Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

11.01.2016 в 17:09:55

На утепленной пеноплексом лоджии надо повесить на потолок VAM150 Daikin. Стандартный подвес на забивных анкерах и шпильках создаст мостики холода. Пеноплекса на потолке 80мм.

Прошу подсказать, нет ли стандартных решений? Может шпильку утеплить? :) Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
tsv

Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

11.01.2016 в 18:59:11

siemens написал: Стандартный подвес на забивных анкерах и шпильках создаст мостики холода.

Ну, если "мостик холода", тогда городить, что то в виде П образной опорной конструкции из проф трубы с упором на пол...

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

11.01.2016 в 19:29:50

Может какие карбоновые шпильки или что-то такое есть - их на химический анкер в бетон, а с другой стороны как-то прикрепить, через виброразвязку, ваше оборудование.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

11.01.2016 в 19:38:01

Если так хочется утеплить шпильки то оденьте на них утеплитель для медной трубы для кондиционеров.

Если у Вас лоджия утеплена но не обогреваема то причем здесь "мостик холода" ???А

А если и обогревается то посчитайте площадь поверхности шпильки на которой может быть будет конденсат .. ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.01.2016 в 20:06:16

Вы конечно занимаетесь ерундой,умное слово(мостик холода) вовсе не из этой мыльной оперы,но если нужно только так и никак иначе-купите химические анкера и стеклопластиковую арматуру,на конце этой арматуры или тупо нарезать резьбу с крупным шагом или вклеить на эпоксидную смолу трубку с резьбой и шпилькой на конце,выполняю подобные заказы,использую стеклопластик,текстолит,гетинакс,поликарбонат.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.01.2016 в 23:19:42

КАТРАН написал: умное слово(мостик холода)

А сам то знаешь значение этого "умного" слова ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

12.01.2016 в 13:28:33

Спасибо за внимание! Уточню всем сразу.

Есть квартира, большая лоджия разделена на "теплую" и условно "холодную" часть. Иногда "холодная" часть будет использоваться как холодная, иногда как теплая - утепляются они одинаково, обогрев теплым полом. Сейчас при -20, с недоделанным утеплением и отсутствием теплого пола, на обоих частях лоджий тепло (в майке не холодно).

Если чуть промотать, там видно где примерно будет висеть ПВУ: https://www.youtube.com/watch?v=FoRSl0nmRHM

Сам ПВУ: https://www.youtube.com/watch?v=RU33e_VayoY

Хотелось бы понять, как обычно вешают такие штуки. Например, если я прибью к потолку забивными анкерами со шпилькой, утеплю шпильку - не будет ли эта шпилька течь? Или по длине утепленной шпильки сформируется некий градиент температур и на конце, где будет висеть ПВУ конденсат не будет образовываться?

Как "виброразвязка" такие штуки подходят? Вентиляционные трубы как лучше подстыковывать? https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8/r3799 https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8/r3837

0
Аватар пользователя
Snake07

Местный

Регистрация: 09.12.2015

Минск

Сообщений: 25

12.01.2016 в 14:38:30

Стоит у меня эта беда. Посоветую автору подумать о калориферах до и после установки. У меня они не стоят, выживаю так :)

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

12.01.2016 в 14:52:40

Snake07 написал: Стоит у меня эта беда. Посоветую автору подумать о калориферах до и после установки. У меня они не стоят, выживаю так :)

Планирую купить http://www.lissant.ru/catalog/kanalnye-nagrevateli/nk200 одну штуку до ПВУ и одну штуку после ПВУ. как ими управлять пока не знаю, не хотелось бы покупать дополнительные модули "пульсары", возможно получится самому сделать регулятор на контроллере и диммере. Также, до ПВУ фильтр ФВ с EU4 и ФВК с EU7. Если неправ с выбором - подскажите, пожалуйста.

P.S. Кстати, ПВУ VAM150 не нравится как работает? Почему "беда"? :)

0
Аватар пользователя
Snake07

Местный

Регистрация: 09.12.2015

Минск

Сообщений: 25

12.01.2016 в 18:25:59

Насколько я понимаю, вам нужно еще учесть необходимость расстояния между калорифером и ПВУ. Беда же потому, что CO2 не удаляет весь, а подмешивает во входящий воздух. Хоть и не супер критично это в данный момент. Еще проблема в том, что 150 кубов она выдает только когда все выключатели поставлены в high, соответственно и расход электричества и шум при этом больше. По поводу фильтров - если входной фильтр еще куда не шло, то F7 я совсем не уверен что установка сможет продавить. Но ставьте, потом расскажете :)

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

13.01.2016 в 12:41:34

Snake07 написал: Насколько я понимаю, вам нужно еще учесть необходимость расстояния между калорифером и ПВУ. Беда же потому, что CO2 не удаляет весь, а подмешивает во входящий воздух. Хоть и не супер критично это в данный момент. Еще проблема в том, что 150 кубов она выдает только когда все выключатели поставлены в high, соответственно и расход электричества и шум при этом больше. По поводу фильтров - если входной фильтр еще куда не шло, то F7 я совсем не уверен что установка сможет продавить. Но ставьте, потом расскажете :)

С фильтрами - ФВК вроде как имеет достаточно большую площадь фильтрации. Но данных производителя, для расчетов, не хватает, буду пробовать.

С самой установкой пока не разбирался - у нее внутри куча пенопласта, он не вынимается или надо все-таки как-то вынуть?

0
Аватар пользователя
Snake07

Местный

Регистрация: 09.12.2015

Минск

Сообщений: 25

13.01.2016 в 14:10:47

С самой установкой пока не разбирался - у нее внутри куча пенопласта, он не вынимается или надо все-таки как-то вынуть?

Ничего вынимать не надо :).

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

14.01.2016 в 11:04:09

Snake07 написал:

С самой установкой пока не разбирался - у нее внутри куча пенопласта, он не вынимается или надо все-таки как-то вынуть?

Ничего вынимать не надо :).

Спасибо! :)

А какие виброгасители для подвески использовать? Те, что я указывал выше, не подходят в моем случае.

0
Аватар пользователя
Snake07

Местный

Регистрация: 09.12.2015

Минск

Сообщений: 25

14.01.2016 в 14:08:02

siemens написал:

Snake07 написал:

С самой установкой пока не разбирался - у нее внутри куча пенопласта, он не вынимается или надо все-таки как-то вынуть?

Ничего вынимать не надо :).

Спасибо! :)

А какие виброгасители для подвески использовать? Те, что я указывал выше, не подходят в моем случае.

На полу поставил и не дурил себе голову. Планировал сделать шкафчик над ней, пока на паузе все.

0
Аватар пользователя
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы

Местный

Регистрация: 03.01.2016

Тула

Сообщений: 13

17.01.2016 в 01:32:37

dimonml написал: Может какие карбоновые шпильки или что-то такое есть - их на химический анкер в бетон, а с другой стороны как-то прикрепить, через виброразвязку, ваше оборудование.

Все верно, любой анкер подойдет, любой кронштейн(металл уголки), есть стандартные вентиляционные Z,L образные с вибровставкой По нормам утепляется кронштейн можно самоклеющимся рулонным утеплителем

По факту: через неутепленный крепеж тепла уйдет очень и очень незначительно- даже не обмерзнет

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу