Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

24.07.2015 в 23:59:22

Всем привет, Нужен совет по восстановлению вентиляции в трешке П-44Т. Разобрал тут вентиляцию от старых хозяев и пришел в ужас. В принципе, после осмотра еще скрытой системы один ныне забаненный :) уважаемый участник форума предупреждал, что "там что-то не так". Но результаты вскрытия превзошли все ожидания. Итак, проектом предусматривалась схема с зелеными линиями (картинка честно украдена у камрада Ptaha). Но предыдущие джентльмены исполнили схему с красными линиями, то есть: - вентиляционное отверстия канала кухни (на фото под цифрой 1) замуровали (то есть канал кухни не использовался вообще); - в канал санузла (цифра 2) воткнули трубу и вывели ее на кухню в прорубленную дыру - а для тройника из санузла просто прорубили новую дыру (цифра 3) в общий канал вентшахты. Есть желание привести всё это дело в исходный вид. Подскажите, пожалуйста, как это исполнить технически? Как это было реализовано изначально? 1. Отверстие на кухню оставляю в нынешнем виде, а по окончании ремонта прикрываю изящной решеткой. Вытяжка от плиты мне там нужна. 2. От канала санузла все развожу заново на ванную и туалет (как, чем, формы, сечения, обратные клапаны и что там вообще положено?). 3. Дыру в общую шахту надо чем-то заделать наверное? Наверное, раствором/штукатуркой/алебастром не получится? Просто забить каким-то листом? Примерно так? Спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114607

27.07.2015 в 12:49:20

Уже не забаненный )))

 

Цитата@the_super****

Всем привет, Нужен совет по восстановлению вентиляции в трешке П-44Т. Разобрал тут вентиляцию от старых хозяев и пришел в ужас. В принципе, после осмотра еще скрытой системы один ныне забаненный уважаемый участник форума предупреждал, что "там что-то не так". Но результаты вскрытия превзошли все ожидания. Итак, проектом предусматривалась схема с зелеными линиями (картинка честно украдена у камрада Ptaha). Но предыдущие джентльмены исполнили схему с красными линиями, то есть: - вентиляционное отверстия канала кухни (на фото под цифрой 1) замуровали (то есть канал кухни не использовался вообще); - в канал санузла (цифра 2) воткнули трубу и вывели ее на кухню в прорубленную дыру - а для тройника из санузла просто прорубили новую дыру (цифра 3) в общий канал вентшахты.

=== ну примерно так и думал )))  Правда думал, что в один канал все пихнули.....

Есть желание привести всё это дело в исходный вид. Подскажите, пожалуйста, как это исполнить технически? Как это было реализовано изначально? 1. Отверстие на кухню оставляю в нынешнем виде, а по окончании ремонта прикрываю изящной решеткой. Вытяжка от плиты мне там нужна. 2. От канала санузла все развожу заново на ванную и туалет (как, чем, формы, сечения, обратные клапаны и что там вообще положено?). 3. Дыру в общую шахту надо чем-то заделать наверное? Наверное, раствором/штукатуркой/алебастром не получится? Просто забить каким-то листом? Примерно так?

======

1. Зря. лучше сделать и вытяжку и ЕВ, поставиль тройник с клапаном. И ЕВ лучше делать вход не на штатном месте, а над плитой. 

Ну и вариант - делать вытяжку сквозь стену алмазным бурением

2. Это надо подробно расписывать в деталях и зависит от высот чистых потолков туалета и ванной. Есть как минимум  пара вариантов.

ОК там не нужны, и скорее - вредны

3.  Либо гипсовой штукатуркой, либо гипсом. Либо сделать вкладыш из гипса/штукатурки и аккуратно вклеить на гипс/штукатурку. Второе - проще.

Листом  не надо - и звуки и должна быть огнестойкость

Еще надо залезть в каналы и шахту с фонарем и зеркалом, либоо с фотоаппаратом с вспышкой, обследовать на предмет негерметичности стыков и выступающих частей. И ...привести в порядок. Стыки можно замазать тем же ротбандом.

