andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

09.02.2013 в 00:44:59

Как проще и компактнее перейти с цельного проводника на гибкий многопроволочный.

Допустим есть щиток и в него заходит вводной цельный провод на 6 мм2. Как перейти на гибкий многопроволочный провод, чтобы потом уже многопроволочный провод с помощью 2-ных наконечников развести на несколько автоматов?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.02.2013 в 01:31:52

andron01, поставьте клеммы на дин-рейку. от них уже ведите гиким оконцованным.

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

09.02.2013 в 01:37:55

andrewkhv написал : andron01, поставьте клеммы на дин-рейку. от них уже ведите гиким оконцованным.

Я об этом думал. Клеммы съедят некоторое место на рейке, место жалко.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

09.02.2013 в 01:50:02

пайка , приходилось с таким сталкиваться ..

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

09.02.2013 в 02:09:27

Можно конечно попробовать без гибкого многопроволочного кабеля. Сделать импровизированную шинку из цельного провода, опрессовать ее гильзами ГМЛ к вводному кабелю и развести по автоматам. Так прокатит?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2013 в 06:13:45

andron01 написал : Как перейти на гибкий многопроволочный провод, чтобы потом уже многопроволочный провод с помощью 2-ных наконечников развести на несколько автоматов?

Опрессуйте моножилу и многопроволочную в двойной НШВИ и разводите.

0
Oleg_Allias
Oleg_Allias
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

09.02.2013 в 10:46:56

А можно поподробнее? Внахлест или каждый провод в своей половине гильзы? И в двойной НШВИ это который для двух проводов или один поверх другого, смежных типоразмеров?

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

09.02.2013 в 12:10:06

avmal написал : моножилу и многопроволочную в двойной НШВИ

Не самое лучшее решение. Лучше использовать специализированные клеммы например
KF от Hager

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2013 в 12:33:53

vs220 написал : Не самое лучшее решение.

Зато компактное.

Oleg_Allias написал : это который для двух проводов

Это который для двух проводов. http://www.electro-mpo.ru/card6679.html#.URYJ1qU02J8

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

09.02.2013 в 12:37:27

vs220 написал : Не самое лучшее решение. Лучше использовать специализированные клеммы например KF от Hager

Клеммки красивые. Но. Чем двойной НШВИ, зажатый под клемму автомата будет хуже?

0
Oleg_Allias
Oleg_Allias
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

09.02.2013 в 12:38:04

Что то я тогда не допонимаю почему именно так. А понять бы хотелось, т к очень часто приходится соединять такие вот случаи.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу