Как проще и компактнее перейти с цельного проводника на гибкий многопроволочный.
Допустим есть щиток и в него заходит вводной цельный провод на 6 мм2. Как перейти на гибкий многопроволочный провод, чтобы потом уже многопроволочный провод с помощью 2-ных наконечников развести на несколько автоматов?
Можно конечно попробовать без гибкого многопроволочного кабеля. Сделать импровизированную шинку из цельного провода, опрессовать ее гильзами ГМЛ к вводному кабелю и развести по автоматам.
Так прокатит?
andron01 написал :
Как перейти на гибкий многопроволочный провод, чтобы потом уже многопроволочный провод с помощью 2-ных наконечников развести на несколько автоматов?
Опрессуйте моножилу и многопроволочную в двойной НШВИ и разводите.
А можно поподробнее? Внахлест или каждый провод в своей половине гильзы? И в двойной НШВИ это который для двух проводов или один поверх другого, смежных типоразмеров?
Часто приходится наращивать провода в старом фонде, где проводка- многожильная медь. В коробке клеммники ставить не особо, да и не люблю я их, особенно когда есть пресс. Моно-с многожилой вроде прессовать запрещено. Вот и хотелось бы понять как это можно сделать с НШВИ. Его с одной стороны в гильзу жать? А ведь тогда придется прессовать разный диаметр (например моножила 6 соответствует многожильному 4) или я что то не понимаю? Опять же компактность бывает приоритетной. Да и необслуживаемость тоже..... Хотя у ТС условия другие. Ну может как частный случай прокомментируете?
andron01, а вводного АВ или рубильника в щите у вас не будет? Фазу-ноль на него, PE-на шину. Дальше идет ПВ-3. Либо использовать автомат(ы) ABB с двойной клеммой под разные сечения проводов...
Не нашёл в магазине ваго 222 на три или более контактов, только на два. а мне надо соединить 2 по 1,5 и ещё от светильника многопроволочный подцепить. Не будет халтурой, если я под один контакт моно и много засуну. Проводок от светильника тонюсенький ?
Tau-Rus написал :
Не нашёл в магазине ваго 222 на три или более контактов, только на два. а мне надо соединить 2 по 1,5 и ещё от светильника многопроволочный подцепить. Не будет халтурой, если я под один контакт моно и много засуну. Проводок от светильника тонюсенький ?
Будет.
Не обеспечите нормальный контакт для гибкого.
Возьмите Ваго 224-112. Они для этого и предназначены. Тоненькие провода от светильников с моножилой соединять...
Да нету таких в продаже. на прошлой неделе были под три зажима, я не купил, сейчас уже нет и только через месяц может быть завезут. Ваго вообще только в одном магазине продают, в других переспрашивают что это такое.
Мне два по 1,5 надо соединить и к ним ещё от светильника. Можно конечно всё спаять, просто ваго зажать проще, а лампочка там одна максимум на 24 ватта будет.
avmal написал :
Поставьте пока СО-3 ( эти наверняка у вас в магазинах есть ) , а как завезут WAGO 224-112, так замените.
то паяйте, 2х1.5 и тонкий проводок от светильника - совсем небольшая пайка получится. И никаких зажимов не надо. Только если придется светильник снять - пайку обкусывать, а при установке светильника снова паять.
Я только спросил не будет ли извратом под один зажим ваго два провода моно и многопроволочный, по общей квадратуре они подошли бы. Ну если нет, то лучше наверное спаяю, так как всё временное, в итоге становится постоянным. Потолок уже хочется закончить и потом возвращаться туда вряд ли руки дойдут.
avmal написал :
Если вы про 222, то нормально будет,
Да именно 222. Я тоже думаю что особого криминала нет, тем более нагрузка одна энергосберегайка, сейчас 20 ватт стоит. Сам светильник максимум на 60 ватт рассчитан.
Tau-Rus написал :
Да именно 222. Я тоже думаю что особого криминала нет, тем более нагрузка одна энергосберегайка, сейчас 20 ватт стоит. Сам светильник максимум на 60 ватт рассчитан.
Лучше паяйте.
Вам провод в дырочку пихать. Тоненький многожильный проводок вокруг многожилы и пихать не глядя... оно сползать сильно любит. И место самого сжима Вы не видите. Попало оно под пружину или нет. Там ведь не вся плоскость зажимается, а только небольшой участок поперек пружины.
Лучше немного повозиться и иметь гарантированный результат.
Чем же лучше и кому? Люстру помыть надо - включай паяльник, повесить обратно надо - включай паяльник. Заменить люстру надо - включай паяльник. Отремонтировать люстру надо - включай паяльник ...
SVKan написал :
Вам провод в дырочку пихать. Тоненький многожильный проводок вокруг многожилы и пихать не глядя... оно сползать сильно любит.
Если "пихать не глядя", то может и сползти - лучше в такие моменты руки, глаза включать и всё прекрасно зажмётся.
avmal написал :
Чем же лучше и кому? Люстру помыть надо - включай паяльник, повесить обратно надо - включай паяльник. Заменить люстру надо - включай паяльник. Отремонтировать люстру надо - включай паяльник ...
Помыть от копоти после замыкания?..
Зачем провода отцеплять то чтобы помыть? Плафоны обычно снимаются без снятия всей люстры...
Присоединяюсь к вопросу. Переделываю электрику в гараже. Затарился светильниками дневного света 1x36, 2x36, но мне не понравились винтовые клемники идущие в комплекте, откровенно дрянные.
Решил их выкинуть, а вместо них выполнить соединение лужёной гильзой Т.е. многожила светильника(скрученная или обжатая наконечником) будет опрессовываться с одной или двумя моножилами новой проводки. Сначала думал паять, да побоялся, т.к. помещения неотапливаемое, да и муторно слишком для таких соединений. Ваго тоже не хочу, т.к. место контакта там очень узкое, очень быстро окислится в таких условиях.
В общем, что скажете по поводу опрессовки моножилы с многожилой!?
можно сказать паранойя боюсь что со разрушится от перепадов температур...
Клемников типа CO я что-то у нас не видел, но возможно плохо искал. Полиэтиленовые не люблю.. резьба слабая, сами по себе корявые.., шлицы винта тоже слабые.
andrewkhv написал : pereslavtsev, полная ерунда. от ожидаемой темпераьуры ничего не разрушится - ни пайка, ни клеммники СО
про пайку, говорят, нужен какой-то особый припой, который нормально переживает перепад температур, чем он от обычного отличается - я плохо представляю, и где его купить тоже
юра Т написал :
кто говорит? паяйте обычным ПОСом и не парьтесь, можете лаком покрыть если маньячить
Мифы:
Оловянная чума. При использовании для пайки чистого олова соединение разрушается при сильных морозах. Говорят, что и бессурьмянистый припой также разрушается при глубокой заморозке. Однако в квартире при постоянно плюсовой температуре это не имеет абсолютно никакого значения. А при применении сурьмянистого припоя серии ПОССу (предписанного, кстати, инструкцией ВСН 139-83) проблема оловянной чумы нивелируется полностью.
Вот я и парюсь, учитывая наплевательское отношение к производству, я не уверен, что сурьмянистый припой который в наших магазинах продаётся, действительно содержит сурьму в своём составе... Т.е. это паранойя.
посмотрите в окошко на улицу, видите авто стоят... скажу Вам по секрету, там вся электроника на пайке, на ПОСе, зимуют на улице, промерзают, и ничего, а Ваш гараж по любому куда более комфортные условия
юра Т написал :
посмотрите в окошко на улицу, видите авто стоят... скажу Вам по секрету, там вся электроника на пайке, на ПОСе, зимуют на улице, промерзают, и ничего, а Ваш гараж по любому куда более комфортные условия
Да, про это я тоже думал.. Короче, откажусь от гильз в пользу пайки в распаечной коробке, а светильники буду подключать гильзами, паять их слишком муторно.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.