24.03.2016 в 15:06:06
Здравствуйте.
Нанял рабочих для полного ремнта ванной комнаты в хрущевке.
Полностью демонтировали старую стяжку и старую стену, возвели новую стену, оштукатурили. Положили черновую стяжку, на нее положили рулонную гидроизоляцию - не знаю как называется, знаю что используется для крыш (рубимаст наверное, что типа плотного рубироида, посыпаного крошкой с одной стороны). Сверху залили стяжку под теплый пол (теплый пол будет только посередине ванной комнаты ~ 1 кв. м.). После этого я работы остановил, так как мне показались подозрительными следующие вещи:
Теперь стоит вопрос - можно ли это дело назвать гидроизоляцией и правы ли рабочие - они утверждают что "так делают все и не заморачиваются". Якобы плитка и плиточный клей уже являются достаточной гидроизоляцией. На мой вопрос, что будет, если вода потечет в стык между стеной и полом говорят что это невозможно. Также непонятно как это устранять (естественно если это все таки сделано неправильно). Они предлагают поднять гидроизоляцию на стены путем "приваривания" кусочков рубимаста к тем огрызкам, которые торчат из пола на данный момент (нахлест будет явно меньше рекомендованных 10 см, местами ~3 см). Кроме того, как потом на этот рубимаст ложить плитку на стене? У меня есть мысль поверх стяжки с теплым полом сделать дополнительную гидроизоляцию водостопом, но переживаю из за 2-х пунктов:
Или может я зря забиваю голову себе и людям?
24.03.2016 в 21:31:26
windows98a написал: Здравствуйте.
Нанял рабочих для полного ремнта ванной комнаты в хрущевке.
Полностью демонтировали старую стяжку и старую стену, возвели новую стену, оштукатурили. Положили черновую стяжку, на нее положили рулонную гидроизоляцию - не знаю как называется, знаю что используется для крыш(рубимаст наверное, что типа плотног о рубироида, посыпаного крошкой с одной стороны). Сверху залили стяжку под теплый пол(теплый пол будет только посередине ванной комнаты ~ 1 кв. м.). После этого я работы остановил, так как мне показались подозрительными следующие вещи:
- На черновой стяжке были неровности(где в интернете читал что недопустимы неровности более 2х мм)
- На стены захода они не оставили(вроде положено от 10 до 20 см над уровнем пола) - после укладки еще одной стяжки над теплым полом гидроизоляция будет как раз заподлицо с полом.
- Гидроизоляция вышла за пределы ванной комнаты в районе двери(дверь по диагонали, а стяжку залили с заходом в комнату)
- Поверхность перед тем, как укладывали рулоны не была прогрунтована(где то читал, что нужно было прогрунтовать мастикой или битумом).
Теперь стоит вопрос - можно ли это дело назвать гидроизоляцией и правы ли рабочие - они утверждают что "так делают все и не заморачиваются". Якобы плитка и плиточный клей уже являются достаточной гидроизоляцией. На мой вопрос, что будет, если вода потечет в стык между стеной и полом говорят что это невозможно. Также непонятно как это устранять(естественно если это все таки сделано неправильно). Они предлагают поднять гидроизоляцию на стены путем "приваривания" кусочков рубимаста к тем огрызкам, которые торчат из пола на данный момент(нахлест будет явно меньше рекомендованных 10 см, местами ~3 см). Кроме того, как потом на этот рубимаст ложить плитку на стене? У меня есть мысль поверх стяжки с теплым полом сделать дополнительную гидроизоляцию водостопом, но переживаю из за 2х пунктов:
- не потрескается и/или не отслоится ли водостоп в местах над теплым полом от периодического нагрева.
- Поскольку под стяжкой уже лежит рубимаст, то в стыках стен с полом от проседания стяжки со временем водостоп теоретически может треснуть.
Или может я зря забиваю голову себе и людям?
windows98a, гидроизоляция-это звучит гордо!
24.03.2016 в 22:28:48
У меня есть мысль поверх стяжки с теплым полом сделать дополнительную гидроизоляцию водостопом, но переживаю из за 2х пунктов:
не потрескается и/или не отслоится ли водостоп в местах над теплым полом от периодического нагрева. Поскольку под стяжкой уже лежит рубимаст, то в стыках стен с полом от проседания стяжки со временем водостоп теоретически может треснуть. Или может я зря забиваю голову себе и людям?
Ваш скепсис, г-н Windows98, вполне оправдан. Вы почитайте, что пишут мастера, эксперты и обыватели, и наверное дойдёте до понимания сути. Я без иронии это написал. Лично я ценю в людях (заказчиках) способность докопаться до истины пока не поздно.
24.03.2016 в 23:33:43
ТС, если говорить по делу, то гидроизоляция выполнена на отцепись. Не знаю, что у Вас из рулонной гидроизоляции укладывали, но, скорее всего, наплавляемую. Для неё нужен праймер (грунтовка) и горелка. Для самоклеющейся-праймер. Небольшие неровности не страшны. А вот отсутствия захода на стены-плохо. Вы должны понимать, что гидроизоляция подразумевает под собой готовое "корыто" из материала, способное удержать в себе воду. Примыкания и углы, как я понимаю, тоже сделаны кое-как? Хотите немного больше понять, откройте сайт того же технониколя. Там есть документация. Скачайте и ознакомьтесь.
25.03.2016 в 08:59:14
NoNe, Да, углы тоже сделаны, на мой взгляд, отвратительно. По поводу сайта технониколь - спасибо за "наводку", но я не могу найти у них информацию по гидроизоляции пола в ванной, может плохо ищу... Или Вы имеете в виду саму технологию нанесения(не важно на что)? Тем не менее, я уже много читал и вникал на других сайтах, поднимал в т.ч. СНиП. Мне конечно понятно, что сделано не так. В связи с этим у меня возникли следующие вопросы, на которые сам я ответить не могу, поэтому прошу помощи, пожалуйста:
25.03.2016 в 09:10:23
Silver2013, много читал уже, но не могу сам понять как это лучше исправить. Не могли бы Вы хоть наводку дать. Особенно волнуют 2 вопроса из моего сообщения #5609859
25.03.2016 в 09:31:38
NoNe, укладывали, видимо, гидроизол. Горелка у них была. Нужно ли было грунтование?
25.03.2016 в 12:25:08
windows98a, обязательно. И не только грунтование, обеспыливающее основу, но и применение праймера. Это такая жидкость черного цвета, обеспечивающая адгезию наплавляемой гидроизоляции к основанию. Но это не главное. Главное, должен быть заход на стены. Если даже где гидроизоляция не приклеилась к основанию, это не крыша, не разорвет от ветра. А вот попадание влаги под гидроизоляцию из-за низкого наплавленого бортика- проблема. Да, я имею ввиду технологию монтажа наплавляемых гидроизоляционных покрытий. Они ничем принципиально не отличаются при гидроизоляции фундамента, эксплуатируемой кровли и корыта под санузел. Есть тонкости, но для неспециалиста они не важны. Важна сама идея получения цельного и герметичного корыта.
25.03.2016 в 12:28:09
windows98a написал: Silver2013, много читал уже, но не могу сам понять как это лучше исправить. Не могли бы Вы хоть наводку дать. Особенно волнуют 2 вопроса из моего сообщения #5609859
windows98a, приложите фото, если не сложно. Я пока не могу понять, что вас в первую очередь беспокоит?
Сверху залили стяжку под теплый пол(теплый пол будет только посередине ванной комнаты ~ 1 кв. м.). После этого я работы остановил, так как мне показались подозрительными следующие вещи:
Какую стяжку залили и когда?
25.03.2016 в 15:04:56
Silver2013, вечером сделаю фото, сейчас есть только
25.03.2016 в 15:15:11
Silver2013, что значит "какую стяжку"? залили неделю назад, обычная стяжка, не армированная, думаю около 5 см, смесь м300
25.03.2016 в 16:18:27
windows98a написал: Silver2013, что значит "какую стяжку"? залили неделю назад, обычная стяжка, не армированная, думаю около 5 см, смесь м300
windows98a, если цпс, то она созреет через месяц. Потом можно продолжать с электрическим ТП, вы в курсе?
над теплым полом положат еще стяжку минимум 3 см,
30 мм - это керамогранит 10 мм плюс клей 5 мм и ровнитель 15 мм так? ПО видео сложно понять результат (качество стяжки), да и здесь более важен процесс, чем внешний вид. Полагаю, что ГИ (гидроизоляция) сделана правильно. Выступы не критичны. Где то можно обрезать, где то подмазать. Важно, чтобы плиточник не возражал против толстого слоя ГИ.
25.03.2016 в 16:32:11
windows98a написал: правы ли рабочие - они утверждают что "так делают все и не заморачиваются"
В целом, они правы, так делает подавляющее большинство. И да, они опять правы, ни кто не заморачивается. Гидроизоляцией это является до некоторой степени.
windows98a написал: Как лучше исправить сложившуюся ситуацию
Сделать небольшое опускание относительно основного пола, сделать обмазочную гидроизоляцию. Хорошо бы ещё мастеров нормальных найти, но это уже Вам решать, где они наворотят в другой раз.
25.03.2016 в 16:37:59
windows98a написал: обычная стяжка, не армированная
Воды они туда знатно наваляли, не армированная - легко будет выносить, если что...
25.03.2016 в 16:42:49
Silver2013, С бортами понятно, можно наклеить. А то, что гидроизоляция вышла(хоть и незначительно, сантиметров на 10) за пределы ванной за порог не страшно? По поводу застывания стяжки месяц - нет не в курсе. Рабочие уже ходят по этой стяжке и ждут не дождутся, когда я дам им отмашку на продолжение работ по укладке теплого пола и заливки следующего слоя стяжки и укладки плитки. Получается сушить каждый слой нужно 1 месяц? То есть месяц сейчас, потом теплый пол, потом еще одна стяжка и снова месяц до укладки плитки? Итого плитку можно будет ложить только через 2 месяца?