30.06.2015 в 13:21:42
Имеется бетонное помещение большей частью ниже уровня земли. Надо чтобы там зимой и летом было около +12 по цельсию. Ещё есть источник ледяной воды от другого оборудования и газовый котёл на отопление. И есть мысль приобрести фанкойл простой, подпотолочный без художественных излишеств но с собственным вентилятором, подвести к нему трубы и достичь желаемого. Но насколько я знаю, фанкойлы с терморегуляторами не умеют держать "не комнатную" температуру. Подскажите, что мне купить, чтобы меньше потом допиливать. Сам я с фанкойлами почти не общался. Или где-то есть фанкойлы без регуляторов совсем но с собственным вентилятором, чтобы не ковырять новую вещь, а автоматику делать самому с нуля? Помещение 6х8х2.5 примерно.
01.07.2015 в 00:12:37
По определению, помещение большей частью ниже уровня земли – это подвал. А температура в подвале, тем более бетонном, сглажена от зимы к лету, поскольку это - типа «конденсатор» тепла земли. А вот чтоб изменить и удерживать температуру в этой открытой устойчивой системе надо очень много энергии из вне затратить, либо закрыть/теплоизолировать внутренний объем помещения от этой системы конструктивно и уж потом применять хоть бы и «ненавистные» мной кетайские фанкойлы.
01.07.2015 в 00:36:31
borodaty, см графики на глубине 3 метра
Посмотрели? Вывод - нужен не фанкойл для охлаждения,
наоборот, нужен котел для подогрева + радиатор + термоголовка, хотя можно и фанкойл к котлу зацепить + термоголовка Помещение сверху, и до минус 3метра хорошо теплоизолировать - 15-20см теплоизоляции.
01.07.2015 в 08:55:54
Для поддержания +12 температура теплообменика должна уходить в -2...5 градусов, то уже вода как холодоноситель не катит, да и сам теплообменник от фанкойла для этих задач уже то же не подойдет, его конструкцию надо будет сильно менять ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.07.2015 в 14:29:20
Теории это здорово, практика такова, что бетонная коробка высотой потолка 2,5 или 2.7 метров большей частью сидит в земле, сантиметров 80 торчит наружу. Глубже засадить грунтовые воды не дали. С боков изоляция - пенопласт твёрдый, сверху насыпан керамзит. И поскольку это не полностью в земле, зимой надо немного подогревать а летом немного охлаждать. А этим летом что-то вообще температура попёрла вверх. Так вот весь фокус в том, что рядом есть и генератор ледяной воды и отопительный котёл. И покупать ещё один холодильник и ещё один нагреватель не хочется. И даже если у нас получится не +12 а +13 нас никто не расстреляет потому что сейчас +18 +19 и это очень плохо.
Бориска66 написал : сам теплообменник от фанкойла для этих задач уже то же не подойдет, его конструкцию надо будет сильно менять
А если вода будет около 0 я не смогу охладить замкнутое помещение на несколько градусов? Или от чего тогда надо теплообменник?
01.07.2015 в 15:04:41
borodaty, тяжело с Вами общаться ...
Температура холодоносителя какая ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.07.2015 в 15:20:37
Температура холодоносителя в баке 0. Возможно проходя по трассе, будет чуть выше.
01.07.2015 в 15:28:51
borodaty написал : Температура холодоносителя в баке 0.
Стесняюсь спросить: это температура получена с помощью машинного холода, или природно так ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.07.2015 в 15:36:22
Это бак с ледяной водой. Используется для охлаждения молочных продуктов. Внутри бака трубки от холодильной установки на них намерзает лёд. Получается вода при темпмературе замерзания. Вот есть желание завернуть эту воду в фанкойл. Ёмкость бака около тонны, если что. Мощность холодильной установки не помню, но приличная. Полтонны молока охлаждает на-ура.
01.07.2015 в 15:49:19
Какие интересные подробности всплывают ...
А температура помещения в пиковый период тепловой нагрузки какова ?
Теплоемкость ?
Запасы каковы по чиллеру (мы же не хотим остановить производство и нагнуть машинку) ?
Да и вода ли там (с учетом того, что покрывается инеем бак скорее всего там пропиленглиголь) ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.07.2015 в 16:50:17
borodaty написал : С боков изоляция - пенопласт твёрдый,
толщина, глубина?
borodaty написал : сверху насыпан керамзит.
это фигня, надо бы ЭППС, или ПСбС 35.
borodaty написал : а летом немного охлаждать.
чтобы не охлаждать летом, надо НОРМАЛЬНО теплоизолировать и использовать природные ресурсы, которые ничего не потребляют...
borodaty написал : Так вот весь фокус в том, что рядом есть и генератор ледяной воды и отопительный котёл. И покупать ещё один холодильник и ещё один нагреватель не хочется.
ИМХО, можно использовать фанкойл с переключателем воды зима -лето, но нужно два разных термостата: на нагрев с термоголовкой понятно - есть с антизамерзанием, и наверное будут работать на +12 ограничивая нагрев. Для охлаждения нужна совсем другая штука - запирающая при понижении ниже Т уставки.
Бориска66 написал : Для поддержания +12 температура теплообменика должна уходить в -2...5 градусов, то уже вода как холодоноситель не катит, да и сам теплообменник от фанкойла для этих задач уже то же не подойдет,
В конце концов это только радиатор с вентилятором. Ну будет эффективность пониже.... если теплопритоков не много - этот колхоз прокатит, при температуре воды ноль
Бориска66 написал : Какие интересные подробности всплывают ...
Угу, все самое интересное в нюансах... :) И вопрос про теплоноситель в котле....
01.07.2015 в 16:56:26
BV написал : В конце концов это только радиатор с вентилятором.
Так то оно да, но ты Володь не думал, почему шаг оребрения у теплообменником в зависимости от Траб меняется, и чем ниже температура, тем этот шаг больше ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.07.2015 в 17:05:10
Бориска66 написал : Так то оно да, но ты Володь не думал, почему шаг оребрения у теплообменником в зависимости от Траб меняется, и чем ниже температура, тем этот шаг больше ?
Честно - не думал. Если подумать, то наверное так: Если на воде .... чтобы конденсат нормально стекал и воздухом не выдувало, если радиатор работает в минусе (такие в холодильниках ) - дело в обмерзании. И честно не знаю, есть-ли фанкойлы не на воде работающие при минусовых температурах.
01.07.2015 в 17:25:04
BV написал : И честно не знаю, есть-ли фанкойлы не на воде работающие при минусовых температурах.
Мне не попадались (может я чего и не знаю, не встречал, да и какая вода на минусах ? растворы типа соляного, гликоли разные то да) ...
Но холодилки работающие на фреоне (так называемые прямого охлаждения), имеют разный шаг оребрения в зависимости от рабочих температур, например на -60 вообще нет оребрения ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.07.2015 в 17:36:44
BV написал : ... И честно не знаю, есть-ли фанкойлы не на воде работающие при минусовых температурах. ...
Фанкойлы не видел, а на кондиционере для хоккейного центра применялась секция холода с температурами холодоносителя, если не ошибаюсь, +4/+6 и в качестве носителя был раствор пропиленгликоля из холодильного центра. Установка была, насколько помню, на 40000 по воздуху (могу ошибаться) И, если не ошибаюсь, на выходе воздух должен быть +12 град.С.
В принципе, можно поискать проект и уточнить ....
BV написал : .... чтобы конденсат нормально стекал и воздухом не выдувало, ....
Совершенно правильно.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу