Аватар пользователя
Олег_В

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Краснознаменск

Сообщений: 13

13.03.2013 в 15:00:44

Здравствуйте уважаемые форумчане!

Прошу покритиковать и указать на недостатки в планировке щитка в 2х комнатную квартиру:

Есть несколько моментов которые я не знаю как сделать лучше.

  1. Сейчас в подъездном щитке стоит автомат (номинал посмотрю позже) и счетчик Меркурий, стоит ли при переносе щитка в квартиру оставлять вводной автомат в подъезде или лучше его поставить в квартирном щитке?
  2. Надо ли ставить УЗО на 300мА рядом с вводным автоматом? (если при такой схеме надо, то где его ставить?)
  3. Глупо ли ставить под одно УЗО Водогреи Кондеи Духовку и Лоджию?
  4. Метаюсь и не могу решить для себя надо ли выделять в отдельную линию Холодильник и Видеонаблюдение?

Буду очень благодарен Вашим аргументированным замечаниям!

З.Ы. Хотел поместиться в щиток 2*12

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.03.2013 в 15:22:13

Олег_В написал :

  1. Сейчас в подъездном щитке стоит автомат (номинал посмотрю позже) и счетчик Меркурий, стоит ли при переносе щитка в квартиру оставлять вводной автомат в подъезде или лучше его поставить в квартирном щитке?
  2. Надо ли ставить УЗО на 300мА рядом с вводным автоматом? (если при такой схеме надо, то где его ставить?)

В этажном щитке должен остаться вводной автомат, счетчик и противопожарное УЗО (обязательно селективное), а вот 100 или 300мА большой разницы нет. (Ибо вся проводка двушки суммарную утечку близкую к 100мА не должна давать)

Олег_В написал :

  1. Глупо ли ставить под одно УЗО Водогреи Кондеи Духовку и Лоджию?

Нормально.

А вот весь свет под 1 УЗО считаю глупым. Но это лично мое мнение. И лично мне неприятно если вырубится сразу 100% света в квартире. А вот потерю 30%света и например 30% розеток можно спокойно пережить

Олег_В написал :

  1. Метаюсь и не могу решить для себя надо ли выделять в отдельную линию Холодильник и Видеонаблюдение?

Я у себя холодильник выделил - но только из-за того что он постоянно включается, а это пусковые токи... Нафига в этой цепи лишние соединения и контакты. У меня возможность была - я холодильник выделил на свою линию и свой автомат. Но вот на дифавтомат наверное его не буду выделять у себя - пусть под групповым УЗО сидит

Второе УЗО у вас может быть перегружено - ставьте на 63А

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.03.2013 в 15:30:55

И кто ж Вам столько даст то? Вы можете положить линию от щитка 3х10 меди, но влегкую может оказаться, что у Вас весь подъездный стояк что-нибудь типа 6 квадратов алюминия...

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.03.2013 в 15:35:45

Solovey написал : Я у себя холодильник выделил - но только из-за того что он постоянно включается, а это пусковые токи...

Какие нафиг пусковые токи? Мощность компрессора в современном холодильнике ватт 40-50... Холодильник выделяют только для удобства отключения всего одним рубильником оставляя включенным холодильник. Ну и может еще из тех соображений, что электроника современных холодильников не любит когда всякие мощные двигатели включаются рядом...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.03.2013 в 15:38:47

SVKan написал : Какие нафиг пусковые токи? Мощность компрессора в современном холодильнике ватт 40-50...

Не меньше 100Вт :) Пусковые токи 5-6 In

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.03.2013 в 15:49:33

ksiman Меньше!!!!!! Смотрели уже. У меня в двухкомпрессорном Боше оба вместе 80Вт потребляют... Попробуйте на своем глянуть. Заводская табличка обычно доступна снаружи. У меня слева внизу на стенке, где овощной ящик.

0
Аватар пользователя
Олег_В

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Краснознаменск

Сообщений: 13

13.03.2013 в 16:02:19

Solovey написал : А вот весь свет под 1 УЗО считаю глупым. Но это лично мое мнение. И лично мне неприятно если вырубится сразу 100% света в квартире. А вот потерю 30%света и например 30% розеток можно спокойно пережить

Спасибо, свет разделил на 2 группы по автоматам, но не досмотрел и поставил под одно УЗО

Solovey написал : Но вот на дифавтомат наверное его не буду выделять у себя - пусть под групповым УЗО сидит

Как раз хотел иметь возможность выключить все, оставить холодильник, но думаю просто автоматами буду все лишнее выключать.

SVKan написал : И кто ж Вам столько даст то?

Согласен, это все будет выясняться. Исходя из того сколько дают и подберу вводной автомат и провод.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.03.2013 в 16:05:27

Solovey написал : Второе УЗО у вас может быть перегружено - ставьте на 63А

А последняя , делить на 2 линии похоже нужно....и кабели 3х4... духовка не плита 3х2.5 достаточно

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.03.2013 в 16:10:38

SVKan написал : Меньше!!!!!! Смотрели уже. У меня в двухкомпрессорном Боше оба вместе 80Вт потребляют... Попробуйте на своем глянуть. Заводская табличка обычно доступна снаружи. У меня слева внизу на стенке, где овощной ящик.

На Вашем Боше указана средняя потребляемая мощность. Например 0,5ч потребляет 240Вт и 1ч молчит. В среднем получается 80Вт :)

0
Аватар пользователя
Олег_В

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Краснознаменск

Сообщений: 13

13.03.2013 в 16:13:19

MINik написал : А последняя , делить на 2 линии похоже нужно....и кабели 3х4... духовка не плита 3х2.5 достаточно

Про плиту понял. Водогрей на 2,5 нормально себя чувствовать будет?

Про последнее УЗО подозревал, подумаю как раскидать потребителей.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.03.2013 в 16:14:34

Олег_В написал : Согласен, это все будет выясняться. Исходя из того сколько дают и подберу вводной автомат и провод.

С этого надо начать... А то наставили водонагревателей под 25А, аналогичную духовку (это еще поискать такие надо, я такие видел только Бош/Сименс с микроволновкой, все остальные укладывались в 16А). Фото этажного щитка в студию! Дом какого года, какой, сколько этажей, какой у Вас этаж?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу