27.02.2016 в 15:04:52
В квартире происходит опрокидывание одного из вент каналов кухни (всего на кухне их 2 и 1 в туалете). Как понял по промерзанию вент короба, не только у меня, но и у соседей снизу, так как идет промерзание бетонной стены вент короба по всей его длине. Как я понимаю у нас нехватка приточного воздуха, так как при проветривании квартиры, все норм. Но все время ее проветривать не будешь. Читал, что можно поставить систему дом вент и это исправит ситуацию, но нужно, чтобы у всех по стояку так же было, иначе опрокидывания не избежать. Есть ли более надежные решения данного вопроса?
27.02.2016 в 15:18:32
Nikitt написал: Есть ли более надежные решения данного вопроса?
Обеспечить постоянный приток свежего воздуха, хотя бы, в соответствии с действующими нормами (все равно какими средствами, хоть форточками). Как задача максимум у всего стояка. Начать стоит с изучения вопроса, чтобы перлов вроде "Но все время ее проветривать не будешь" не было. Если вы вопрос изучите, можно свои знания попытаться донести соседям, чтобы те уже что-то делали (или не делали).
27.02.2016 в 23:52:22
Nikitt, А почему короб промерзает? Тяга обеспечивается теплым воздухом. Если короб промерзший, то воздух в нем тоже будет охлаждаться и тяги не будет.
28.02.2016 в 00:31:21
oversun написал: А почему короб промерзает?
Дык, потому, что тяга обратная.
oversun написал: Тяга обеспечивается теплым воздухом.
Значит, обратная тяга - холодным.
oversun написал: Если короб промерзший, то воздух в нем тоже будет охлаждаться и тяги не будет.
Где противоречие?
28.02.2016 в 02:15:34
trubo4ist,
Где противоречие?
Автор считает, что нет тяги, поэтому промерзает. Я думаю, что промерзает, поэтому нет тяги.
Если так, то надо искать откуда поступает холодный воздух в вентиляцию.
28.02.2016 в 02:20:28
Спор на ровном месте. Надо бы хотя-бы узнать где расположен короб - у внешней стены или? И что за дом? Этаж этажей? и т.д. ПОДРОБНОЕ описание.
28.02.2016 в 08:55:14
oversun написал: нет тяги, поэтому промерзает
Что в лоб...
oversun написал: промерзает, поэтому нет тяги.
...что полбу.
oversun написал: надо искать откуда поступает холодный воздух в вентиляцию.
Фигли тут искать: зима на дворе - вестимо с улицы. И точно не из подвала. Т.е., остается одно место - с крыши. Итак, откуда - нашли. Куда нас это подвигло? ни-ку-да.
BV написал: Спор на ровном месте.
Ну, если учесть, что вопрошающий более прав, чем отвечающие, то ДА.
BV написал: Надо бы хотя-бы узнать где расположен короб - у внешней стены или?
С огромной долей вероятности расположение (если каналы не по улице проходят) фиолетово. Вопрос был, не кто виноват:
Nikitt написал: Как я понимаю у нас нехватка приточного воздуха, так как при проветривании квартиры, все норм.
...а что делать? И основная проблема в соседях:
dimonml написал: Обеспечить постоянный приток свежего воздуха... Как задача максимум у всего стояка.
Т.к. сделать подпор в квартиру можно, но от промерзания стены это не поможет. При этом, установка даже общего вентилятора проблему не решит, а усугубит.
28.02.2016 в 14:41:06
oversun написал: Nikitt, А почему короб промерзает? Тяга обеспечивается теплым воздухом. Если короб промерзший, то воздух в нем тоже будет охлаждаться и тяги не будет.
короб промерзает из-за обратки, по проекту, он утеплен, проверяли, вроде не врут строители.
BV написал: Спор на ровном месте. Надо бы хотя-бы узнать где расположен короб - у внешней стены или? И что за дом? Этаж этажей? и тд ПОДРОБНОЕ описание
Монолитка, с кирпичной обшивкой. Этаж 10 (дом 10 этажей+технический), короб внутри квартиры находится.
Соседей обяжут, если будет необходимость ставить всем доп устройства для притока воздуха, так как проблема у многих такая, начиная с 7 и выше этажей. У меня еще цветочки, короб на кухне и в основе конденсат сильно образуется на фартуке, он плиткой выложен, у людей в туалете и ванной проходит короб и там со стены короба ручьи текут, дома лужи к утру образуются.
28.02.2016 в 14:44:30
BV написал: Спор на ровном месте. Надо бы хотя-бы узнать где расположен короб - у внешней стены или? И что за дом? Этаж этажей? и тд ПОДРОБНОЕ описание
Монолитка, с кирпичной обшивкой. Этаж 10 (дом 10 этажей+технический), короб внутри квартиры находится.
28.02.2016 в 14:52:27
Nikitt написал: Соседей обяжут, если будет необходимость ставить всем доп устройства для притока воздуха, так как проблема у многих такая, начиная с 7 и выше этажей.
А каким образом у вас предполагался приток свежего воздуха по проекту здания?
28.02.2016 в 14:59:52
dimonml написал:
Nikitt написал: Соседей обяжут, если будет необходимость ставить всем доп устройства для притока воздуха, так как проблема у многих такая, начиная с 7 и выше этажей.
А каким образом у вас предполагался приток свежего воздуха по проекту здания?
Должны были делать в окнах приточные клапона, но на них забили. Поставили окна без них, так как строители посчитали, что поворотно-откидной механизм балконных дверей все будут постоянно держать на щелевом )
01.03.2016 в 13:18:47
Nikitt написал: Как я понимаю у нас нехватка приточного воздуха, так как при проветривании квартиры, все норм. Но все время ее проветривать не будешь.
А почему нет? Если хотите что-бы вентиляция работала- нужен приток. Но не капилюшные клапана в окнах- которые все ( почему то) считают за супер приточные отверстия. Например у нас всё время окна приоткрыты( больше или меньше)- проблем с вентиляцией нет( хотя последний этаж)
01.03.2016 в 14:15:52
Klod написал:
Nikitt написал: Как я понимаю у нас нехватка приточного воздуха, так как при проветривании квартиры, все норм. Но все время ее проветривать не будешь.
А почему нет? Если хотите что-бы вентиляция работала- нужен приток. Но не капилюшные клапана в окнах- которые все ( почему то) считают за супер приточные отверстия. Например у нас всё время окна приоткрыты( больше или меньше)- проблем с вентиляцией нет( хотя последний этаж)
Во первых, у меня комнаты находятся по обе стороны дома и открывание там и там на проветривание вызывает сквозняк, что не совсем приятно. Во вторых, промерзает почти весь короб и вентилировать должны все по стояку, а там тоже как и у нас маленькие дети, сквозняк им противопоказан. Да и возникает человеческий фактор, кто то не откроет на этажах, пойдет опрокидывание и у нас в квартире промерзание сразу будет короба, а такого быть не должно. Комфорт моего проживания не должен зависеть от желания соседей проветривать или нет.
01.03.2016 в 15:14:00
Nikitt написал: Соседей обяжут, если будет необходимость ставить всем доп устройства для притока воздуха
Nikitt написал: Комфорт моего проживания не должен зависеть от желания соседей проветривать или нет.
В Ваших высказываниях есть два НО:
01.03.2016 в 15:36:06
Nikitt написал: Во первых, у меня комнаты находятся по обе стороны дома и открывание там и там на проветривание вызывает сквозняк, что не совсем приятно. Во вторых, промерзает почти весь короб и вентилировать должны все по стояку, а там тоже как и у нас маленькие дети, сквозняк им противопоказан. Да и возникает человеческий фактор, кто то не откроет на этажах, пойдет опрокидывание и у нас в квартире промерзание сразу будет короба, а такого быть не должно. Комфорт моего проживания не должен зависеть от желания соседей проветривать или нет. Вы же сами написали и проверили что если приоткрывать окна - вентиляция работает нормально.
По пунктам- так как с цитированием у нас как-то плохо работает. 1.Не открывайте на обе стороны. Можно открывать поочередно или по необходимости стороны. 2.Не все по стояку- а вы приоткрываете в своей квартире окна, появляется приток- вентиляция в вашей квартире работает нормально. Очень хорошо бы узнать что у вас за дом, его серия, проект. Может новострой какой современный- по супер технологиям? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.