SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

07.11.2014 в 12:39:26

Дорогие друзья !

Начинаю ремонт в новостройке. Хочу заложить коммуникации (электрику и трубки для хладагента) для мультисплит-системы 1+3 или даже 1+4. Прошу помощи.

Высылаю планировку с учётом расстановки мебели. Общая площадь без лоджии - 56.7 кв.м. Комнаты - примерно по 15 кв.м. Кухня - 9 кв.м. Зелёненькие "заборчики" - это внутренние блоки. Опционально нарисовал внутренний блок и в прихожей. Скорее всего это извращение. http://fotkidepo.ru/photo/12592/1636iSpTwDNF7C/kcRJhgJjAk/1035410.png

Насколько я понял (опыта НОЛЬ), для мультисплита идёт один кабель питания 3*2.5 на внешний блок, а внутренние блоки уже питаются и управляются кабелями 4*1.5, идущими от внешнего блока к каждому внутреннему звездой. Или всё-таки шлейфом ?

Что ещё можете посоветовать ? Какие трубки и куда надо закладывать ? Понятно, что этим будут кондиционерщики заниматься, но хочется немного понимать вопрос и сопутствующие ему процессы. Возможно где-то почитать про установку мультисплита простым языком (НЕ для профессионалов) ?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

07.11.2014 в 14:27:29

SunFire,

Я занимаюсь такими вещами. Чтобы Вам тут не говорили,Вы все равно не поймете до конца и не сможете действительно проконтролировать этот процесс,даже как будто все зная, поэтому лучше сначала определиться какую сумму Вы можете истратить на будущие кондиционеры(покупать сейчас вовсе не обязательно),определиться с маркой и моделью и все остальное уже прилагательное. Теоретически и практически можно заложить универсальную трассу,которая подходит 99% сплитов,однако если у Вас потом вдруг кончатся деньги(уменьшается бюджет покупки) Вы по закону подлости попадете в оставшийся 1%. Вот Вам практический пример пример возможной неудачи.Кабель питания чаще подается на наружный блок,иногда-на внутренний,однако есть модели сплитов( Мульты Лессар),которые требуют подачи питания и на наружный и на внутренний блоки(поэтому с моделью нужно определяться заранее)

Вопрос с дренажном не ясен-можно сливать на улицу или нет и прокладка его в любом случае должна делаться грамотно а не тяп ляп,когда трассы проложены,желательно их от вакумировать,опрессовать азотом и ставить ос давлением.Вообщем лучше ищите на форуме нормальных установщиков-это будет правильней.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.11.2014 в 15:11:34

КАТРАН, на данном ресурсе, ты не единственный кто занимается данной работой, к тому же по уровню знаний не в первых рядах ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117331

07.11.2014 в 15:15:11

КАТРАН написал : Теоретически и практически можно заложить универсальную трассу,которая подходит 99% сплитов,однако если у Вас потом вдруг кончатся деньги(уменьшается бюджет покупки) Вы по закону подлости попадете в оставшийся 1%. Вот Вам практический пример пример возможной неудачи.Кабель питания чаще подается на наружный блок,иногда-на внутренний,однако есть модели сплитов( Мульты Лессар),которые требуют подачи питания и на наружный и на внутренний блоки(поэтому с моделью нужно определяться заранее)

  • лишний кабель снаружи 3*2,5 на внутренние.... и накроем и этот 1%?
0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.11.2014 в 15:34:02

3х2.5мм для внутрянки в качестве питания многовато ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

07.11.2014 в 15:57:02

SunFire, Вам необходимо определиться с оборудованием, для того, чтобы сразу составить договор на поставку и монтаж оборудования одной фирмой, иначе, если монтаж и поставку оборудования осуществят разные фирмы, вы лишитесь гарантии. Если есть интерес, обращайтесь в личку.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

07.11.2014 в 16:36:23

Легкий; Думаю, что это будет Daikin или MHI. Место положения - Краснознаменск Московской области.

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

07.11.2014 в 16:57:43

SunFire; без проблем!

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

07.11.2014 в 18:33:17

BV написал :

  • лишний кабель снаружи 3*2,5 на внутренние.... и накроем и этот 1%?

Это уже лучше,(хватит 3 на 1мм),хотя лишние провода мешают красиво(без лишних щелей) защелкивать ВБ,однако с Дайкином-кидайкином этот фокус может не пройти,не помню уже марку,но однажды прибалдел от дайкиновскрй межблочки в 9 проводов!:eek:

Легкий написал : SunFire, Вам необходимо определиться с оборудованием, для того, чтобы сразу составить договор на поставку и монтаж оборудования одной фирмой, иначе, если монтаж и поставку оборудования осуществят разные фирмы, вы лишитесь гарантии. Если есть интерес, обращайтесь в личку.

Даже доставку должна делать одна и таже же фирма,иначе потом все начинают валить друг на друга.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

07.11.2014 в 20:47:46

Господа кондиционерщики, давайте сначала определимся нужен ли внутренний блок в коридоре ? Понятно, что вы заинтересованы в большей сумме контракта, но всё же это форум, посоветуйте здраво !

Попробуйте ГРУБО прикинуть сколько будет мне стоить такой мультисплит со всеми работами. Выбираем Daikin или MHI. Начнём с предтоповой конфигурации - которая идёт уже БЕЗ подсоса воздуха извне.

Необходимо:

  1. разумеется, инвертор.
  2. максимальная тишина (в том числе внешнего блока. Здорово, если его можно расположить не под окном, а на наискосочной стене что без окна на схеме). http://fotkidepo.ru/photo/12592/1636iSpTwDNF7C/kcRJhgJjAk/1035410.png
  3. технология опознавания присутствия человека, чтобы в него не дуть (это точно есть у Дайкина).
  4. желательно система автоматического поддержания оптимальной влажности (то есть или повышение её или понижение).
  5. единая система управления.
  6. какие-то современные фишки, типа управление системой через интернет и т.п.

Догадываюсь, что стоимость системы будет никак не меньше 100.000 рублей.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.11.2014 в 21:10:06

SunFire написал : нужен ли внутренний блок в коридоре ?

А это как раз Вам решать, нужен ли он Вам ...

SunFire написал :

  1. желательно система автоматического поддержания оптимальной влажности (то есть или повышение её или понижение).

Вот этого не будет, бытовой сплит это Вам не прецизионный кондиционер, он этого не умеет (увлажнять), если Вы конечно не намерены конструировать канальную систему с парогенератором, тогда может быть ...

SunFire написал :

  1. единая система управления.

На мульты это то же нет ...

SunFire написал :

  1. какие-то современные фишки, типа управление системой через интернет и т.п.

Это задачка вообще только мультизонам по зубам, управление через различные шлюзы, к мультам не применима ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...