Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

06.03.2013 в 22:13:11

Нужна помощь в выборе разрядника. Ввод - ВЛ. Конечно от прямого удара я думаю не спасет ничего, но хоть от близких наведенных разрядов так сказать. Вот два конкретных варианта: http://www.avselectro.ru/catalog/_9OIVOR/4DA8VOR.html http://www.avselectro.ru/catalog/1YPFVOR/45LDVOR.html не пойму почему такая разная цена? И дешевый вариант годится как 3 класс ограничителя хотя бы?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2013 в 23:00:14

Разное назначение, разные параметры - вот и цена разная. С ВЛ ставить сразу 3 класс - бесполезно. И защиты не будет и пожароопасно

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.03.2013 в 02:50:24

ksiman написал : Разное назначение, разные параметры - вот и цена разная.

Еще и производители разные.

Tool написал : Нужна помощь в выборе разрядника. Ввод - ВЛ.

Только первый класс.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

07.03.2013 в 18:33:33

ksiman написал : Разное назначение, разные параметры - вот и цена разная.

Там классы не указаны в каталоге. Может вы знаете к какому каждое из них относятся?

ПPOPAБ написал : Только первый класс.

Могу ошибаться, но там даже такого нет(

Еще подскажите по подключению: достаточно ли поставить разрядник на фазу только? И как его соединять, с фазы на землю?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.03.2013 в 19:16:21

Tool написал : Там классы не указаны в каталоге.

Гуглояндекс знает всё. Поищите, почитайте, сопоставьте параметры УЗИП, которыми интересуетесь, с параметрами УЗИП известных классов и все станет ясно.

Tool написал : Еще подскажите по подключению: достаточно ли поставить разрядник на фазу только? И как его соединять, с фазы на землю?

Все ведущие производители УЗИП приводят схемы их включения в разных системах заземления.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

07.03.2013 в 19:34:01

Kamikaze написал : Поищите, почитайте, сопоставьте параметры УЗИП, которыми интересуетесь, с параметрами УЗИП известных классов и все станет ясно.

Можно попробовать.

Kamikaze написал : Все ведущие производители УЗИП приводят схемы их включения в разных системах заземления.

Получается единых схем нет?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.03.2013 в 19:42:36

Tool написал : Получается единых схем нет?

В любом случае, при системе ТТ элементы УЗИП должны включаться между фазой и рабочим нулем и между рабочим нулем и заземлением. Между фазой и заземлением можно включать только УЗИП 3-й ступени после вышестоящих УЗИП классов I и II (I+II) и УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

07.03.2013 в 19:46:43

Kamikaze, нашел по первой же ссылке http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=4&id=288 идет как узип 1 класса с параметром по току 50 кА. Сравниваем с тем, о котором я спрашивал (http://www.avselectro.ru/catalog/1YPFVOR/45LDVOR.html) - у него 70 кА, но написано "тип 2", так до конца и непонятно к какому классу его отнести. Так же хотелось бы найти совмещенные 1+2, так удобней по моему.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.03.2013 в 19:52:37

Tool написал : нашел по первой же ссылке http://www.hakel.ru/production0.phtm...ubcat=4&id=288 идет как узип 1 класса с параметром по току 50 кА. Сравниваем с тем, о котором я спрашивал (http://www.avselectro.ru/catalog/1...45LDVOR.html) - у него 70 кА

Необходимо различать импульс тока Iimp с формой 10/350, соответствующий прямому удару молнии, и импульс In (Imax) с формой 8/20, соответствующий далекому удару молнии (или остаточному импульсу после УЗИП 1-го класса). При равной амплитуде тока, первая форма импульса имеет на порядок бОльшую энергию за счет бОльшей длительности.

УЗИП 1-го класса с Iimp=50кА ГОРАЗДО "мощнее", чем УЗИП 2-го класса с Imax=70кА. Iimp=50кА будет примерно соответствовать Imax=400(!)кА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

07.03.2013 в 20:20:03

Kamikaze написал : Необходимо различать импульс тока Iimp с формой 10/350, соответствующий прямому удару молнии, и импульс In (Imax) с формой 8/20

Kamikaze написал : УЗИП 1-го класса с Iimp=50кА ГОРАЗДО "мощнее", чем УЗИП 2-го класса с Imax=70кА. Iimp=50кА будет примерно соответствовать Imax=400(!)кА.

Вот как! Спасибо за информацию. Теперь запомню это и буду искать по параметрам таким узип раз уж классы так производители многие не указывают.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.03.2013 в 00:32:16

Напишите мне в личку адрес электронки, вышлю рекомендации по защите от Шнайдера.