Привет парни! На объекте возник конфликт. Монтируем мультизоналку MDV. Все трубопроводы были смонтированы предыдущем подрядчиком. Сроки сдачи объекта очень сжатые и поджимают. Позавчера нашли косяк - все рефнеты смонтированы неверно. выходы некоторых тройников располагаются ответвлениями вверх, уклон рефнетов более 30 градусов, что по-моему опыту недопустимо. Предыдущий подрядчик ебет заказчику мозг, типа: "Все будет работать и так, просто с вас хотят срубить бабла" Но вед смонтировано неправильно - фреон будет поступать к внутренним блокам неравномерно, кроме того - масло не вернется в наружку. Короче действительно ли я правильно наезжаю на предыдущего исполнителя и данное расположение рефнетов недопустимо? Или можно забить хер и проводит пуско-наладку системы?