gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

08.07.2015 в 23:06:26

Привет парни! На объекте возник конфликт. Монтируем мультизоналку MDV. Все трубопроводы были смонтированы предыдущем подрядчиком. Сроки сдачи объекта очень сжатые и поджимают. Позавчера нашли косяк - все рефнеты смонтированы неверно. выходы некоторых тройников располагаются ответвлениями вверх, уклон рефнетов более 30 градусов, что по-моему опыту недопустимо. Предыдущий подрядчик ебет заказчику мозг, типа: "Все будет работать и так, просто с вас хотят срубить бабла" Но вед смонтировано неправильно - фреон будет поступать к внутренним блокам неравномерно, кроме того - масло не вернется в наружку. Короче действительно ли я правильно наезжаю на предыдущего исполнителя и данное расположение рефнетов недопустимо? Или можно забить хер и проводит пуско-наладку системы?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

09.07.2015 в 01:31:11

@gotman

Если делать по хорошему-переделывать,однако запуститься и 

работать будет и так,только хуже.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2015 в 07:24:33

@gotman, Наезжаешь ты правильно, но не грамотно, ткни носом этих оленей в инструкцию по монтажу, там все не только написано, но и наглядно нарисовано ...

 

КАТРАН написал : @gotman

Если делать по хорошему-переделывать,однако запуститься и 

работать будет и так,только хуже.

 

Не будет оно работать, не лечи коли не знаешь ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

09.07.2015 в 08:24:55

 

Бориска66 написал : @gotman, Наезжаешь ты правильно, но не грамотно, ткни носом этих оленей в инструкцию по монтажу, там все не только написано, но и наглядно нарисовано ...

 

Цитата@КАТРАН

@gotman

Если делать по хорошему-переделывать,однако запуститься и 

работать будет и так,только хуже.

 

Не будет оно работать, не лечи коли не знаешь ...

 К сожалению в инструкции по монтажу мультизоны MDV такого пункта нет.А чем чревато такое расположение рефнетов, нет даже в мануале дайкина 

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2015 в 08:38:17

@gotman, скинь мыло, я тебе мануальчик с четкими указаниями скину ...

Цитата@gotman К сожалению в инструкции по монтажу мультизоны MDV такого пункта нет.

Все там есть ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117553

09.07.2015 в 09:22:18

 

gotman написал :

Позавчера нашли косяк - все рефнеты смонтированы неверно. выходы некоторых тройников располагаются ответвлениями вверх, уклон рефнетов более 30 градусов, что по-моему опыту недопустимо.

 как знакомо:) Как раз Борис исправлял очень похожую ситуацию у меня на объекте, за что ему еще раз спасибо.

Бориска66 написал : 1)ткни носом этих оленей в инструкцию по монтажу, там все не только написано, но и наглядно нарисовано ...

 

2)Не будет оно работать, не лечи коли не знаешь ...

1) Нарисовано в комиксах, даже не читая понятно.

2) Работать не будет, точнее будет работать с глюками - при одновременной работе фреон пойдет только в один внутренний, ну может в два  - итого считай работать не будет.

Переделывать перед пуском однозначно.

Можно предупредить заказчика письменно, что потом переделка будет дороже - запустить, продемонстрировать кривую работу и переделать :) :-)

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2015 в 09:32:53

@BV, не по наслышке знаешь проблему ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

09.07.2015 в 12:36:26

 

Бориска66 написал : @BV, не по наслышке знаешь проблему ...

 Респект, Боря!

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2015 в 12:51:28

 

gotman написал :          
 Респект, Боря!

 Да ладно тебе, как будто что-то неимоверное сделал, всего-то мануальчик прислал ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

09.07.2015 в 19:05:15

@gotman, ... чем раньше покинете этот объект , тем лучше для  Вас .

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

10.07.2015 в 12:30:09

В пиз*у! Как всегда у нас в Башкирии все через жопу... Короче заказчику и генподрядчику глубоко насрать на все косяки, главное сроки.... Криворукие которые монтировали трассу мычат, что они всегда так делают и все работает. Собираю со всех подписи, с главного инженера с генерального директора, снимаю оборудование с гарантии и делаю пуско-наладку, до пи*ы что там и как у них потом будет работать.