Здравствуйте. Попросил знакомый помочь в начинке щита, но щит уже куплен железный на 45 модулей и вся проводка уже проложена в доме. Нарисовал схему, но не влазит она в щит :( Может кто подскажет, как грамотно можно её ужать? 1) Реверсивный рубильник - ABB OT63F3C, человек хочет чтоб он стаял в щите а не в отдельном боксе. 2) Вместо УЗО и АВ на (варочную панель) планирую АВДТ 16А\3п 30мА (ABB DS203 AC-C16/0.03) 5 модулей. 3) Вместо УЗО и АВ на (освещение бокс на улице) планирую АВДТ 16А\2п 30мА (ABB DS201 C16 AC30) 2 модуля. Итого 43 модуля + реверсивный рубильник 6 модулей = 49 модулей. Могу вынести УЗМ для котельной в щит самой котельной - 2 модуля = 47 модулей, но всё равно много. Спасибо.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

23.07.2012 в 23:42:16

Songo

Добавить пластиковый щиток на освещение.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

23.07.2012 в 23:59:18

ВТБ! написал : Songo

Добавить пластиковый щиток на освещение.

Щиты добавлять не хочет, эстетический вид и всё такое.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

24.07.2012 в 09:11:06

Songo написал : не хочет

Переубедите. Однофазный осветительный щиток с индикатором питания - это действительно удобно и практично.

0
Aleksey777
Aleksey777
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 72

24.07.2012 в 11:58:44

Может УЗО 3 и 4-е объединить в одно. Узо и АВ освещение бокс на улице заменить диффом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

24.07.2012 в 13:01:56

Aleksey777 написал : Узо и АВ освещение бокс на улице заменить диффом.

Уже.

Songo написал : 3) Вместо УЗО и АВ на (освещение бокс на улице) планирую АВДТ 16А\2п 30мА (ABB DS201 C16 AC30) 2 модуля.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

24.07.2012 в 13:03:10

ВТБ! написал : Переубедите.

Я хотел реверсивный рубильник в отдельном боксе поставить, что очень удобно, но человек покуда против.

Aleksey777 написал : Может УЗО 3 и 4-е объединить в одно.

Перегрузка УЗО будет, 2 АВ некуда повесить.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

24.07.2012 в 13:12:05

Songo написал : Перегрузка УЗО будет

Токи утечки расчётные по метражу и мощности или замеренные? ;) Замерьте реальные утечки проводки - наверняка около нуля. И приёмников - если там нет пучка "сетевых фильтров" и полдюжины компьютеров, то уложитесь за глаза.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

24.07.2012 в 13:13:14

Или имелась ввиду перегрузка по току при вводном автомате 40А?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

24.07.2012 в 13:16:36

Можно с УЗО №4 перекинуть АВ №2 на УЗО №2 (выведя его из под защиты УЗМ, так как там нет ценных потребителей), а с УЗО №3 перекинуть АВ №2 на УЗО №4, тогда останется 1 АВ на УЗО №3. Если его куда переопределить, то можно будет УЗО №3 убрать. Можно конечно с УЗО №2 АВ 10А перекинуть ко всем АВ 10А, а на его место поставить оставшийся АВ с УЗО №3, но думаю, что этот АВ должен быть по УЗО, так как там есть освещение с улицы. Но это уже по пути ухудшения.

ВТБ! написал : Или имелась ввиду перегрузка по току при вводном автомате 40А?

Имелось в веду по току УЗО 63А, естественно вводной АВ 40А защищает УЗО, но его могут и заменить потом. Непривычно перегружать УЗО по току надеясь на меньший номинал вводного АВ :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

24.07.2012 в 13:22:17

Songo

Есть отдельная линия на гараж, зачем в щите ещё автоматы на розетки и освещение гаража?

0