Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...

Выставил на регулировке 16С.
В комнатах +23-25

Глядя на встроенные датчики
SS (Приток) 18,3
ETS (Вытяжка) 19,1
OS (воздух снаружи) -2,2

Что то не вижу цифры 16 нигде...

Добрый вечер!

lemurs написал :
Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...

Выставил на регулировке 16С.
В комнатах +23-25

Глядя на встроенные датчики
SS (Приток) 18,3
ETS (Вытяжка) 19,1
OS (воздух снаружи) -2,2

Что то не вижу цифры 16 нигде...

lemurs написал :
Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...

Выставил на регулировке 16С.
В комнатах +23-25

Глядя на встроенные датчики
SS (Приток) 18,3
ETS (Вытяжка) 19,1
OS (воздух снаружи) -2,2

Что то не вижу цифры 16 нигде...

Лучше подробности выкладывайте, что за система (Приточка, Приточно-вытяжная, приточно-вытяжная с рекуператором, приточно-вытяжная с рекуператором и осушителем и т. д.)? Какая комплектация? Сами проектировали, монтаж и ПНР проводили? Как укомплектовали? Так, одну установку смонтировали, либо доп. что устанавливали (особенно с рекуператором это важно), что входит в автоматику (темп. датчики, гигростат и т. д.)? Модель П. У.? Модель установки? Какая разводка трассы?
Стандартно, если сами не доукомплектовываете и не дорабатываете, все показания по температурным характеристикам на установке (на заводе), "идут изнутри" установки. Поэтому, мой Вам совет: хотите получить ответ, пишите подробнее.

P. S. 1. Модель установки, модель П. У.. "История" - кто проектировал, кто монтировал и кто выполнял ПНР.

Спросите, а зачем?

P. P. S. Возможно, данные по притоку на пульт выводится из показаний датчиков внутри установки. А указанная температура в помещении, т. е. "вытяжная" по показаниям датчика, размещённого в П. У., обычно смотрите в нижней части корпуса, есть такая как бы сеточка - за ней установлен датчик температуры, кот. и считывает показания температуры в помещении. Из-за этого установка работает от показаний температурного датчика вокруг пульта управления. Есть функция, кот. позволяет перепрограммировать работу установки от показаний датчика, кот. установлен в воздуховоде у установки (так более реалистично), но для этого нужен мануал и переставить dip - переключатели, ничего сложного в этом нет.

С Уважением,

lemurs, датчики калибровали?

Доброй ночи!

BV написал :
lemurs, датчики калибровали?

А это здесь при чём?
Если приобрели нужные датчики, установили их как надо и работать будут годами.

С Уважением,

Доброй ночи!

lemurs написал :
Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...

Выставил на регулировке 16С.
В комнатах +23-25

Глядя на встроенные датчики
SS (Приток) 18,3
ETS (Вытяжка) 19,1
OS (воздух снаружи) -2,2

Что то не вижу цифры 16 нигде...

Если у Вас пульт простенький, Вы выставляете температуру 16С, а дальше, буквально через секунд 20, на дисплее высвечивается температура с датчика, возможно с датчика, кот. расположен в П. У., а это может и 25С показывать и любую другую, т. е. ту температуру, кот. в помещении, где установлен пульт.

С Уважением,

Доброй ночи!

lemurs написал :
Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...

Выставил на регулировке 16С.
В комнатах +23-25

Глядя на встроенные датчики
SS (Приток) 18,3
ETS (Вытяжка) 19,1
OS (воздух снаружи) -2,2

Что то не вижу цифры 16 нигде...

Если у Вас пульт простенький, Вы выставляете температуру 16С, а дальше, буквально через секунд 20, на дисплее высвечивается температура с датчика, возможно с датчика, кот. расположен в П. У., а это может и 25С показывать, и любую другую, т. е. ту температуру, кот. в помещении, где установлен пульт.

С Уважением,

lemurs, привет. Некорректная работа скорее всего обусловлена расположением установки. Она должна стоять в помещении.

Это роторный рекуператор VSR300
Дополнительных датчиков не устанавливалось. Соответственно вся комплектация штатная и датчики только штатные в установке.
Не помню нигде в инструкциях упоминания о том, что в пульте управления стоит датчик температуры.
Получается вся логика должна выстраиваться на показателях датчиков приток/вытяжка.
Помню здесь когда то проскакивала тема, что SA в предыдущих поколениях ставило датчик притока слишком близко к тэну, но что то снова не могу найти этой темы.
Проект мой, монтаж форумчанина. Схема примерная тут
Были небольшие правки.
Вопросы на который пока не найду ответа как установка вообще регулирует температуру.
Только ТЭНом или заложена еще и логика изменения скорости вращения рекуператора?

