11.01.2013 в 21:00:34

надо провод незаметно провести, сильно штробить не хочется. можно ли "лапшу" пустить (я её хочу заглубить чуть, заштукатурить) лампочка будет энергосберегающая, обыкновенная. возможно две таких (мощностью до 24Вт каждая)

0
эго
эго
Эксперт

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 1251

11.01.2013 в 21:03:51

Не хотите штробить-можно ведь и болгарой прорезать неглубокий паз, в который ребром вставить провод 0.75мм, всё лучше

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.01.2013 в 21:06:09

Михаил М написал : надо провод незаметно провести, сильно штробить не хочется. можно ли "лапшу" пустить (я её хочу заглубить чуть, заштукатурить) лампочка будет энергосберегающая, обыкновенная. возможно две таких (мощностью до 24Вт каждая)

А чем ВВГ-П 3x1,5 не угодил - довольно плоский и по всем правилам

0
Михаил М
Михаил М
Новичок

Регистрация: 18.10.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 25

11.01.2013 в 21:25:29

Да потолок уж обоями оклеен, я думал прорезать обои, аккуратно его по ними пустить.. хотя с болгаркой мысль!

0
Михаил М
Михаил М
Новичок

Регистрация: 18.10.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 25

11.01.2013 в 21:26:46

ksiman написал : А чем ВВГ-П 3x1,5 не угодил - довольно плоский и по всем правилам

ну уж 1.5 точно лишку. но и по 0.75 толстовато выглядит по сравнению с лапшой

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.01.2013 в 21:28:56

Имейте в виду, что этот провод придётся ещё и как-то отдельно защищать (автоматическим выключателем) Но найти нормальный автомат для провода сечением 0,12мм2 проблемно

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.01.2013 в 21:32:40

Михаил М написал : ну уж 1.5 точно лишку.

А тем не менее это минимально возможное сечение для использования в проводке квартиры.

Что касается телефонной лапши, да под обои... Изоляция там не рассчитана на 220 вольт, её пробьёт, искра проскочит, обои загорятся. Дальше всё зависит от действий пожарной команды.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.01.2013 в 21:38:17

web-rr написал : А тем не менее это минимально возможное сечение для использования в проводке квартиры.

Минимально возможное сечение для прокладки - 0,75мм2

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.01.2013 в 21:54:46

ksiman написал : Минимально возможное сечение для прокладки - 0,75мм2

Пруфлинк? Самообразование всегда начеку.

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

11.01.2013 в 21:58:43

Михаил М написал : Да потолок уж обоями оклеен, я думал прорезать обои, аккуратно его по ними пустить.. хотя с болгаркой мысль!

Хм.... Потолок болгаркой, не одно нарушение, так другое.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.01.2013 в 21:59:02

web-rr написал : Пруфлинк? Самообразование всегда начеку.

ПУЭ-7 6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами. Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. 6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.

0