#2761637

Доброго времени суток уважаемые мастера.

Подскажите пожалуйста девушке, как правильно подключить индукционную независимую варочную панель. Фото прилагаю.
У меня самой такая мысль – купить приличную вилку(какую-нибудь немецкую) и воткнуть ее вы розетку, как раз под столешницей СОБИРАЕМСЯ вывести.
Духовка есть, но разъемов не нашла – у нее вилка для подлключения в розетку уже есть.
Ваши мысли и рекомендации?

Фото прилагаю

[

]()

[

]()

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

Nadya, не плохо бы еще знать параметры плиты и питающей сети.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Какова мощность вашей варочной панели?
Если более 3 кВт, то в обычную розетку её втыкать не желательно.

Да. И сечение кабеля идущего до розетки под столешницей, а также номинал защитного автомата на эту группу.

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

Розетки нет - есть торчаший кабель из стены 3х6 такой серый(нум вроде называется).
Мощность подключения 7,2 кВт, если не врет сайт производителя. Но вечером уточню точно!
А у духовки точно есть обычная вилка для подключения в розетку

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

Nadya написал :
Мощность подключения 7,2 кВт, если не врет сайт производителя

боюсь обычной розеткой не отделаетесь. чем защищена линия 3*6?

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

aleks7777ef написал :
боюсь обычной розеткой не отделаетесь. чем защищена линия 3*6?

На щитке узо и потом автомат, естественно

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

Nadya написал :
На щитке узо и потом автомат, естественно

номиналам? чего все вытягивать то надо?

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

Вроде как закладывали с запасом, но вечером гляну

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

Nadya написал :
Мощность подключения 7,2 кВт

а мощность по отдельности духовки и плиты известна?

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Nadya написал :
У меня самой такая мысль – купить приличную вилку(какую-нибудь немецкую) и воткнуть ее вы розетку, как раз под столешницей выведена.

Купить можно приличную розетку и приличную вилку для варочной панели. 7,2 киловатта - это чуть больше 32А, а розетки у нас как раз идут с номиналами 16-32-63, т.е. предпочтительно покупать розетку на 63 ампера. Ну и вилку к ней комплектную. А это пара тысяч рублей выйдет, если АББ-Легранд.

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

aleks7777ef, самый надежный вариант коробка с клеммной колодкой. 7.2 Квт это ток 32А. то есть автомат будет минимум 32А. обычные розетки 10 -16А, автомат не будет защищать розетку.плохо что на духовке кабель с вилкой, при обрезании оной можно налететь на гарантию. а коробку так и так ставить 6 квадрат в розетку не засунуть.

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

aleks7777ef,
а как в ту коробку подключить вилку от духовки?

Netlog,
у меня есть розетки Легранд - но 16 А, значит мало?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Nadya написал :
у меня есть розетки Легранд - но 16 А, значит мало?

А сами как думаете?

aleks7777ef написал :
7.2 Квт это ток 32А.

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

Не блондинка, понимаю, поэтому и прошу ПОМОЩИ!

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

aleks7777ef написал :
плохо что на духовке кабель с вилкой, при обрезании оной можно налететь на гарантию

нет возможности заменить кабель на духовку без нарушения пломб?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Nadya написал :
Розетки нет - есть торчаший кабель из стены 3х6 такой серый(нум вроде называется).
Мощность подключения 7,2 кВт...
А у духовки точно есть обычная вилка для подключения в розетку

по уму -надо 2 отдельные линии.
Линию на духовку - кабелем 3*2,5 мм2 - защищать автоматом 16 А. Обычная розетка на 16 А.
Линию на варочную панель - кабелем 3*6 мм2 - защищать автоматом 32(40) А и подключать через специальную розетку или клеммную коробку на 32(40) А

В вашем случае желательно установить маленький щиточек на выход кабеля в кухне и в нём подключить винтовым зажимом на 32 А NYM, варочную панель и автомат 16 А. С автомата 16 А запитать розетку на 16 А. Так многие и делают.

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

aleks7777ef написал :
нет возможности заменить кабель на духовку без нарушения пломб?

То есть нужно будет открутить заднюю панель духовки? И подлезть к клеммнику ,на который этот кабель с вилкой подключен?

