30.06.2015 в 19:26:23
В том случае, когда вы не представляете себе что такое перегрев и переохлаждение, когда под рукой нет манометров и термодатчиков, когда у вас нет под рукой таблиц перегрева от производителя для капиллярных систем, когда вы сильно ограничены по времени и на руках есть только фреон и один шланг...........
Но при этом сплит балалайка с капилляркой(!) на борту все еще почему-то работает и отказывается ломаться, и у сплита обмерзает "жидкостной" порт...
То можно сделать так:
Что при этом происходит? Имеется нехватка хладагента и наступил момент, когда низкое упало сильно, а высокое еще достаточно высокое и испарителем становится все, что после капиллярки, включая вентиль. Вентиль не обдувается вентилятором, теплопритоков с него нет и потому обмерзает. Если все же имеете понятие о перегреве, то для интереса можете замерить - перегрев будет огромным. Много заправлять не надо, сильно открывать фреон не надо. Как вентиль оттаял, или даже начал оттаивать так и хватит! И главное... Не перепутайте замерзшие трубы! ))))
30.06.2015 в 19:37:41
Ну и достанем из архивов.... Если вдруг задумаете ставить новые блоки на старые трассы, то хорошенько подумайте сначала.
Оборудование: два сплита Дайкин Цель: промыть всё. Хотя изначально цель была промыть только две трассы и один внешник, но оказалось что новехонький внешник на этой трассе уже запускали, а из трассы пришла черная зеленка... Поэтому в итоге промыли оба внешника и их трассы. Из систем вышли интересные хлопья, на фото ниже их размер около миллиметра, на одном снимке повышены цвета чтоб обратить внимание на строение хлопьев - яркие, зеленые точки, видимо, хлорид меди, но что за масса вокруг них? Непонятно. По итогам черная зеленка из обеих трасс, светлая зеленка из дайкина-71, желтое, мутное масло с хлопьями из нового блока дайкин-100.
30.06.2015 в 21:44:36
Onsyi написал : Вентиль не обдувается вентилятором, теплопритоков с него нет и потому обмерзает.
Лукавишь братец, даже если ты будешь на него дуть вентилятором, обмерзать он будет все равно, тут дело в другом ...
Onsyi написал : И главное... Не перепутайте замерзшие трубы! ))))
А теперь задумайся, кто из сплитовиков-затейников дочитает до этого момента и поймет разницу ???
Вот и получается, что для балбесов ты как типа опытный товарищ открыл лазейку и все будут усираться, что это рабочий метод спокойно валя технику в ряде случаев ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
30.06.2015 в 21:46:35
Хе-хе. Да сплитовикам затейнткам на тебя чхать. И чхать на весь интернет и чего в нём пишут
30.06.2015 в 21:46:45
Onsyi написал : Ну и достанем из архивов.... Если вдруг задумаете ставить новые блоки на старые трассы, то хорошенько подумайте сначала.
Onsyi написал : яркие, зеленые точки, видимо, хлорид меди, но что за масса вокруг них? Непонятно.
Зачем тогда это показал, раз не понятно ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
30.06.2015 в 21:48:09
Pchola73 написал : Хе-хе. Да сплитовикам затейнткам на тебя чхать. И чхать на весь интернет и чего в нём пишут
Теперь что касается тебя, иди лесом висюн не образованный, ты в этой теме вообще не бельмеса не понимаешь, тявкаешь как шавка и все, только общаться мешаешь ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
30.06.2015 в 22:00:36
Хм. Я понимаю что при заправке по весам,ю как только наружка берёт нужный вес газа, так краны оттаивают. это простое наблюдения и практика
30.06.2015 в 22:02:53
Pchola73 написал : Хм. Я понимаю что при заправке по весам,ю как только наружка берёт нужный вес газа, так краны оттаивают. это простое наблюдения и практика
Гениально, сможешь объяснить столь потрясающее физическое явление ?
А лучше расскажи нам "гений", почему они вообще обмерзли ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
30.06.2015 в 22:08:44
Да мне по фиг абсолютно. Что бы ездить на автомобиле не нужно знать как он устроен
30.06.2015 в 22:10:55
Pchola73 написал : Да мне по фиг абсолютно. Что бы ездить на автомобиле не нужно знать как он устроен
Что бы ездить, то да ...
Но тут иное дело, ты встреваешь в разговор, сути которого вообще не понимаешь, споришь, обсираешь оппонентов, будучи в вопросе полным неандертальцем ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
30.06.2015 в 22:13:01
Бориска, ты дурак?
30.06.2015 в 22:20:39
Pchola73 написал : Бориска, ты дурак?
В сложившейся ситуации, это больше утверждение (нежели вопрос) в твой адрес ... :)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
30.06.2015 в 23:07:18
Бориска66 написал : Зачем тогда это показал, раз не понятно ?
А потому что пост 66! ))))))) Я тоже хочу быть загадочным.
30.06.2015 в 23:31:48
Бориска66 написал : даже если ты будешь на него дуть вентилятором, обмерзать он будет все равно,
с вентилятором шуба будет побольше.
Есть хороший пример - не закрыли дверку морозилки холодильника - появились теплопритоки, однако обмерзание только увеличилось. Странно да? :)
Onsyi написал : и испарителем становится все, что после капиллярки, включая вентиль.
Кстати, не становится. При штатной работе кондиционера все также - все что после капиллярки - испаритель...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу