Paxa
Paxa
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 155

10.02.2015 в 21:12:21

Собственно, вытяжка 700 кубов с выходом 115х85. Вентканал 204х60 (будет полностью зашит гипроком). Колено 90 гр с переходом 115х85 на отверстие в стене 204х60. Будет шумно? Или какие мысли, как это правильно делается? Вентканал 150х75 - будет ли заметно тише?

P.S. Выход в крышу 120 круглый.

0
Paxa
Paxa
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 155

11.02.2015 в 15:35:23

Ну что, никто не прокомментирует? Переход с 115х85 на 204х60 - 85 на 60, т.е. 2.5 см разницы.

0
tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

11.02.2015 в 19:22:05

Вытяжка 700 кубов в 115х85?! Это ~19,44 м/с. Будет ли шумно? Свистеть будет...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

11.02.2015 в 20:13:32

tsv написал : .... Вытяжка 700 кубов в 115х85 ?! Это ~19,44 м/с. Будет ли шумно? Свистеть будет...

tsv, ничего Вы не понимаете ! Это приспособа пылесоса к плите. С производительностью чуток апшибочка вышла. Надо было до тысячи кубов дотянуть, чтобы пневмотранспорт получился .... Котлеты, то, в пространстве надо перемещать, али нет ???? ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Paxa
Paxa
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 155

16.02.2015 в 16:09:08

115х85 выход на самой вытяжке. Этот размер по пропускной способности приблизительно какому диаметру равен, 125 или 160. Выход в крышу 125. Может 125 диаметром и протянуть канал до выхода?

Ким, котлетоуловитель порекомендуете? :)

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

16.02.2015 в 16:26:35

Paxa написал : 115х85 выход на самой вытяжке. Этот размер по пропускной способности приблизительно какому диаметру равен, 125 или 160. Выход в крышу 125. Может 125 диаметром и протянуть канал до выхода?

Ким, котлетоуловитель порекомендуете? :)

Этот размер больше эквивалентен диаметру 100. Не очень хороший производитель вытяжки у вас, этот размер воздуховода для этой производительности, как отметили коллеги выше, слишком мал. Тяните не менее 125. 160-лучше, но думаю не в вашем случае, ваша вытяжка при любом раскладе будет реветь как пылесос (как впрочем большинство))

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

16.02.2015 в 17:33:32

Paxa написал : .... Ким, котлетоуловитель порекомендуете? ....

Да, без проблем ! ! ! Кое-что заменИте на котлетку и все будет ОК ! ! ! :) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Paxa
Paxa
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 155

17.02.2015 в 18:31:17

Это прошлый век. Нужны с датчиком движения :)

буду использовать 125 трубу, т.к. всё равно выход в крышу 125

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

17.02.2015 в 19:04:01

Paxa написал : .... Это прошлый век. Нужны с датчиком движения ...

Да, проблем никаких. ;) :) Немного покумекать и не только датчик движения можно будет подключить ...;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

17.02.2015 в 19:09:33

Paxa написал : ...буду использовать 125 трубу, т.к. всё равно выход в крышу 125

700 м.куб. Ø125 = 15.8м/сек. Paxa, вы часом не гаишник... милый, родной, успокаивающий звук свистка:) Или, может быть, всё таки 70 кубов???

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

17.02.2015 в 19:28:22

Ув. tsv, где Вы видели вытяжной зонт под 70 кубов ??? От 300-т и выше. так что, 700 кубов вполне нормально

А что касается "гаишника", то каждого полуторного владельца вытяжных зонтов в квартирах можно причислить не только к этой профессии но и к спортивным судьям со свистками на перевес, и ко всем свистунам на свете ... ;) :)

Но котлетопневмотранспорт мне все таки больше нравиться ;) :). Хоть толк какой-то есть .... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу