13.11.2013 в 19:37:55

Понимаю, что эта тема по-любому поднималась уже, но что-то поиском ничего толком не нашлось. Если уже обсуждалось - ткните носом плз, если нет - давайте подумаем вместе :)

Итак, есть монолитный дом. Есть желание внешние стены двух комнат зашить гипсокартоном. Стены, на которых радиаторы отопления. Чисто из этстетических побуждений - спрятать трубы, увеличить подоконники, может быть сделать какие-то "встроенные" полки.

И вот встал вопрос - если заложить между стеной и гипсокартоном утеплитель, то я могу сместить точку росы и заполучить конденсат и все присущие ему прелести. Я правильно понимаю? А если просто зашиваю, то я получаю просто воздушну прослойку.

Какие мысли есть по этому поводу? Как поступить - закладывать утеплитель или нет?

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

13.11.2013 в 19:40:26

sirrah написал : Как поступить

штукатурить

0
Аватар пользователя
sirrah

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

13.11.2013 в 19:53:07

еще раз повторюсь: надо спрятать трубы, увеличить подоконники, может быть сделать какие-то "встроенные" полки-ниши.

0
Аватар пользователя
ValidON

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Саратов

Сообщений: 48

15.11.2013 в 09:17:04

sirrah написал : еще раз повторюсь: надо спрятать трубы, увеличить подоконники, может быть сделать какие-то "встроенные" полки-ниши.

Просто зашейте гипсокартоном и не кладите туда утеплитель.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.11.2013 в 10:07:18

ValidON написал : Просто зашейте гипсокартоном и не кладите туда утеплитель.

.. и оставьте возможность воздуху из комнаты вентилировать пространство за обшивкой. В качестве опыта - трубы стояков отопления я прятал в прямоугольного сечения пластиковые вент-короба. Весьма неплохо смотрится. Токо вент-короб приходится вдоль разрезать. Но если разрезаемая сторона со стороны стены - его не видно.

0
Аватар пользователя
sirrah

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

16.11.2013 в 13:24:55

угу-угу, тоже пришел к выводу, что утеплитель не стОит закладывать по поводу вент-коробов: не мой вариант, т.к. конфигурация труб не позволит сделать по-человечески

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113186

16.11.2013 в 16:56:58

sirrah, Какой "пирог" внешней стены? Толщина - материалы - послойно...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113186

16.11.2013 в 16:57:57

sirrah написал : еще раз повторюсь: надо спрятать трубы, увеличить подоконники, может быть сделать какие-то "встроенные" полки-ниши.

если не штукатурка, то есть еще вариант - легкие пенобетонные блоки...

0
Аватар пользователя
sirrah

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

16.11.2013 в 21:49:20

BV написал : если не штукатурка, то есть еще вариант - легкие пенобетонные блоки...

Думал этот вариант сначала. Но он тоже отпадает, т.к. нужно же просто объем заполнить, а спрятать трубы. Пеноблоками места много съедается.

0
Аватар пользователя
Умко

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

17.11.2013 в 13:35:54

Если так охота, то зашиваете ГЛК не забывая про ревизионные лючки и вертикальные прорези в самом подоконнике и, желательно, в самом низу перегородки как уже сказали выше - для циркуляции воздуха.

0
Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

17.11.2013 в 15:27:09

Умко написал : Если так охота, то зашиваете ГЛК не забывая про ревизионные лючки и вертикальные прорези в самом подоконнике и, желательно, в самом низу перегородки как уже сказали выше - для циркуляции воздуха.

На сколько я понял у ТС будет зашито всё,кроме радиатора,через эту решётку циркуляции не будет? А ревизионные лючки зачем?

0
Аватар пользователя
sirrah

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

17.11.2013 в 22:53:57

циркуляция будет. решетки будут большими. про отверстия в подоконнике в курсе. опять-таки спецом над плинтусом сделаю, наверное, дополнительные отверстия.

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

17.11.2013 в 23:29:09

sirrah написал : Какие мысли есть по этому поводу?

BV написал : Какой "пирог" внешней стены? Толщина - материалы - послойно...

sirrah написал : монолитный дом

sirrah написал : конфигурация труб не позволит сделать по-человечески

что за трубы хоть? P.S. У нас один .... делал медью отопление, потом зашил все го@но картоном, потом протопил пяток этажей снизу и заплатил ущерба на 600 тыщ, а потом делал ремонт на 1,5 лимона, ибо у него тараканы и мокрицы завелись под г/картоном.

0
Аватар пользователя
sirrah

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

18.11.2013 в 13:38:21

железо но тут вопрос в конфигурации

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

18.11.2013 в 13:50:09

Зашивайте гипсокартоном 12,5 мм в два слоя на металлический каркас, а утеплитель не кладите.

Samar написал : .... делал медью отопление, потом зашил все го@но картоном

Очередное непонятно о чем го@но-сообщение про "одного".

0