PS
До вечера - уезжаю с работы

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

Nadya написал :
То есть нужно будет открутить заднюю панель духовки? И подлезть к клеммнику ,на который этот кабель с вилкой подключен?

бывает что клеммная колодка снаружи закрытая отдельной крышечкой. посмотрите. если не выйдет то по уму мини щеток придется делать с автоматом. и ставить отдельную розетку.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

aleks7777ef написал :
заменить кабель на духовку без нарушения пломб?

зачем?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Nadya написал :
понимаю, поэтому и прошу ПОМОЩИ!

Так поставьте соответствующую коробку или розетку с соответствующей вилкой

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

Уточняю
1) мощность подключения самой варочной панели 7 кВт ровно(прямо на ней на нижней станке написано)
2) провод НУМ 3х6, не ошиблась
3) автомат на всю плиту(духовка + варочная панель) в щитке на 40Вт

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

avmal,
спасибо вам большое, а есть более компактное решение - распаечная коробка, чтобы от нее запитать напрямую панель, и розетку, через которую подключится духовка?

Nadya, а ведь действительно есть ещё женщины...

Вам avmal дал ссылку .
В эту коробку заводите провода от варочной без вилки, просто привинчивая их винтами в колодке. Туда же СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ заводите Ваш НУМ без розетки и все.

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

drdollar,

а духовку куда?

Nadya написал :
как правильно подключить индукционную независимую варочную панель.

Не надо, мы читаем внимательно

Nadya написал :
а духовку куда?

в обычную розетку

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

Так ведь обычную розетку надо еще установить ведь! А откуда ее запитать? Я же сказала - из стену точсит ОДИН провод 3 х 6. Я думаю, что нужна распаечная коробка с клеммниками, в блоках зажимных контактов которых будет минимум 3 свободных отверстия ! То есть 3 планки по 3 отверстия - правильно я понимаю?
PS
Буду благодарна, если кините ссылку на такую коробку!

не провод, а кабель
В таком случае Вам надо или . Я бы взял с запасом, то есть вторую

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

drdollar нет.
Я бы сделал так:

Alexiy написал :
В вашем случае желательно установить маленький щиточек на выход кабеля в кухне и в нём подключить винтовым зажимом на 32 А NYM, варочную панель и автомат 16 А. С автомата 16 А запитать розетку на 16 А. Так многие и делают.

В этот бокс заводите 3 кабеля. Входит туда ваш НУМ 3х6, а выходят кабель 3х2,5 на розетку для духовки и кабель варочной панели
В бокс к автомату вставить клеммник на 32 А. Будет задействовано 3 клеммы и в каждую - по 3 жилы от разных кабелей
1 клемма - L - фаза приходящего и отходящих кабелей
2 клемма - N - рабочий ноль приходящего и отходящих кабелей
3 клемма - PE - защитный ноль приходящего и отходящих кабелей

Розетку устанавливаете рядом с этим боксом.
В розетку втыкаете духовку, а варочную панель присоединяете непосредственно в разветвительной коробке без дополнительных разъёмов.

Теперь понятно?

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

Alexiy написал :
В этот бокс заводите 3 кабеля.

какой ТОЧНО бокс? Ссылку пожалуйста.

Все остальное ясно!!!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Что-то типа того:


или даже

и туда вставить клеммник

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
туда вставить клеммник

Этот клеммник в аккурат половину бокса займёт.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
Этот клеммник в аккурат половину бокса займёт.

да, я на то и рассчитываю - чтобы и автомат и клеммник уместились.

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

уважаемые - места за самой варочной поверхностью с ГУЛЬКИН НОС.
Боксы тыда не влезут точно(((

Рассматриваю ТОЛЬКО вариант с распаечной коробкой(чтоб выштробить и установить).
Типа этой

ПОЖАЛУЙСТА, дайте ссылки на такую вот распаечную коробку с клеммником!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Есть вариант установить бокс рядом с духовкой - за соседней мебелью
В случае использования встроенной распаечной коробки и отказа от автомата на 16 А ваша розетка на 16 А в случае неисправности в духовке просто обуглится и выгорит.
Если вас такой вариант устраивает - ставьте распаечную коробку для скрытой проводки и рядом розетку, но не говорите, что вас не предупреждали.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Nadya написал :
ПОЖАЛУЙСТА, дайте ссылки на такую вот распаечную коробку с клеммником!