P.S. Установка стоит на холодном остекленном балконе. Температура на балконе в момент замеров была +9 и такой тип расположения полностью допускается SA.

Добрый вечер!

lemurs написал :
Это роторный рекуператор VSR300
Дополнительных датчиков не устанавливалось. Соответственно вся комплектация штатная и датчики только штатные в установке.
Не помню нигде в инструкциях упоминания о том, что в пульте управления стоит датчик температуры.
Получается вся логика должна выстраиваться на показателях датчиков приток/вытяжка.
Помню здесь когда то проскакивала тема, что SA в предыдущих поколениях ставило датчик притока слишком близко к тэну, но что то снова не могу найти этой темы.
Проект мой, монтаж форумчанина. Схема примерная тут
Были небольшие правки.
Вопросы на который пока не найду ответа как установка вообще регулирует температуру.
Только ТЭНом или заложена еще и логика изменения скорости вращения рекуператора?

P.S. Установка стоит на холодном остекленном балконе. Температура на балконе в момент замеров была +9 и такой тип расположения полностью допускается SA.

Ув. lemurs,
1. Про датчики, у "Systemair" обычно в комплекте с установкой идёт в комплекте П. У. - 1 шт. и температурный датчик - 1 шт. (для размещения его в воздуховоде до установки). Для более точной работы установки желательно закупить и установить доп. темп. датчик, не обязательно одноимённый установке, для установки его после оборудования, но это зависит от финансов по объекту.

  1. Далее, кроме самой установки, дополнительно есть нагреватель воздуха (водяной или электрический)? При водяном теплообменнике необходимо доп. установить "термостат защиты от обмерзания". Желательно конечно же его установить.
  2. Стандартно, при заводском тестировании установки, все температурные показания снимаются с темп. датчика, расположенного на пульте - об этом нигде не пишется, но, если Вы зададите такой вопрос сервису Дистрибьютора, Вам так и ответят.
    Захотите, чтобы установка работала от показаний темп. датчика, расположенного (установленного) за установкой, там на пульте надо DIP-переключатели чуть переставить и всё. Никаких доп. программ и разных там устройств не надо. Пишу для того, чтобы были готовы, есть деятели, кот. приедут к Вам с ноутбуком или Айпадом, поколдуют часа 3-ри и сдерут с Вас по-минимуму 5 т. р. - посылайте их сразу "лесом".
  3. Работы системы и выстраивается по показаниям датчиков и более того, чем Вы больше Вашу систему нашпигуете датчиками, за доп. деньги, тем точнее Ваша система будет работать.
  4. По-поводу SA и расположения темп. датчика: датчика приходит внутри установки в коробочке. Как его установят монтажники - от этого и будет зависеть работа установки. Есть одно правило (не помню где такое вычитал, в СНиП-ах точно это не указано, но всегда минимум этого правила придерживаемся): темп. датчик необходимо разместить мин. на расстоянии 300 мм "до" или "после" установки, на прямом участке. В Вашем случае на каком расстоянии смонтирован датчик?
  5. По Вашему вопросу:

lemurs написал :
как установка вообще регулирует температуру

пульт где стоит? Там датчик, по кот. установка и работает - это заводская настройка.

  1. По вопросу:

lemurs написал :
логика

у Вас эл. ТЭН установлен в системе? Если никаких датчиков температурных доп. не устанавливали, повторюсь, установка работает по показаниям температуры в той комнате, где расположен пульт управления.

С Уважением,

vnipi написал :
темп. датчик необходимо разместить мин. на расстоянии 300 мм "до" или "после" установки, на прямом участке.

1000мм, ну так если что ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Добрый вечер!

Бориска66 написал :

vnipi написал :
темп. датчик необходимо разместить мин. на расстоянии 300 мм "до" или "после" установки, на прямом участке.

1000мм, ну так если что ...

Что "до", что "после" установки стандартно монтируются гибкие вставки (150 мм - 200 мм), далее шумоглушители от 500 мм до 1 000 мм, затем уже на прямом участке воздуховодов и устанавливается температурный датчик.
Указал 300 мм - на прямом участке после всех комплектующих, кот. выше перечислил.

С Уважением,

У SA в этой серии штатно идет 4 датчика. Никаких внешних датчиков комплектацией не предусмотрено.
Мало того на штатной плате места для доп датчиков нет. только если выдергивать те, что есть.

ТЭН электрический комплектный.
Насчет датчика в П.У у меня большие сомнения - т.к даже в электрических схемах его нет. Попробую разобрать пульт и поискать визуально.

Основной все таки вопрос - регулировка только ТЭНом или все таки и скоростью роторного рекуператора

Доброй ночи!

lemurs написал :
У SA в этой серии штатно идет 4 датчика. Никаких внешних датчиков комплектацией не предусмотрено.
Мало того на штатной плате места для доп датчиков нет. только если выдергивать те, что есть.

ТЭН электрический комплектный.
Насчет датчика в П.У у меня большие сомнения - т.к даже в электрических схемах его нет. Попробую разобрать пульт и поискать визуально.

Основной все таки вопрос - регулировка только ТЭНом или все таки и скоростью роторного рекуператора

Х. з . чё у Вас там смонтировано, не в обиду, обратитесь лучше к Поставщику, есть в г. Москве и Дистрибьютор, там толковые спецы, в чём вопрос?
Монтажникам своим 3-х этажным матом выдайте рецензию. Пусть учатся, блин на курсах.

С Уважением,

vnipi, при чем тут монтажники ))) Вопрос идет именно о логике работы бытовых (подчеркиваю бытовых) систем SA.
В бытовых системах SA не предусмотрено подключение внешних темп. датчиков. Установки типа поставил, подключил воздуховоды, забыл.

Ок сокращу вопрос до одного пункта.
Роторные рекуператоры SA регулируют т притока только ТЭНом или скоростью рекуператора тоже?

Доброй ночи!

lemurs написал :
vnipi, при чем тут монтажники ))) Вопрос идет именно о логике работы бытовых (подчеркиваю бытовых) систем SA.
В бытовых системах SA не предусмотрено подключение внешних темп. датчиков. Установки типа поставил, подключил воздуховоды, забыл.

Ок сокращу вопрос до одного пункта.
Роторные рекуператоры SA регулируют т притока только ТЭНом или скоростью рекуператора тоже?

Пришлите, пожалуйста (лучше здесь в теме) модель установки и модель П. У.
Разговор продуктивнее будет.

С Уважением,

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

vnipi написал :
Доброй ночи!

lemurs написал :
У SA в этой серии штатно идет 4 датчика. Никаких внешних датчиков комплектацией не предусмотрено.
Мало того на штатной плате места для доп датчиков нет. только если выдергивать те, что есть.

ТЭН электрический комплектный.
Насчет датчика в П.У у меня большие сомнения - т.к даже в электрических схемах его нет. Попробую разобрать пульт и поискать визуально.

Основной все таки вопрос - регулировка только ТЭНом или все таки и скоростью роторного рекуператора

Х. з . чё у Вас там смонтировано, не в обиду, обратитесь лучше к Поставщику, есть в г. Москве и Дистрибьютор, там толковые спецы, в чём вопрос?
Монтажникам своим 3-х этажным матом выдайте рецензию. Пусть учатся, блин на курсах.

С Уважением,

Нечасто стал я на форум заглядывать, но ответам тов. vnipi не перестаю удивляться
lemurs пишет: VSR300.
Адепт Systemair`a по имени vnipi отвечает:
"... кроме самой установки, дополнительно есть нагреватель воздуха (водяной или электрический)?..."

"у Вас эл. ТЭН установлен в системе?"
Вероятно, ему неизвестно, что в этой установке нагреватель дополнительным не является, и что он - электрический.
Чуть ниже неутомимый эксперт снова вопрошает: "Пришлите, пожалуйста (лучше здесь в теме) модель установки и модель П. У."

Хотя это ни разу не П.У.

Говоря языком vnipi: вот вы зачем это пишете?

P.S. Ничего против Systemair`a не имею.

Да ветка 16 сообщений и ни одного по теме. В SA запрос уже отправил.

lemurs написал :
Да ветка 16 сообщений и ни одного по теме. В SA запрос уже отправил.

Да просто не по щупав систему, Вам предметно никто ничего не скажет, не каждый день такие штуки через ПНР прогоняют, это же бытовуха ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :

lemurs написал :
Да ветка 16 сообщений и ни одного по теме. В SA запрос уже отправил.

Да просто не по щупав систему, Вам предметно никто ничего не скажет, не каждый день такие штуки через ПНР прогоняют, это же бытовуха ...

Тоже верно. У меня просто есть подозрение сейчас, что регулировка идет только за счет ТЭНа. Поэтому в переходный период как сейчас - она физически не может выдавать более холодный воздух - если только не останавливать рекуператор и превращать его в пластинчатый. Вот только как проверить эту гипотезу.

Скорее всего Вы правы ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

lemurs написал :

У меня просто есть подозрение сейчас, что регулировка идет только за счет ТЭНа...
Вот только как проверить эту гипотезу.