поменял проводку в 2ке всё делал сам впервые прошу оценить и указать на ошибки, вводной кабель nym 3*6 диф 40а30ма, на розетки nym 3*2,5 ав 16а, на водогрей nym 3*4 ав25а, на свет алюминь ав 6а, стабилизатор 10000 ва, розетки по 2 шт на провод соединял последовательно не разрезая жилы под винтик сгибая колечком, вся проводка по квартире идет под плинтусом, на водогрей зануление не подключал т.к. четырехпроводка а подсоединил к ванне(суп) (самый интересующий вопрос правильно ли сделал?) на свет проводку менять не стал везде стоят сберегайки
maks1 написал :
на водогрей зануление не подключал
а водогрей предусматривает подключение PE? Что в инструкции написано?
Щиток собран аккуратно - глаз радует, номиналы вполне вменяемые.
Ресанта... очень много на неё жалоб - зачастую больше вреда, чем пользы. Силовая проводка в плинтусах - допустимо, конечно, но не лучший по надёжности вариант.
у меня делали натяжной потолок пробили проводку в3х местах потому и заменил а на свет никак демонтировать потолок дорого, к розеткам подключил, в щитке наверно ничего больше не будет
Alexiy написал :
а водогрей предусматривает подключение PE? Что в инструкции написано?
Щиток собран аккуратно - глаз радует, номиналы вполне вменяемые.
Ресанта... очень много на неё жалоб - зачастую больше вреда, чем пользы. Силовая проводка в плинтусах - допустимо, конечно, но не лучший по надёжности вариант.
инструкции нету а заземление предусмотрено есть клемник внутри корпуса я его соединил проводом с ванной(правильно ли сделал?????????????) ресанта часто щелкает релюхами особенно по ночам как то померил нпряжение на входе 212в на выходе240в(даже не знаю)
maks1 написал :
заземление предусмотрено есть клемник внутри корпуса я его соединил проводом с ванной(правильно ли сделал?
начало правильное... Только вам необходима полноценная СУП (все токоведущие детали в ванне и на кухне), иначе вы и ваши соседи - потенциальные покойнички.
Это сложный вопрос. Плита - газовая? Тогда занулять тоже чревато, а местная СУП - запрещена
Alexiy написал :
начало правильное... Только вам необходима полноценная СУП (все токоведущие детали в ванне и на кухне), иначе вы и ваши соседи - потенциальные покойнички.
Это сложный вопрос. Плита - газовая? Тогда занулять тоже чревато, а местная СУП - запрещена
как я понял читая форум этим уравновешаны потенциалы ванной и корпуса водогрея, а ванна вобще без заземления. у меня в ванной трубы пластик металла вроде больше и нет. плита газовая, а почему нельзя её занулять??
полипропилен или металлопласт?
В любом случае желательно на вводе в помещение соединить их с СУП. При необходимости это делается с помощью металлических вставок.
maks1 написал :
плита газовая, а почему нельзя её занулять??
Я не о том.
Если плита газовая, то нулевой провод (N) в подъездном стояке наверняка имеет недостаточное сечение и использовать его как PEN нельзя, то есть, PE вам подключать некуда, а местную СУП (PE не присоединённую к общедомовому PE или PEN) делать запрещено. Безвыходное положение. Надо устраивать общедомовую СУП, иначе использовать приборы, требующие для своей работы подключение к PE использовать вообще нельзя!
Alexiy написал :
Если плита газовая, то нулевой провод (N) в подъездном стояке наверняка имеет недостаточное сечение и использовать его как PEN нельзя, то есть, PE вам подключать некуда, а местную СУП (PE не присоединённую к общедомовому PE или PEN) делать запрещено. Безвыходное положение. Надо устраивать общедомовую СУП, иначе использовать приборы, требующие для своей работы подключение к PE использовать вообще нельзя!
в этажном щитке есть шина зануления (TN_C_S как я понял)
А сечение нулевого провода в стояке какое? Если менее 16 мм2 алюминия, то сразу - нет. Не пойдёт.
Общедомовой СУП есть?
разность потенциалов между трубами есть?
Alexiy написал :
А сечение нулевого провода в стояке какое? Если менее 16 мм2 алюминия, то сразу - нет. Не пойдёт.
Общедомовой СУП есть?
разность потенциалов между трубами есть?
сечение не знаю но там же стоит шина зануления значит все по нормам про суп тоже не знаю местый электрик он же сантехник вобще ни хера не знает
maks1 написал :
сечение не знаю но там же стоит шина зануления значит все по нормам про суп тоже не знаю местый электрик он же сантехник вобще ни хера не знает
Значок "Заземление" еще не значит наличия защитного нуля. Сфотографируйте стояк.
maks1, состояние лучше многих - похоже, требуемые 16 мм.кв. у стоякового нуля есть. Использование последнего в качестве совмещенного рабочего и защитного - целиком на Ваше усмотрение. Я в таких случаях РЕ-проводник в приборах/светильниках/розетках не подключаю.
Проблемы начинаются при аварии на стояки: при обрыве нуля, на нем может появиться опасный потенциал. Так как Ваш РЕ соединен с N, этот потенциал будет и на нем. А защитный ноль непосредственно соединяется с корпусами некоторых электроприборов.
Марсик написал :
Проблемы начинаются при аварии на стояки: при обрыве нуля, на нем может появиться опасный потенциал. Так как Ваш РЕ соединен с N, этот потенциал будет и на нем. А защитный ноль непосредственно соединяется с корпусами некоторых электроприборов.
maks1 написал :
Проблемы начинаются при аварии на стояки: при обрыве нуля, на нем может появиться опасный потенциал. Так как Ваш РЕ соединен с N, этот потенциал будет и на нем. А защитный ноль непосредственно соединяется с корпусами некоторых электроприборов.
а если поставить автомат 3Р и подключить к нему фазу, ноль и зануление, а зануление за автоматом присоединить к канализационой трубе тогда при отгорании нуля фаза придет по занулению произойдет к.з. и автомат все отрубит
а не может стабилизатор глюкнуть и повысить напряжение и сам стабилизатор должен защищать от перенапряжений он на это расчитан и в инструкции об этом написано просто почитал форум люди пишут что они нифига не спасают потому и поставил УЗМ после стаба
заземляющий контакт в водогрее я соединил с ванной (дсуп) с занулением не соединял трубы все пластик ванна не заземлена(проверял лампой один провод к ванне второй к фазе лампа не горит)
maks1 Признаки замкнутого круга были указаны выше: нет РЕ в стояке - нет ДСУП, сделали ДСУП - надо подключить к РЕ. Правильный выход - не пользоваться водогреем в ванной. Близкий к реальности - хорошее УЗО + вера в светлое будущее. Ванну соединить со стояками (если металл). Подробнее .