11.10.2014 в 14:33:41
Установил 2 сплита daikin серия ftx .22 метра трассы, подзаправил по весам 240 грамм .( на каждом ) .Спаренных через согласователь.Ошибка одного из них-- превышение тока на компрессор и вентилятор.При обнулении ошибка на сплите исчезает а на согласователе появляется.Кто сталкивался?! Пишите причины тока без трепа
11.10.2014 в 14:36:19
Начни ка братец с RTFM ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.10.2014 в 14:44:47
Просвяти Яне знаю таких умных слов
11.10.2014 в 14:47:41
Бориска66 написал : Начни ка братец с RTFM ...
:Dа ты юморист .уже rtfm и все там чётко.что то с кондеем
11.10.2014 в 14:53:49
Читай мануал ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.10.2014 в 14:56:23
Бориска66 написал : Читай мануал ...
Я же написал что прочитал вдоль и поперёк.ответ ты тут самый гуру как я понял.причина в количестве может повлиять на потребление колво тока компрессора, каким боком может подняться ток вентилятора внешки.????
11.10.2014 в 14:57:18
В кол-во фреона я имею ввиду
11.10.2014 в 14:59:28
Что за согласователь ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.10.2014 в 15:07:53
Бориска66 написал : Что за согласователь ?
Ошибка через сервисную кнопку безпроводного пульта .т.е. Согласовательных в режиме ручном.сам же согласовательных такую инфу не предоставляет.только индикация аварии блока1 изменением цвета на красный
11.10.2014 в 15:15:37
По пунктам ПНР блоков с согласователем распиши ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.10.2014 в 15:28:13
1- установка в штатном режиме сплитов. 2- в плату внутренних блоков устанавливается адаптеры состоящие из 2- х блочков.Все встаёт как родное спец штекер под адаптер есть.тоесть-- палка веревка. 3 на самом согласователе устанавливается время переключения блоков( в моём случае 30 минут), макс.темп. при котором возникает авария (25 град) Настроил с пульта ду мин охлаждения.каждого и выключил.перевёл в режим авто согласователь. И все .проверил правда темп.исход потока внутрянки---7,5 град на обоих.
11.10.2014 в 15:32:23
Да забыл .есть выносной датчик температуры ушёл в комплекте.стоит на равном удалении от внутр.бл.температура согласно этому датчику опускается до заданной.18 град
11.10.2014 в 15:54:04
Т.е. сами блоки ошибок не дают, а согласователь видит ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.10.2014 в 16:04:18
С одним блоком все ок.2- ой постоянно ошибка на согласователе ( появляется через 20-25 минут после включения системы.при этом включается первый.работают где-то пару часов вместе после чего выключается блок с ошибкой.после сканирования ошибок с самого сплита ошибок нет. Только один раз показал сам кондей , опять же с пульта ду превышения тока вент. И компр. Я предположил скачок напряжения возможно был потому что вентилятор превышение по току выдаёт редко .после сброса ошибок с самого блока не повторялись .только согласовательных видит ещё что-то . Только что? Моё предположение нихватка фреона либо перебор его.нехватка обьясняется негерметичностью кранов но перезаправка???? Даже не знаю уже.