Привет парни!
На объекте возник конфликт.
Монтируем мультизоналку MDV. Все трубопроводы были смонтированы предыдущем подрядчиком.
Сроки сдачи объекта очень сжатые и поджимают.
Позавчера нашли косяк - все рефнеты смонтированы неверно. выходы некоторых тройников располагаются ответвлениями вверх, уклон рефнетов более 30 градусов, что по-моему опыту недопустимо.
Предыдущий подрядчик ебет заказчику мозг, типа: "Все будет работать и так, просто с вас хотят срубить бабла"
Но вед смонтировано неправильно - фреон будет поступать к внутренним блокам неравномерно, кроме того - масло не вернется в наружку.
Короче действительно ли я правильно наезжаю на предыдущего исполнителя и данное расположение рефнетов недопустимо?
Или можно забить хер и проводит пуско-наладку системы?
@gotman, Наезжаешь ты правильно, но не грамотно, ткни носом этих оленей в инструкцию по монтажу, там все не только написано, но и наглядно нарисовано ...
Бориска66 написал :
@gotman, Наезжаешь ты правильно, но не грамотно, ткни носом этих оленей в инструкцию по монтажу, там все не только написано, но и наглядно нарисовано ...
@КАТРАН
@gotman,
Если делать по хорошему-переделывать,однако запуститься и
работать будет и так,только хуже.
Не будет оно работать, не лечи коли не знаешь ...
К сожалению в инструкции по монтажу мультизоны MDV такого пункта нет.А чем чревато такое расположение рефнетов, нет даже в мануале дайкина
Позавчера нашли косяк - все рефнеты смонтированы неверно. выходы некоторых тройников располагаются ответвлениями вверх, уклон рефнетов более 30 градусов, что по-моему опыту недопустимо.
как знакомо:) Как раз Борис исправлял очень похожую ситуацию у меня на объекте, за что ему еще раз спасибо.
Бориска66 написал :
1)ткни носом этих оленей в инструкцию по монтажу, там все не только написано, но и наглядно нарисовано ...
2)Не будет оно работать, не лечи коли не знаешь ...
1) Нарисовано в комиксах, даже не читая понятно.
2) Работать не будет, точнее будет работать с глюками - при одновременной работе фреон пойдет только в один внутренний, ну может в два - итого считай работать не будет.
Переделывать перед пуском однозначно.
Можно предупредить заказчика письменно, что потом переделка будет дороже - запустить, продемонстрировать кривую работу и переделать :) :-)
В пиз*у! Как всегда у нас в Башкирии все через жопу... Короче заказчику и генподрядчику глубоко насрать на все косяки, главное сроки.... Криворукие которые монтировали трассу мычат, что они всегда так делают и все работает. Собираю со всех подписи, с главного инженера с генерального директора, снимаю оборудование с гарантии и делаю пуско-наладку, до пи*ы что там и как у них потом будет работать.