Вы издеваетесь?

Nadya написал :
ПОЖАЛУЙСТА, дайте ссылки на такую вот распаечную коробку с клеммником!

Вам ссылку дать на магазин в г. Красногорск?

Alexiy написал :
ваша розетка на 16 А в случае неисправности в духовке просто обуглится и выгорит.

Так а если розетку не ставить вообще, заведя духовку в клеммник как предлагалось выше?
Кабель 3х6 не сгорит, а при неисправности ДИФ отщелкнет в любом случае

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

drdollar написал :
Так а если розетку не ставить вообще, заведя духовку в клеммник как предлагалось выше?
Кабель 3х6 не сгорит, а при неисправности ДИФ отщелкнет в любом случае

да так лучше, поскольку как минимум избавляемся от 2 пар контактов, однако отгореть может уже провод самой духовки - небось, ПВС 0,75... и тут

Nadya написал :
автомат на всю плиту(духовка + варочная панель) в щитке на 40Вт

Ну, подумайте, что с этим проводком будет в случае отсыревания ТЭНа духовки и возрастании тока между L и N до 40 А?

avmal написал :
Вы издеваетесь?

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

drdollar,
avmal,

Я не издеваюсь - а ПРОСТО, очень ЛЮБЕЗНО прошу предоставить ССЫЛКУ на такую распаечную коробку с 3-мя клеммниками, способные принять провод сечением 6 мм!

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

Alexiy написал :
Ну, подумайте, что с этим проводком будет в случае отсыревания ТЭНа духовки и возрастании тока между L и N до 40 А?

что? Я не знаю... Подскажите МАКСИМАЛЬНО верное решение, ПОЖАЛУЙСТА!
Мне на выходных нужно купить все это, чтоб на след неделе все подсоединить!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Nadya написал :
Подскажите МАКСИМАЛЬНО верное решение, ПОЖАЛУЙСТА!

Всё МАКСИМАЛЬНО верное вам уже подсказали.

Такую работу выполняю на адресе у клиента (во время установки кухни) минут за 20,стоит 1200 ру(подключение варочной и духовки.)Чую - лишится хозяйка гарантии на весьма дорогостоящие,сложные в ремонте приборы,да и замучается подключать незнаючи....

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

FON,
это намек на услуги?

Nadya,Это предостережение.

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

Ну это уже отступление от темы!
Поехала искать бокс и автомат!

Nadya написал :
уважаемые - места за самой варочной поверхностью с ГУЛЬКИН НОС.
Боксы тыда не влезут точно(((
Рассматриваю ТОЛЬКО вариант с распаечной коробкой(чтоб выштробить и установить).

Nadya написал :
Ну это уже отступление от темы!
Поехала искать бокс и автомат!

М-да...

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

А что м-да... ? Ради цели прийдется что-либо придумывать.
Купила:
1) бокс на 2-4 места(встраиваемый)
2) автомат 16 А(легранд)
3) розетку модульную 16 A(авв), чтобы было все в одном боксе(штробить меньше)
4) 3-ри шины для установки на планку в бокс

Правильно ли я сделала?

Nadya написал :
А что м-да... ?

Вы и "штрабить" (бокс на 2-4 места(встраиваемый)/устанавливать сами будете?

Nadya написал :
3-ри шины для установки на планку в бокс

Фото выложите. На какой той они рассчитаны?

Nadya написал :
розетку модульную 16 A(авв)

Вы что бокс у пола будете устанавливать? Или у Вас розетка будет на высоте 1,5 - 1,8 м. от пола с вилкой от духовки. Провода хватит?

2,3,4 + вилка духовки... а оно помещается в

Nadya написал :
бокс на 2-4 места

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

drdollar написал :
На какой той они рассчитаны?

ну вроде солидные - фото позже

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

мне сказали - что они расчитаны на 100А

Nadya написал :
они расчитаны на 100А

Регистрация: 21.11.2010 Красногорск Сообщений: 37

[

]()

нижний

Nadya написал :
нижний

Это Вы ПВС 1,5 мм сюда собрались затянуть?

