24.12.2011 в 13:07:40
Два года отстоял. Нагрузка 6 галогенок 12В 35Вт Поставил из-за необходимости соединить медь с алюминием. Вчера пропал свет, полез смотреть. И пока ходили за фотиком, клеммник самовоспламенился и потолок закоптил. Пламя сдул, отчетливо видно перегрев в месте подключения медного провода.
На коробке указано ограничение по току 24А
24.12.2011 в 13:22:30
Так, на выходных начинаю менять ваго на пропаянные скрутки...
24.12.2011 в 13:30:20
а есть уверенность, что виновник Ваго, а не кривые руки электромонтажника ?
24.12.2011 в 13:33:27
конечно, я сам ставил
24.12.2011 в 13:36:54
в таком случае сильно удивлен
могли сами по невнимательности "недовтыкнуть" одну из жил ?
Гляньте в коробочке, в новых паста "живая" ?
24.12.2011 в 13:39:09
Вообще меня сильно смутило его самовозгорание. Если б просто стек, то и черт с ним. А вот пламя это уже другой вопрос.
24.12.2011 в 13:47:09
по идее такого быть не должно
но 6 галогенок х 35 Вт = 210 Вт 210 Вт/ 12В = 17,5 А
у этих клемм по каталогу 18А по алюминию (интересно также сечение проводов)
Подтвердите или опровергните
По любому задумался ибо планировал использовать, но только для меди, потому что по-другому не подлезть.
24.12.2011 в 13:52:51
sergogo написал : а есть уверенность, что виновник Ваго, а не кривые руки электромонтажника ?
Есть подозрения всё же в сторону клемника.
24.12.2011 в 13:55:57
есть сомнения что досунули жилу до конца в клемму
24.12.2011 в 14:02:25
sergogo написал : а есть уверенность, что виновник Ваго, а не кривые руки электромонтажника ?
SCB написал : конечно, я сам ставил
И никого не смутило, что рядом стоящий на точно таком же рабочем проводе с точно таким же током точно такой же клеммник внешне даже нагреву не подвергся, в то время, как "сосед" сгорел ярким пламенем? Разве выводы не напрашиваются сами по себе?
24.12.2011 в 14:07:22
Да было бы неплохо увидеть схемку подключения
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу