Что сказать?
Дом делали точнее проектировали те кто дипломы покупал.
У меня в доме, как то так же выходит из сортира и обратно в стену и от туда выходит снова на кухню.
В сортире позвоночник дома, там лифты и вентиляционные шахты.
На кухне вроде сосёт а в ванной с сортиром нет.
koris написал:
.... а вот пожарники могут возразить ....
А что предъявят??? Да, ничего. И ни на что это "отрезание" не влияет. Если бы у Вас стоял ОЗК и Вы его демонтировали... Вот за такое можно и "поиметь" от пожарников. Здесь же, кроме, почти, бесполезного отвода ничего нет....
koris написал:
..... а не окажется, что там что-то типа "морского" исполнения? ))) 4я картинка на сайте. ...
Такой клапан ставиться на границе "стена-помещение". Т.е. если за этой стеной проходит основной воздуховод, то этот клапан должен торчать в помещение. А у Вас этого нет.
Как вариант, за этой стеной есть еще помещение, через которое проходит горизонтальный участок воздуховода. В этом случае клапан мог бы стоять у следующей стены. В этом случае, он не мешает тому чтобы сделать "обрезание"
У Вас, скорее всего, такого клапана вообще нет ...
Это мое мнение и его не навязываю
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.