сурьезный подход ))))))))

Регистрация: 15.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 22

а подскажите а если рядом с варочной поставить 3 автомата на 32А и тупо через них подключить вместо клемм?
можно ли так делать?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

bormanbbros написал :
а подскажите а если рядом с варочной поставить 3 автомата на 32А и тупо через них подключить вместо клемм?

А почему все три на 32А? В целом - да, можно.

Регистрация: 15.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 22

а если не 32 то какие?

bormanbbros, трех полюсный 1 штуку. Это если у Вас 2 фазы, нуль и земля. Если же 1 фаза - двухполюсник. Землю рвать нельзя.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

bormanbbros написал :
а если не 32 то какие?

Что подключать планируете, какова мощность приборов? Что за кабель (тип, сечение), чем защищен в щите?

Регистрация: 15.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 22

трехполюсный на 32?я правильно понял?

bormanbbros написал :
трехполюсный

это тип

bormanbbros написал :
на 32

зависит от ответа Марсику. Да и вообще, почему не диф?

Регистрация: 15.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 22

индукция сименс 7200 W кабель тощинький идет от нее канешно а в щитке стоит автомат на 32 из стены выходят 3 провода по 3 мм а от варочной примерно по 1.5 мм точно такой же как на первой фотке

bormanbbros написал :
тощинький идет от нее канешно

да хоть два Что К ней идет в стенках?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

bormanbbros написал :
индукция сименс 7200 W кабель тощинький идет от нее канешно а в щитке стоит автомат на 32 из стены выходят 3 провода по 3 мм а от варочной примерно по 1.5 мм точно такой же как на первой фотке

Значит, только варочная? Тогда 2Р АВ С32, а РЕ-проводник - клеммой на DIN-рейку. Все же, для варочной удобнее коробка.

Регистрация: 15.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Марсик написал :
Значит, только варочная? Тогда 2Р АВ С32, а РЕ-проводник - клеммой на DIN-рейку. Все же, для варочной удобнее коробка.

ну не только варочная я духовку думал подключить через розетку которую подключить к автомату этому же

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

bormanbbros написал :
ну не только варочная я духовку думал подключить

Так и пишите сразу - выуживание информации лишь тормозит процесс.

Потребуется пара двухполюсных АВ (С32 и С16), бокс, и шина для РЕ-проводника.

  1. АВ и шину ставите на DIN-рейку;
  2. Приходящий кабель в клеммы АВ С32, туда же таким же проводом подключаете АВ С16. РЕ-проводник приходящего кабеля - на шину;
  3. Кабель от варки в выходные клеммы АВ С32 (фазу и ноль), кабель от розетки духовки в выходные клеммы АВ С16 (фазу и ноль). Защитные нули (РЕ-проводники) - на шину.

Регистрация: 15.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 22

огромное спасиба буду переваривать информацию

Касаемо вариантов коробок с клемниками типа
или
Что значит: количество и сечение проводов подключаемых к каждой клемме: 4 × 2,5 мм², 4 × 4,0 мм², 3 × 6,0 мм², 2 × 10,0 мм². ?
Т.е. допустим на вход коробки идет фаза, земля, ноль. Я их прикрутил к трем клеммам. А на выход каждой из этих трех клемм я что, могу 4 провода по 2,5мм подключить ?

Надя, это хорошо, что Вы сами разбираетесь в таких вопросах. Но действительно лучше попросить электрика. И гарантия того, что в будущем ничего не случится и что варочную поверхность не испортите. Это ведь не лампочка на 40Вт.

Думаю, что Надя год назад уж решила свои вопросы
Я задал вопрос в этой теме т.к. тут упомянули о подобных коробках с клеммниками.
Так можете ответить ? А то нужно развести кабель на несколько приемников.

Dima007 написал :
Надя, это хорошо, что Вы сами разбираетесь в таких вопросах. Но действительно лучше попросить электрика. И гарантия того, что в будущем ничего не случится и что варочную поверхность не испортите. Это ведь не лампочка на 40Вт.

Skyw, Коробка КлК-5С 102х90х37мм 5 клемм 6,0мм, IP44
3 фазы + рабочий нуль + защитный нуль ("заземление") или фаза + рабочий + защитный + 2 "запасные" клеммы.

Касательно выходов: