала на уровне внутренней плоскости стены СУ.
Похоже, Вы не поняли: вентблок кухни - это блок СПРАВА от двери (все "справа-слева" считаем, если мы находимся в квартире или смотрим на рисунок)
BV написал :
В коридоре квартиры в левом углу никах труб не видно.
Правильно, потому, как вход в кухонный канал был справа от двери. Т.е., когда я пишу, что воздуховод идет над дверью, то имеется ввиду не просто выше двери, а реально вдоль двери и выше ее. Поэтому, в том числе, эти воздуховоды некоторые и демонтируют, не понимая, что лишают себя вентиляции. Красота прежде всего!
BV написал :
это весь блок с 8 каналами? 190 - от левого угла ванной? ( Каналы считаем слева направо, если стоим в ванной?)
Да. В обоих вентблоках Ваши каналы левые (первые).
Есть вентблоки с 7-ю каналами, вот они 180см., а если 8, то - 190.
trubo4ist написал :
Похоже, Вы не поняли: вентблок кухни - это блок СПРАВА от двери (все "справа-слева" считаем, если мы находимся в квартире или смотрим на рисунок)
так и понимал... но думал, что труба проходит в габаритах стены над дверью и входит в канал в торце вентблока, а не в плоскость со стороны двери в комнату... :) (зеленая линия над дверью)
trubo4ist написал :
Правильно, потому, как вход в кухонный канал был справа от двери.
так и понимал, что труба проходит ровно в стене над дверью (как бы в перемычке дверного проема).
trubo4ist написал :
Т.е., когда я пишу, что воздуховод идет над дверью, то имеется ввиду не просто выше двери, а реально вдоль двери и выше ее.
нет там ничего :)
Теперь понятно. Воздуховод кухни идет над потолком СУ, поворачивает направо перед стеной (эта стена есть вентблок санузлов) и должен бы выходить в прихожую, но тупо замазан....
Насчет "в левом углу" - думал что воздуховод из под потолка СУ должен выйти в прихожую, и тут же нырнуть в стену (но там же сборные каналы!!!) и далее в перемычку над дверью.... но проектировщик не настолько был продвинут :)
Кстати а что в этих домах в простенке над входной дверью (от строителей естественно)? Фанерное окошко или бетон?
Это к тому - а не засунуть ли туда трубу?
И будет ли большой грех войти в канал с торца блока?
Так хоть труба будет не во всю стену.... хотя.... родной канал похоже где то 12х12, думаю можно и плоский короб 204х60...
trubo4ist написал :
Вход в вентблок находится точно по оси двери входа в комнату (на Вашем рисунке).
А высота центра отверстия от потолка?
Спасибо. Без ваших советов пострадало-бы столько невинных стен :)
trubo4ist написал :
Нет, грех будет в двух лишних поворотах.
один уберем, два добавим - итого +1. Как вы говорили - повороты для ЕВ - не большая проблема из-за небольшой скорости...
trubo4ist написал :
Подручные материалы. Оргалит не возбранялся.
Понятно. Дыра для грабителей :)
trubo4ist написал :
Обычно раза в два больше. Но встречались разные самодеятельности. Вплоть до АЦТ 100мм.
Там оцинковка, в сечении квадрат.
trubo4ist написал :
Никогда не замерял. См. 15. Это окошко обычно заштукатуривали, поэтому оно легко простукивается на слух.
простукивалось. Но тогда подумал... что это при ремонте ровняли стены ГКЛ, потому как откосы и над дверью - гкл.
Кстати выход из потока СУ в прихожую тоже простукивался. Теперь всё понятно...
BV написал :
Как вы говорили - повороты для ЕВ - не большая проблема из-за небольшой скорости...
Так и есть, но если поворотов раз-два-три, а сечение чем больше, тем лучше. Если сечение начать зажимать, то повороты начинают играть бОльшую роль. Впрочем, все объяснимо: скорость-то начинает расти.
Я как раз про это: должен был быть прямоугольник и не маленький. А АЦТ-100 совсем мизер. А еще чаще делали так: две стенки кирпич на ребро и накрывали рубероидом.