07.01.2014 в 04:44:26
#4271528
Уважаемые форумчане, подскажите на сколько жизнеспособна данная схема?
07.01.2014 в 05:01:11
#4271531
Неправильно подобраны номиналы УЗО, косяки на вводе. Что будет на чердаке и на улице? Розетки? Тогда АВ 16 вместо 25 и также под УЗО. Свет желательно с дифзащитой.
07.01.2014 в 05:35:33
#4271542
Johnny27 написал : Неправильно подобраны номиналы УЗО, косяки на вводе. Что будет на чердаке и на улице? Розетки? Тогда АВ 16 вместо 25 и также под УЗО. Свет желательно с дифзащитой.
УЗО поднял номиналы Чердак и улица почти не пользуем, номиналы автоматов опустил до 16А Что может произойти при подключении заземления после счетчика?
07.01.2014 в 05:50:59
#4271544
Назарий написал : Что может произойти при подключении заземления после счетчика?
оно у вас не просто после счетчика, а после вводного двухполюсного автомата подключено. этого категорически нельзя делать! посмотрите в "Хэлпе", как что подключается. К тому же, надо определяться, какая система заземления вам подходит: ТТ или TN-C-S.
Назарий, какая вам мощность выделена? а то вы так лихо С63 на ввод поставили, а потом зачем-то С40.
И почему у вас заземление не протянуто на линии освещения, которые вдобавок и без дифзащиты остались? почему самые опасные места (чердак, улица) без УЗО?
07.01.2014 в 12:39:17
#4271835
Система заземления TN-C-S. От дома до трансформатора примерно 500м, по этому пути присутствует два заземления по линии. Ввод от стояка будет изолированный. Заземление представляет собой три трехметровых уголка, соединенных между собой под землей (0,8м), установленные вряд на расстоянии друг от друга 2.5-3м. Единственное препятствие подключения заземления перед счетчиком, это сомнение в согласованости с местными электриками.
так лихо С63
да, переборщил немного.
почему самые опасные места (чердак, улица) без УЗО?
улицу переделал, на чердаке сейчас одна лампочка, но со временем возможно будет его обустройство и установка там дополнительного щитка.
И почему у вас заземление не протянуто на линии освещения
не вижу смысла заземлять лампочки и ставить на них диф защиту, думаю что хватит и автоматов
07.01.2014 в 12:53:06
#4271867
Назарий написал : не вижу смысла заземлять лампочки и ставить на них диф защиту, думаю что хватит и автоматов
как говорится, нужно не смотреть, а испонять правила.
Назарий написал : на чердаке сейчас одна лампочка, но со временем возможно будет его обустройство и установка там дополнительного щитка.
на чердаке не то что щиток - выключатель поставить нельзя.
07.01.2014 в 13:10:26
#4271899
на чердаке не то что щиток - выключатель поставить нельзя.
об этом не знал, если Вас не затруднит, можно подробнее? К примеру с чердака сделать две комнаты (из гипса), развести там отопление, и нельзя там ставить щиток?
08.01.2014 в 13:31:53
#4274532
Поправил схему соответственно TN-C-S. Правильно ли я понял этот тип подключения?
08.01.2014 в 14:04:50
#4274586
Назарий, где земля на линиях света?
Теперь заземление сделано правильно - до вводного автомата. Но вы нам не рассказали, в каком состоянии линия электропередачи.
Назарий написал : можно подробнее? К примеру с чердака сделать две комнаты (из гипса), развести там отопление, и нельзя там ставить щиток?
это мансарда будет или все-таки чердак?
08.01.2014 в 18:56:08
#4275037
andrewkhv написал : Назарий, где земля на линиях света?
поправил
andrewkhv написал : Теперь заземление сделано правильно - до вводного автомата. Но вы нам не рассказали, в каком состоянии линия электропередачи.
От дома до трансформатора примерно 500м, по этому пути присутствует два заземления по линии. О состоянии самих проводов я понимаю плохо, столбы бетонные, ввод от стояка ВЛ до дома будет изолированный.
andrewkhv написал : это мансарда будет или все-таки чердак?
Сейчас чердак с одной лампочкой, которая включается автоматом на считке, в последствии масандра
09.01.2014 в 09:42:02
#4276680
Ограничитель перенапряжений на ввод поставьте.
09.01.2014 в 10:27:27
#4276726
Назарий, Почему "силовая розетка в щитке" без дифзащиты? Или вы преднамеренно собираетесь пихать в нее неисправные электроприборы? шоб не выбивало, а убивало сразу...??? И в любом случае 25А я бы нее ставить не стал. Через автомат 16А спокойно сварочный инвертор работает!
Сечения кабелей подпишите на схеме.
И еще. Свет и кондей конечно можно оставить без дифзащиты, но для себя любимого - я бы и туда УЗО поставил.
10.01.2014 в 03:31:35
#4279186
Бех написал : Ограничитель перенапряжений на ввод поставьте.
Посоветуйте "Ограничитель перенапряжений", просмотрел темы про Защита от импульсных (грозовых) перенапряжений (УЗИП/ОПНы) , но для меня это сложно в понимании.
В УЗМ-51 есть варисторная сборка с параметром "Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс, А", понимаю что его недостаточно..
От щитка со счетчиком до основного 5-6 метров кабеля.
Solovey написал : Почему "силовая розетка в щитке" без дифзащиты? Или вы преднамеренно собираетесь пихать в нее неисправные электроприборы? шоб не выбивало, а убивало сразу...??? И в любом случае 25А я бы нее ставить не стал. Через автомат 16А спокойно сварочный инвертор работает!
Сечения кабелей подпишите на схеме.
Поправил, также заменил вводной автомат на УЗО 63А 300мА.
По дому кабель ВВГ, а какой кабель применить от ВЛ до дома?
10.01.2014 в 03:40:21
#4279193
Поправил, также заменил вводной автомат на УЗО 63А 300мА.
Это УЗО должно стоять в щитке на столбе. В доме на его месте - рубильник.
10.01.2014 в 03:51:31
#4279195
Johnny27 написал : Это УЗО должно стоять в щитке на столбе.
Вы имеете ввиду на улице, рядом со счетчиком?
10.01.2014 в 03:57:11
#4279200
Вы имеете ввиду на улице, рядом со счетчиком?
Именно! И УЗО - селективного действия (S, с задержкой срабатывания), чтобы не бегать на улицу, если что.
10.01.2014 в 04:27:23
#4279212
Johnny27 Это УЗО должно стоять в щитке на столбе. В доме на его месте - рубильник.
Я верно Вас понял?
10.01.2014 в 04:33:52
#4279214
Ну вот... А вводной автомат перед счетчиком куда делся? :( Автомат > счетчик > "противопожарное" УЗО > вводной кабель в дом > рубильник (выключатель нагрузки) > УЗМ и т.д.
10.01.2014 в 05:02:35
#4279217
Johnny27 написал : Ну вот... А вводной автомат перед счетчиком куда делся?
Автомат > счетчик > "противопожарное" УЗО > вводной кабель в дом > рубильник (выключатель нагрузки) > УЗМ и т.д.
Поправил
10.01.2014 в 10:28:16
#4279425
Назарий написал : а какой кабель применить от ВЛ до дома?
а ввод по воздуху или кабелем в земле?
В первом варианте СИП, во втором что-нибудь с броней.
10.01.2014 в 12:40:49
#4279713
Solovey написал : а ввод по воздуху или кабелем в земле?
В первом варианте СИП, во втором что-нибудь с броней.
По воздуху, СИП, какое необходимо сечение? 2х16 достаточно? и СИП-4 или СИП-5 ?
11.01.2014 в 21:05:47
#4283482
Johnny, andrewkhv, Бех, Solovey, serj12 огромное спасибо за дельные советы!
Подскажите еще со СУП. Дом деревянный, по мимо электрики из входных коммуникаций только газ, вода подается из отдельной емкости. Достаточно ли будет соединить отдельным кабелем подключенным к заземлению, душевую кабинку, стиральную машинку, ввод газовой трубы? И нужно ли подключать холодильник и газовый двухконтурный котел?
11.01.2014 в 21:26:57
#4283548
И тривиальный вопрос. Какому производителю автоматики отдать предпочтение? Hager, Moeller, Legrand, ABB Как подобрать оптимальное соотношение цена/качество?
11.01.2014 в 21:31:07
#4283566
Назарий написал : Какому производителю автоматики отдать предпочтение? Hager, Moeller, Legrand, ABB
Шнайдер забыли :) Оптимально скорее всего Hager
11.01.2014 в 22:12:09
#4283687
Назарий написал : ввод газовой трубы?
Она в ванной?
Назарий написал : И нужно ли подключать холодильник и газовый двухконтурный котел?
Это тоже в ванной?
Назарий написал : Подскажите еще со СУП.
Если вы хотите выполнить дополнительную СУП в ванной,то соединяете все доступные для прикосновения металлические проводящие части в коробке уравнивания потенциалов(КУП) и проводите заземляющий проводник 6.0 мм2 к ГЗШ,подробнее здесь
И это пройдёт ...
11.01.2014 в 22:38:56
#4283778
serj12 ввод газовой трубы в кухне, душевая кабинка, стиральная машинка в ванной. Всего три элемента, кухня прилегает к ванной, думаю все эти элементы соединить в одной коробке, дальше к ГЗШ
11.01.2014 в 22:41:55
#4283787
На сколько целесообразна установка УЗИП?
11.01.2014 в 22:51:05
#4283827
Кто может дать рекомендации по поставщикам Hager в Украине
11.01.2014 в 23:04:47
#4283879
Назарий написал : ввод газовой трубы в кухне
То есть она в ванную не заходит ?!И не надо её трогать,пускай живёт своей жизнью.Только то что в ванной объединить.
И это пройдёт ...