lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

07.11.2015 в 09:27:27

Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...

Выставил на регулировке 16С. В комнатах +23-25

Глядя на встроенные датчики SS (Приток) 18,3 ETS (Вытяжка) 19,1 OS (воздух снаружи) -2,2

Что то не вижу цифры 16 нигде...

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

13.11.2015 в 00:03:17

Добрый вечер!

lemurs написал : Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...

Выставил на регулировке 16С. В комнатах +23-25

Глядя на встроенные датчики SS (Приток) 18,3 ETS (Вытяжка) 19,1 OS (воздух снаружи) -2,2

Что то не вижу цифры 16 нигде...

lemurs написал : Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...

Выставил на регулировке 16С. В комнатах +23-25

Глядя на встроенные датчики SS (Приток) 18,3 ETS (Вытяжка) 19,1 OS (воздух снаружи) -2,2

Что то не вижу цифры 16 нигде...

Лучше подробности выкладывайте, что за система (Приточка, Приточно-вытяжная, приточно-вытяжная с рекуператором, приточно-вытяжная с рекуператором и осушителем и т. д.)? Какая комплектация? Сами проектировали, монтаж и ПНР проводили? Как укомплектовали? Так, одну установку смонтировали, либо доп. что устанавливали (особенно с рекуператором это важно), что входит в автоматику (темп. датчики, гигростат и т. д.)? Модель П. У.? Модель установки? Какая разводка трассы? Стандартно, если сами не доукомплектовываете и не дорабатываете, все показания по температурным характеристикам на установке (на заводе), "идут изнутри" установки. Поэтому, мой Вам совет: хотите получить ответ, пишите подробнее.

P. S. 1. Модель установки, модель П. У.. "История" - кто проектировал, кто монтировал и кто выполнял ПНР.

Спросите, а зачем?

P. P. S. Возможно, данные по притоку на пульт выводится из показаний датчиков внутри установки. А указанная температура в помещении, т. е. "вытяжная" по показаниям датчика, размещённого в П. У., обычно смотрите в нижней части корпуса, есть такая как бы сеточка - за ней установлен датчик температуры, кот. и считывает показания температуры в помещении. Из-за этого установка работает от показаний температурного датчика вокруг пульта управления. Есть функция, кот. позволяет перепрограммировать работу установки от показаний датчика, кот. установлен в воздуховоде у установки (так более реалистично), но для этого нужен мануал и переставить dip - переключатели, ничего сложного в этом нет.

С Уважением,

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117554

vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

13.11.2015 в 01:07:49

Доброй ночи!

BV написал : lemurs, датчики калибровали?

А это здесь при чём? Если приобрели нужные датчики, установили их как надо и работать будут годами.

С Уважением,

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

13.11.2015 в 01:36:13

Доброй ночи!

lemurs написал : Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...

Выставил на регулировке 16С. В комнатах +23-25

Глядя на встроенные датчики SS (Приток) 18,3 ETS (Вытяжка) 19,1 OS (воздух снаружи) -2,2

Что то не вижу цифры 16 нигде...

Если у Вас пульт простенький, Вы выставляете температуру 16С, а дальше, буквально через секунд 20, на дисплее высвечивается температура с датчика, возможно с датчика, кот. расположен в П. У., а это может и 25С показывать и любую другую, т. е. ту температуру, кот. в помещении, где установлен пульт.

С Уважением,

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

13.11.2015 в 01:36:14

Доброй ночи!

lemurs написал : Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...

Выставил на регулировке 16С. В комнатах +23-25

Глядя на встроенные датчики SS (Приток) 18,3 ETS (Вытяжка) 19,1 OS (воздух снаружи) -2,2

Что то не вижу цифры 16 нигде...

Если у Вас пульт простенький, Вы выставляете температуру 16С, а дальше, буквально через секунд 20, на дисплее высвечивается температура с датчика, возможно с датчика, кот. расположен в П. У., а это может и 25С показывать, и любую другую, т. е. ту температуру, кот. в помещении, где установлен пульт.

С Уважением,

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

13.11.2015 в 12:23:56

lemurs, привет. Некорректная работа скорее всего обусловлена расположением установки. Она должна стоять в помещении.

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

13.11.2015 в 14:28:31

Это роторный рекуператор VSR300 Дополнительных датчиков не устанавливалось. Соответственно вся комплектация штатная и датчики только штатные в установке. Не помню нигде в инструкциях упоминания о том, что в пульте управления стоит датчик температуры. Получается вся логика должна выстраиваться на показателях датчиков приток/вытяжка. Помню здесь когда то проскакивала тема, что SA в предыдущих поколениях ставило датчик притока слишком близко к тэну, но что то снова не могу найти этой темы. Проект мой, монтаж форумчанина. Схема примерная тут http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t216390-ventilyaciya-v-p111m-s-nizkimi-potolkami/?p=4768426#post4768426 Были небольшие правки. Вопросы на который пока не найду ответа как установка вообще регулирует температуру. Только ТЭНом или заложена еще и логика изменения скорости вращения рекуператора?

P.S. Установка стоит на холодном остекленном балконе. Температура на балконе в момент замеров была +9 и такой тип расположения полностью допускается SA.

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

14.11.2015 в 23:18:19

Добрый вечер!

lemurs написал : Это роторный рекуператор VSR300 Дополнительных датчиков не устанавливалось. Соответственно вся комплектация штатная и датчики только штатные в установке. Не помню нигде в инструкциях упоминания о том, что в пульте управления стоит датчик температуры. Получается вся логика должна выстраиваться на показателях датчиков приток/вытяжка. Помню здесь когда то проскакивала тема, что SA в предыдущих поколениях ставило датчик притока слишком близко к тэну, но что то снова не могу найти этой темы. Проект мой, монтаж форумчанина. Схема примерная тут http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t216390-ventilyaciya-v-p111m-s-nizkimi-potolkami/?p=4768426#post4768426 Были небольшие правки. Вопросы на который пока не найду ответа как установка вообще регулирует температуру. Только ТЭНом или заложена еще и логика изменения скорости вращения рекуператора?

P.S. Установка стоит на холодном остекленном балконе. Температура на балконе в момент замеров была +9 и такой тип расположения полностью допускается SA.

Ув. lemurs, 1. Про датчики, у "Systemair" обычно в комплекте с установкой идёт в комплекте П. У. - 1 шт. и температурный датчик - 1 шт. (для размещения его в воздуховоде до установки). Для более точной работы установки желательно закупить и установить доп. темп. датчик, не обязательно одноимённый установке, для установки его после оборудования, но это зависит от финансов по объекту.

  1. Далее, кроме самой установки, дополнительно есть нагреватель воздуха (водяной или электрический)? При водяном теплообменнике необходимо доп. установить "термостат защиты от обмерзания". Желательно конечно же его установить.
  2. Стандартно, при заводском тестировании установки, все температурные показания снимаются с темп. датчика, расположенного на пульте - об этом нигде не пишется, но, если Вы зададите такой вопрос сервису Дистрибьютора, Вам так и ответят. Захотите, чтобы установка работала от показаний темп. датчика, расположенного (установленного) за установкой, там на пульте надо DIP-переключатели чуть переставить и всё. Никаких доп. программ и разных там устройств не надо. Пишу для того, чтобы были готовы, есть деятели, кот. приедут к Вам с ноутбуком или Айпадом, поколдуют часа 3-ри и сдерут с Вас по-минимуму 5 т. р. - посылайте их сразу "лесом".
  3. Работы системы и выстраивается по показаниям датчиков и более того, чем Вы больше Вашу систему нашпигуете датчиками, за доп. деньги, тем точнее Ваша система будет работать.
  4. По-поводу SA и расположения темп. датчика: датчика приходит внутри установки в коробочке. Как его установят монтажники - от этого и будет зависеть работа установки. Есть одно правило (не помню где такое вычитал, в СНиП-ах точно это не указано, но всегда минимум этого правила придерживаемся): темп. датчик необходимо разместить мин. на расстоянии 300 мм "до" или "после" установки, на прямом участке. В Вашем случае на каком расстоянии смонтирован датчик?
  5. По Вашему вопросу:

lemurs написал : как установка вообще регулирует температуру

пульт где стоит? Там датчик, по кот. установка и работает - это заводская настройка.

  1. По вопросу:

lemurs написал : логика

у Вас эл. ТЭН установлен в системе? Если никаких датчиков температурных доп. не устанавливали, повторюсь, установка работает по показаниям температуры в той комнате, где расположен пульт управления.

С Уважением,

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.11.2015 в 11:29:30

vnipi написал : темп. датчик необходимо разместить мин. на расстоянии 300 мм "до" или "после" установки, на прямом участке.

1000мм, ну так если что ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

16.11.2015 в 00:22:22

Добрый вечер!

Бориска66 написал :

vnipi написал : темп. датчик необходимо разместить мин. на расстоянии 300 мм "до" или "после" установки, на прямом участке.

1000мм, ну так если что ...

Что "до", что "после" установки стандартно монтируются гибкие вставки (150 мм - 200 мм), далее шумоглушители от 500 мм до 1 000 мм, затем уже на прямом участке воздуховодов и устанавливается температурный датчик. Указал 300 мм - на прямом участке после всех комплектующих, кот. выше перечислил.

С Уважением,

0