Штатный в канал там не очень удачно сделан - по уму немного расширить и сделать более гладким



 

0
Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

28.07.2015 в 17:15:48

BV написал : Уже не забаненный )))

О! Поздравляю! :)

BV написал :

  1. Зря. лучше сделать и вытяжку и ЕВ, поставиль тройник с клапаном. И ЕВ лучше делать вход не на штатном месте, а над плитой.  Ну и вариант - делать вытяжку сквозь стену алмазным бурением

Да чего-то пока не лежит душа к коробам через всю и так небольшую кухню... Тем более, что при нынешнем образе жизни и такой же кухне вполне хватает вытяжки с фильтрами+ЕВ. Сквозь стену не хочется вдвойне: дыра вылезет в самом видном месте фасада секции, и будет там единственным пятном на однородном одноцветном семнадцатиэтажном массиве.

BV написал :

  1. Это надо подробно расписывать в деталях и зависит от высот чистых потолков туалета и ванной. Есть как минимум  пара вариантов. ОК там не нужны, и скорее - вредны

Про ОК понял, спасибо. Я хотел скорее узнать, как это было сделано у людей по проекту, в нетронутом санузле? Вот входит эта труба и короба в коридоре в туалет. Там тоже короб? А дальше что она делает? Предполагаю, что тройник, от него налево вход в стену ванной на той же высоте. А труба туалета поворачивает вниз и смотрит в "пол" короба? Или в вертикальную "стену" тут же заканчивающегося короба? Если взять фотографию (тьфублин, два дня прошло, а фотографии из первого сообщения уже не работают)... Вставил еще раз... Так вот, если взять исходную фотографию и поставить короб в туалете на той же высоте, что и в коридоре, то высота потолка будет примерно 220. В ванной получится примерно 250. Там, получается, вообще ничего не лимитирует: на какой высоте придет из туалета - на такой и ладно. Если можно как-то поднять уровень трубы в коридоре (например двумя поворотами по 90 градусов), то можно в туалет и повыше войти. Но это (лишние повороты), наверное, не очень хорошо.

BV написал : Либо гипсовой штукатуркой, либо гипсом. Либо сделать вкладыш из гипса/штукатурки и аккуратно вклеить на гипс/штукатурку. Второе - проще.

Гениально! Берем Ротбанд/Алебастр, лепим из него кругляш диаметром на сантиметр меньшим диаметра дырки. Кругляш высыхает, и теперь на тот же Ротбанд/Алебастр монтируем его в дырку? Круто! :) А что лучше, Ротбанд или Алебастр? Под рукой есть и то, и то.

BV написал : Еще надо залезть в каналы и шахту с фонарем и зеркалом, либоо с фотоаппаратом с вспышкой, обследовать на предмет негерметичности стыков и выступающих частей.

Веселые картинки прилагаются. Стыки есть, негерметичности есть. Особенно в шахте.

BV написал : И ...привести в порядок. Стыки можно замазать тем же ротбандом.

Но также есть абсолютное понимание, что туда вообще никак не добраться. Отвертку засунуть можно, фотоаппарат на веревочке можно, но никаких осмысленных действий по приведению в порядок не получится. Есть (на последней фотографии) какая-то странная дыра в канале кухни прямо на уровне выхода на кухню. Не могу понять - то ли специальная (но она вроде никуда вести не может), то ли просто какой-то брак при отливке. Руку засунул сантиметров на 10 - нащупал Вилатерм. Это нужная дыра?

BV написал : Штатный в канал там не очень удачно сделан - по уму немного расширить и сделать более гладким

Гладкость вроде нормальная, а как его расширить-то? Единственное - дырка на кухню 12 см, а в санузел почему-то 10... При этом сами канал, наверное, одинакового сечения?

0
Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

28.07.2015 в 17:17:18

Нет, не вставляются фотографии. Ну, форум чинят день и ночь на наше счастье, авось проявятся как-нибудь...

0
Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

28.07.2015 в 23:08:40

Третья попытка вставить фотографии. Завел себе подопытную тему. :)

0
Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

28.07.2015 в 23:09:12

Одна вставилась. Уже лучше. Остальные пока никак.

0
Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

28.07.2015 в 23:10:51

0
Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

28.07.2015 в 23:11:39

0
Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

28.07.2015 в 23:12:57

the_super написал : Есть (на последней фотографии) какая-то странная дыра в канале кухни прямо на уровне выхода на кухню. Не могу понять - то ли специальная (но она вроде никуда вести не может), то ли просто какой-то брак при отливке. Руку засунул сантиметров на 10 - нащупал Вилатерм. Это нужная дыра?

