SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

24.12.2011 в 13:07:40

Два года отстоял. Нагрузка 6 галогенок 12В 35Вт Поставил из-за необходимости соединить медь с алюминием. Вчера пропал свет, полез смотреть. И пока ходили за фотиком, клеммник самовоспламенился и потолок закоптил. Пламя сдул, отчетливо видно перегрев в месте подключения медного провода.

На коробке указано ограничение по току 24А

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

24.12.2011 в 13:22:30

Так, на выходных начинаю менять ваго на пропаянные скрутки...

0
sergogo
sergogo
Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

24.12.2011 в 13:30:20

а есть уверенность, что виновник Ваго, а не кривые руки электромонтажника ?

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

24.12.2011 в 13:33:27

конечно, я сам ставил

0
sergogo
sergogo
Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

24.12.2011 в 13:36:54

в таком случае сильно удивлен

могли сами по невнимательности "недовтыкнуть" одну из жил ?

Гляньте в коробочке, в новых паста "живая" ?

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

24.12.2011 в 13:39:09

Вообще меня сильно смутило его самовозгорание. Если б просто стек, то и черт с ним. А вот пламя это уже другой вопрос.

0
svojak
svojak
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 112

24.12.2011 в 13:47:09

по идее такого быть не должно

но 6 галогенок х 35 Вт = 210 Вт 210 Вт/ 12В = 17,5 А

у этих клемм по каталогу 18А по алюминию (интересно также сечение проводов) http://www.prosoft.ru/cms/f/431853/wago.pdf

Подтвердите или опровергните

По любому задумался ибо планировал использовать, но только для меди, потому что по-другому не подлезть.

0
Вложение
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

24.12.2011 в 13:52:51

sergogo написал : а есть уверенность, что виновник Ваго, а не кривые руки электромонтажника ?

Есть подозрения всё же в сторону клемника.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

24.12.2011 в 13:55:57

есть сомнения что досунули жилу до конца в клемму

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.12.2011 в 14:02:25

sergogo написал : а есть уверенность, что виновник Ваго, а не кривые руки электромонтажника ?

SCB написал : конечно, я сам ставил

И никого не смутило, что рядом стоящий на точно таком же рабочем проводе с точно таким же током точно такой же клеммник внешне даже нагреву не подвергся, в то время, как "сосед" сгорел ярким пламенем? Разве выводы не напрашиваются сами по себе?

0
svojak
svojak
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 112

24.12.2011 в 14:07:22

Да было бы неплохо увидеть схемку подключения

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу