Аватар пользователя
Onsyi

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

30.06.2015 в 19:26:23

В том случае, когда вы не представляете себе что такое перегрев и переохлаждение, когда под рукой нет манометров и термодатчиков, когда у вас нет под рукой таблиц перегрева от производителя для капиллярных систем, когда вы сильно ограничены по времени и на руках есть только фреон и один шланг........... Но при этом сплит балалайка с капилляркой(!) на борту все еще почему-то работает и отказывается ломаться, и у сплита обмерзает "жидкостной" порт...
То можно сделать так:

Что при этом происходит? Имеется нехватка хладагента и наступил момент, когда низкое упало сильно, а высокое еще достаточно высокое и испарителем становится все, что после капиллярки, включая вентиль. Вентиль не обдувается вентилятором, теплопритоков с него нет и потому обмерзает. Если все же имеете понятие о перегреве, то для интереса можете замерить - перегрев будет огромным. Много заправлять не надо, сильно открывать фреон не надо. Как вентиль оттаял, или даже начал оттаивать так и хватит! И главное... Не перепутайте замерзшие трубы! ))))

0
Аватар пользователя
Onsyi

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

30.06.2015 в 19:37:41

Ну и достанем из архивов.... Если вдруг задумаете ставить новые блоки на старые трассы, то хорошенько подумайте сначала.

Оборудование: два сплита Дайкин Цель: промыть всё. Хотя изначально цель была промыть только две трассы и один внешник, но оказалось что новехонький внешник на этой трассе уже запускали, а из трассы пришла черная зеленка... Поэтому в итоге промыли оба внешника и их трассы. Из систем вышли интересные хлопья, на фото ниже их размер около миллиметра, на одном снимке повышены цвета чтоб обратить внимание на строение хлопьев - яркие, зеленые точки, видимо, хлорид меди, но что за масса вокруг них? Непонятно. По итогам черная зеленка из обеих трасс, светлая зеленка из дайкина-71, желтое, мутное масло с хлопьями из нового блока дайкин-100.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.06.2015 в 21:44:36

Onsyi написал : Вентиль не обдувается вентилятором, теплопритоков с него нет и потому обмерзает.

Лукавишь братец, даже если ты будешь на него дуть вентилятором, обмерзать он будет все равно, тут дело в другом ...

Onsyi написал : И главное... Не перепутайте замерзшие трубы! ))))

А теперь задумайся, кто из сплитовиков-затейников дочитает до этого момента и поймет разницу ???

Вот и получается, что для балбесов ты как типа опытный товарищ открыл лазейку и все будут усираться, что это рабочий метод спокойно валя технику в ряде случаев ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Pchola73

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

30.06.2015 в 21:46:35

Хе-хе. Да сплитовикам затейнткам на тебя чхать. И чхать на весь интернет и чего в нём пишут

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.06.2015 в 21:46:45

Onsyi написал : Ну и достанем из архивов.... Если вдруг задумаете ставить новые блоки на старые трассы, то хорошенько подумайте сначала.

Onsyi написал : яркие, зеленые точки, видимо, хлорид меди, но что за масса вокруг них? Непонятно.

Зачем тогда это показал, раз не понятно ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.06.2015 в 21:48:09

Pchola73 написал : Хе-хе. Да сплитовикам затейнткам на тебя чхать. И чхать на весь интернет и чего в нём пишут

Теперь что касается тебя, иди лесом висюн не образованный, ты в этой теме вообще не бельмеса не понимаешь, тявкаешь как шавка и все, только общаться мешаешь ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Pchola73

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

30.06.2015 в 22:00:36

Хм. Я понимаю что при заправке по весам,ю как только наружка берёт нужный вес газа, так краны оттаивают. это простое наблюдения и практика

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.06.2015 в 22:02:53

Pchola73 написал : Хм. Я понимаю что при заправке по весам,ю как только наружка берёт нужный вес газа, так краны оттаивают. это простое наблюдения и практика

Гениально, сможешь объяснить столь потрясающее физическое явление ?

А лучше расскажи нам "гений", почему они вообще обмерзли ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Pchola73

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

30.06.2015 в 22:08:44

Да мне по фиг абсолютно. Что бы ездить на автомобиле не нужно знать как он устроен

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.06.2015 в 22:10:55

Pchola73 написал : Да мне по фиг абсолютно. Что бы ездить на автомобиле не нужно знать как он устроен

Что бы ездить, то да ...

Но тут иное дело, ты встреваешь в разговор, сути которого вообще не понимаешь, споришь, обсираешь оппонентов, будучи в вопросе полным неандертальцем ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Pchola73

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

30.06.2015 в 22:13:01

Бориска, ты дурак?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.06.2015 в 22:20:39

Pchola73 написал : Бориска, ты дурак?

В сложившейся ситуации, это больше утверждение (нежели вопрос) в твой адрес ... :)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Onsyi

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

30.06.2015 в 23:07:18

Бориска66 написал : Зачем тогда это показал, раз не понятно ?

А потому что пост 66! ))))))) Я тоже хочу быть загадочным.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

30.06.2015 в 23:31:48

Бориска66 написал : даже если ты будешь на него дуть вентилятором, обмерзать он будет все равно,

с вентилятором шуба будет побольше.

Есть хороший пример - не закрыли дверку морозилки холодильника - появились теплопритоки, однако обмерзание только увеличилось. Странно да? :)

Onsyi написал : и испарителем становится все, что после капиллярки, включая вентиль.

Кстати, не становится. При штатной работе кондиционера все также - все что после капиллярки - испаритель...

0
Аватар пользователя
tech-nik

Местный

Регистрация: 18.06.2013

Хабаровск

Сообщений: 53

01.07.2015 в 01:04:02

Onsyi написал : И главное... Не перепутайте замерзшие трубы! ))))

Бориска66 написал : А теперь задумайся, кто из сплитовиков-затейников дочитает до этого момента и поймет разницу ???

А вот ТУТ кто перепутал?:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу