lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

08.01.2015 в 01:05:15

Установлен рекуператор VSR 300. На всас и выхлоп установлены клапаны с ручным управлением. Изначально планировал заглушить ВЕ. После раздумий захотелось реализовать следующую схему. При выключении приточки (отпуск, длительное отсутсвие и.т.д) у нее есть контакты для автоматического закрытия клапанов всаса и выхлопа. Как при этом можно обеспечить автоматическое открытие клапанов на ВЕ? Какие приводы для этого нужно поставить?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.01.2015 в 13:39:16

В зависимости от того какие сигналы выдает автоматика, на рекуператоре Вам скорее всего понадобятся клапана с управлением 0...10В ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

08.01.2015 в 13:48:57

Бориска66 написал : В зависимости от того какие сигналы выдает автоматика, на рекуператоре Вам скорее всего понадобятся клапана с управлением 0...10В ...

Стандартные - откр/закр. Придется ставить или контакторы или силовые реле на 220В для усиления контактов ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.01.2015 в 14:14:14

Ким написал : Стандартные - откр/закр.

А вот не всегда как оказывается (я понимаю что в большинстве систем автоматизации, предусматривается только прогрев рекуператора, но вот сейчас пришла например автоматика, в которой степень открытости регулируется) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

08.01.2015 в 14:40:34

Бориска66 написал : .... А вот не всегда как оказывается ...

Для небольшой производительности, как у ТС, нет смысла заморачиваться. Это на большую производительность, там есть этот смысл.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

08.01.2015 в 14:56:29

Ким написал : Для небольшой производительности, как у ТС, нет смысла заморачиваться. Это на большую производительность, там есть этот смысл.

На принципиальной схеме 24/230 VAC. Причем почему то раздельно для всаса и выхлопа (зачем?) А как обеспечить реверсивность? Что два клапана закрываются, а другие два в этот момент открываются (на ВЕ)?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

08.01.2015 в 15:08:53

lemurs написал : .... На принципиальной схеме 24/230 VAC. ....

Если возможно то прикрепите схему. Насколько помню у СистемЭйра привода подключаются параллельно друг другу. Редко встречаются схемы когда все раздельно, тем более, с такой мелкой производительностью

lemurs написал : ... А как обеспечить реверсивность? ....

Все очень просто и несколькими вариантами и в зависимости от производителя привода. Варианты могут быть такими (сваливаю все в кучу и для каждого привода надо разбираться вариант исполнения задуманного):

  • Привод переворачивается на 180 град в своей плоскости;
  • Исходное положение самого клапана при установке привода делается противоположным относительно установки;
  • на плате привода меняется положение перемычки или DIP-а, отвечающей за направление вращение;

Это основные

lemurs написал : ... Что два клапана закрываются, а другие два в этот момент открываются (на ВЕ)? ....

Совершенно верно, работают в противофазе ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

08.01.2015 в 15:28:19

Ким написал : Если возможно то прикрепите схему. Насколько помню у СистемЭйра привода подключаются параллельно друг другу. Редко встречаются схемы когда все раздельно, тем более, с такой мелкой производительностью

http://catalogue.systemair.com/file/LMbgB7CSEroFhL_iUCG_TrgL5b1TFrJBfZmbZ5XELtzy5Y6LfOvsRigFI04EqfmLLaQEaIS2lgr9cmHip5K3pz4UO9lyE20NGh4SVLK9AxI!.aspx

Ох жуткий URL получился. Это пдфка с их сайта. Вторая страница. U всас, V выхлоп.

По остальному спасибо - примерно так и думал, что первоначальным положением вала.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

08.01.2015 в 16:03:50

lemurs написал : ... Это пдфка с их сайта. ...

Здесь то же пдф-ка с их сайта, стр.12 и ниже. Там немного другая схема. В Вашем варианте используется привод с пружиной. В том что нашел - есть возможность подключить 2/3 позиционный. Поэтому, сначала стоит проверить как реально сделано. Хотя, сделать то что Вы хотите возможно при любой схеме, но стоимость приводов будет разная и прилично ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

08.01.2015 в 20:11:04

Ким написал : Там немного другая схема. В Вашем варианте используется привод с пружиной. В том что нашел - есть возможность подключить 2/3 позиционный. Поэтому, сначала стоит проверить как реально сделано. Хотя, сделать то что Вы хотите возможно при любой схеме, но стоимость приводов будет разная и прилично ...

Схемы одинаковые 1 в 1 все таки. По вашей ссылке это страницы 7 и 8. И правы - это не раздельное управление клапанами,а параллельное - не заметил сразу. И это NO т.е нормально открытый. Но рядом есть и нормально закрытый NC. Могу завтра тестером промерить напряжение на них при включенной и отключенной установки. Хотелось бы конечно вариант подешевле )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.