Теперь эта фотография - единственная в сообщении #6.

0
Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

02.08.2015 в 00:08:14

Люди, ну расскажите, как у вас устроена вентиляция в П-44Т? Ведь каждый второй мембер форума или живет в таком доме, или сотню таких отремонтировал. :)

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2137

02.08.2015 в 23:56:59

the_super написал : как это исполнить технически? Как это было реализовано изначально?

А в чем вопрос? Вы вроде бы двигались в правильном направлении.

the_super написал :

  1. Отверстие на кухню оставляю в нынешнем виде, а по окончании ремонта прикрываю изящной решеткой.

Да.

the_super написал : Вытяжка от плиты мне там нужна.

Нужна или НЕ нужна?

the_super написал :

  1. От канала санузла все развожу заново на ванную и туалет (как, чем, формы, сечения, обратные клапаны и что там вообще положено?)

Да. Воздуховодами, можно металлическими, можно пластиковыми. Лучше круглыми. Не менее 125мм., ответвление на туалет 100мм. ОК точно не нужны.

the_super написал :

  1. Дыру в общую шахту надо чем-то заделать наверное? Наверное, раствором/штукатуркой/алебастром не получится? Просто забить каким-то листом? Примерно так?

Просто его замазываете, мы всегда это делаем гипсом. Если навыка нет, можно гипсовой смесью, ничего сверхсложного. Хорошо бы устранить неплотности на стыке вентблоков. Но не обязательно, если нет нарушенных сверху вентблоков, то ВЕ и так будет нормально работать. Ну и главное, не забыть о притоке.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114607

03.08.2015 в 00:13:34

the_super написал : Сквозь стену не хочется вдвойне: дыра вылезет в самом видном месте фасада секции, и будет там единственным пятном на однородном одноцветном семнадцатиэтажном массиве.

красится в цвет фасада и ничего не видно. Но в плюсах - вытяжка будет работать очень хорошо и мудрить с тройниками не надо....

the_super написал : Про ОК понял, спасибо. Я хотел скорее узнать, как это было сделано у людей по проекту, в нетронутом санузле? Вот входит эта труба и короба в коридоре в туалет. Там тоже короб? А дальше что она делает? Предполагаю, что тройник, от него налево вход в стену ванной на той же высоте. А труба туалета поворачивает вниз и смотрит в "пол" короба?

типа того, но сейчас это уже не важно...

the_super написал : Если можно как-то поднять уровень трубы в коридоре (например двумя поворотами по 90 градусов), то можно в туалет и повыше войти. Но это (лишние повороты), наверное, не очень хорошо.

просто в коробе вход в канал спутник разбивается до самого потолка и вход плавно адаптируется под воздуховод 204* 60 снизу лишняя дыра замазывается итого в коридоре потолок опускается только на 10 см и так-же в туалете, а ванне решетка на стене .... один из вариантов

the_super написал : А что лучше, Ротбанд или Алебастр? Под рукой есть и то, и то.

пофиг. ротбанд стынет полчаса - ваять легче, алебастр от 4х до 8 ...10 минут

the_super написал : Руку засунул сантиметров на 10 - нащупал Вилатерм. Это нужная дыра?

Вилатерм уплотнитель между этажными вентблоками. Наверное дыра не нужная...

the_super написал : Гладкость вроде нормальная, а как его расширить-то? Единственное - дырка на кухню 12 см, а в санузел почему-то 10...

подумать и расширить - переход с плоского на круглое из ротбанда... церетели :)

фото пока не смотрел...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114607

03.08.2015 в 00:19:22

trubo4ist написал : Хорошо бы устранить неплотности на стыке вентблоков. Но не обязательно, если нет нарушенных сверху вентблоков, то ВЕ и так будет нормально работать.

там сверху кто-то электропроводку в шахту проштробил. И выход штатных каналов спутников в шахту? Может так на заводе отлили? Обычно выходят по одному... здесь немного по другому... Неплотности - через дыру в руку алебастр и мазать...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114607

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2137

03.08.2015 в 00:30:50

BV написал : Может так на заводе отлили? Обычно выходят по одному... здесь немного по другому...

Нет, все правильно. Выход всегда общий.

BV написал : нужны подписи на фото - вид вверх или вниз...?

В сообщении №7 фото 2 и 3 - вниз, все остальные - вверх.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу