23.12.2015 в 22:07:07
Прошу совета у профи... Вводные: 3-к квартира, 9/25 эт. План ниже. Семья 3 человека и кот. Плита электрическая. В жилых комнатах планируются сплит-системы. Что хочу: организовать приток воздуха с улицы. Поверхностно изучив тему остановился на ПВУ-350. Установку вижу на балконе, забор воздуха с улицы, воздуховод по балкону в каждую жилую комнату. Какие нужны советы:
23.12.2015 в 23:51:14
Rem_S написал: Семья 3 человека и кот.
Все таки наверное - "кот и 3 человека .." Кто в доме хозяин ???... :yu: ;) ;)
Rem_S написал: Поверхностно изучив тему остановился на ПВУ-350.
А нужна ли Вам такая степень очистки воздуха ?? С меньшей степенью очистки установки дешевле стоят. Если установку ставить на застекленном балконе то и не обязательно использовать установку для наружного монтажа. Можно использовать установки и других производителей.
Rem_S написал:
- хватит ли мощности на 3 комнаты?
Хватит и еще коту останется, если каких-то повышенных требований нет
Rem_S написал:
- какой уровень шума внешнего блока (нигде не нашел цифру...)? мешать не будет, учитывая что балкон в спальне?
Пока что все было устранимо ....
Rem_S написал:
- можно ли независимо управлять притоком в каждой комнате? или будет дуть с одной силой, которая устанавливается на блоке управления?
Все можно сделать. Только - Надо ли ??? Начинка выделки не стОит. Да и поигравшись за недельку открытием/закрытием клапанов оставите из в каком нибудь промежуточном положении и забудете что такое и есть. А денег отдадите лишних немало ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.12.2015 в 08:20:06
Ким, благодарю! Да, балкон застеклен... Про степень очистки - сложно оценить нужна/не нужна) Про других производителей - может порекомендуете кого, или подскажете в каком направлении копать? Если получится сэкономить - было бы здорово)
24.12.2015 в 09:45:33
Rem_S написал: Про степень очистки - сложно оценить нужна/не нужна)
Это определяется местоположением Вашего дома ( запыленность, машины шнырять круглые сутки и т.д.) худший вариант - это когда со здоровьем связано, допустим, у кого-то аллергия.
Rem_S написал: Про других производителей - может порекомендуете кого, или подскажете в каком направлении копать? Если получится сэкономить - было бы здорово)
С этим по-хуже. Можно назвать производителей, но это будет московский вариант. У Вас же он может быть не столь дешевым. Вам же надо посмотреть что предлагается у вас в городе. И может быть такое что у Вас в городе есть производство, выпускающее установки. А это должно быть дешевле. выкладывайте сюда ссылки на "местные" фирмы. Вполне возможно что-то и найдем чтобы не заказывать в Москве ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.12.2015 в 12:13:44
Ким, местоположение - одно окно выходит на улицу (не оживленную, две полосы). Остальные окна - во двор. Здоровье - вреде аллергиков нет (тьфу-тьфу-тьфу)) По местным производителям - натыкался только на промышленные системы. По помещению - сделал расчеты и получилось что на квартиру необходима мощность приточки от 240 м3 (расчет по кол-ву людей и кратности обмена) до 205 м3 (по объему помещения и кратности обмена). Не ошибся? 250 м3 достаточно будет? Или лучше взять с запасом? И наверное склонен установить приточно-вытяжную систему. На плане квартиры набросаю примерно как думаю пустить воздуховоды и где расположить блок, выложу. И еще - штатную вытяжку (кухня, туалет, ванная) не трогаю - правильно? Приток и отток будет только в трех жилых комнатах - нормально?
24.12.2015 в 12:29:32
вот схемка... имеет право на жизнь?
24.12.2015 в 12:47:30
Т.к. вентилятор все равно заказывать, пока присмотрел вот такие модели: Daikin VAM350FA Electrolux EPVS-350 STAR Что скажете? они на 350 м3, с запасом. Разница в цене - почти в два раза. Чем настолько плох Электролюкс?
24.12.2015 в 13:00:09
У Вас приток и вытяжка на схеме - близко расположены отверстия. В идеале - разносить в разные стороны комнат по диагонали. Трассы длиннее получатся, но так всё же вернее.
Если делать приток и вытяжку механическими, то каналы естественной вентиляции обычно глушат. (Во избежание возникновения обратной тяги.) А значит воздух из этих помещений нужно убирать принудительно. Либо на рекуператор, либо в обход - сразу на улицу. Но для эффективности работы рекуператора - лучше пускать через него.
Как вариант - приток обеспечить в чистые зоны (комнаты), а вытяжку сделать только из "грязных" зон - как раз из кухни, ванной и туалета.
По Daikin - в соседней теме негативный опыт. Electrolux - популярны за счёт своей цены. И вроде как более просты и понятны. Однако сами установки (Электролюкса) могут потребовать доработки руками (залатать щели, например).
24.12.2015 в 13:11:16
Gepard написал: У Вас приток и вытяжка на схеме - близко расположены отверстия. В идеале - разносить в разные стороны комнат по диагонали. Трассы длиннее получатся, но так всё же вернее.
Если делать приток и вытяжку механическими, то каналы естественной вентиляции обычно глушат. (Во избежание возникновения обратной тяги.) А значит воздух из этих помещений нужно убирать принудительно. Либо на рекуператор, либо в обход - сразу на улицу. Но для эффективности работы рекуператора - лучше пускать через него.
Как вариант - приток обеспечить в чистые зоны (комнаты), а вытяжку сделать только из "грязных" зон - как раз из кухни, ванной и туалета.
По Daikin - в соседней теме негативный опыт. Electrolux - популярны за счёт своей цены. И вроде как более просты и понятны. Однако сами установки (Электролюкса) могут потребовать доработки руками (залатать щели, например).
спасибо! ищу вариант с наименьшими трудозатратами... т.е. я правильно понимаю, что при использовании ПВУ штатную вытяжку нужно глушить? и если я хочу оставлять штатную вытяжку - мой выбор - ПУ? приток можно сделать только в жилые комнаты, а с оттоком будет справляться штатная вытяжка, так?
24.12.2015 в 13:18:25
поясню свою логику при выборе схемы - блок и все воздуховоды будут размещены на балконе, чтобы не тянуть их по квартире. Балкон охватывает все три жилые комнаты. В этих условиях ПВУ (рекуператор) приемлем?
24.12.2015 в 13:25:19
Rem_S, при использовании ПВУ возможны разные варианты. Можно и штатную вытяжку оставить, если Вы уверены, что всегда будет обеспечен необходимый баланс между притоком и вытяжкой. То есть установка должна подавать больше, чем вытягивает - чтобы и на естественную вентиляцию хватило. Но в то же время это потеря полезных кубометров тепла (и влаги), которые могли бы обогревать (и увлажнять) холодный входящий воздух зимой. Представьте, что из ванной и туалета нужно вытягивать по 25 кубов, а из кухни 60 кубов (по нормам где-то так). Это Вам подавать нужно на 110 кубов больше, чем вытягивать из комнат. Соответственно, КПД рекуператора будет гораздо ниже. При таком раскладе просто приточка выглядела бы логичнее.
То есть приток - в комнаты, а вытяжка - естественная. Единственное, вытяжные каналы - не резиновые. Хотя сколько они могут вытянуть сами воздуха - не знаю )))