Аватар пользователя
Vedun

Местный

Регистрация: 24.08.2010

Орехово-Зуево

Сообщений: 15

24.08.2010 в 17:26:03

Колонка стоит около года. Сейчас капает клапан предохранительный. В руководстве написано, что он служит для понижения давления воды в системе при резком повышении давления. Но он капает, когда кран ГВ закрыт.

0
Аватар пользователя
Elmar

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

24.08.2010 в 19:40:56

Ну нечего удивительного, брачек. Или просто умер бывает такое. Замените и все.

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

24.08.2010 в 19:45:56

Vedun написал : Но он капает, когда кран ГВ закрыт

Разве при этом не может быть резкого повышения давления - не из-за перегрева воды в колонке, а гидроудар от стояка, или просто давление в квартире зашкаливает?

0
Аватар пользователя
Vedun

Местный

Регистрация: 24.08.2010

Орехово-Зуево

Сообщений: 15

24.08.2010 в 19:58:23

Да, но когда я открываю кран с холодной водой, давление в колонке должно падать, но клапан по прежнему капает. Заменить конечно можно попробовать, да и скорее в этом причина, но где его найти. Он сделан трубочкой с резбой и вкручивается в водогазовый узел.

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

24.08.2010 в 20:13:06

Vedun написал : когда я открываю кран с холодной водой, давление в колонке должно падать

Ну да, на 0.5 бара может упасть. А если в стояке 10? :) Как у Вас выполнена разводка от стояка - диаметр отвода, и т.п.? Можно прикинуть, насколько падает давление в колонке при открытии крана с холодной. Или другой вариант - есть манометр?

0
Аватар пользователя
Vedun

Местный

Регистрация: 24.08.2010

Орехово-Зуево

Сообщений: 15

24.08.2010 в 20:33:15

Манометра нет. Диаметр трубы 20 мм. От стояка идёт в ванную, потом на смеситель в кухне, ну а потом на водонагреватель и обратно уже горячая вода. Струя холодной воды очень хорошая - везде.

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

24.08.2010 в 20:45:04

Прям от стояка и до колонки - везде 20й трубой разведено? Через тройники? Если так, то вклад (вернее - вычет :)) открытого крана в давление на колонке - мизерный, т.к. наверняка все краны подключены обычной гибкой подводкой, с малюсенькими отверстиями. Дело не в том, сломан клапан или нет, а в "не рванёт ли где завтра от такого давления".

0
Аватар пользователя
Vedun

Местный

Регистрация: 24.08.2010

Орехово-Зуево

Сообщений: 15

24.08.2010 в 21:05:09

Да везде 20 трубой. Но в ванной без подводки, через эксцентрики, а в кухне подводка, но и у колонки тоже подводка.

0
Аватар пользователя
vitil

Местный

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

24.08.2010 в 21:34:39

У любого предохранительного клапана такого типа всего две причины для описываемого вами поведения. Обе причины приводят к одному - неплотной посадке тарелки клапана в седло. Отсюда и протечка. Первая причина - подбило грязь из трубопровода между седлом и тарелкой. Лечится разборкой, чисткой и притиркой. Или заменой прокладки, если она там есть. Вторая причина - усталость металла пружины клапана и вследствии - неплотное прижатие тарелки к седлу. Может устраняться заменой пружины. Поскольку на абсолютном большинстве водонагревателей продаваемых в России (исключение - OSO, Норвегия), предохранительные клапаны - полное дерьмо и разборке не подлежат, придется Вам покупать новый, на такое же давление и думать, как его установить. Не обязательно ставить его на то же место. Можно рядом на трубопроводе, лишь бы между баком и предохранительным клапаном не было запорной арматуры (вентилей). А старое отверстие заглушить. Удачи).

0
Аватар пользователя
Vedun

Местный

Регистрация: 24.08.2010

Орехово-Зуево

Сообщений: 15

24.08.2010 в 22:16:40

Спасибо. Если не найду токого же клапана, то буду глушить и ставить на вводную трубу другой клапан. Только вот появилась ещё одна проблема. У меня полгода назад появилась течь из под штока мембраны. Там отверстие для датчика. Я разбирал водогазовый узел, там выскочила прокладка на штоке мембраны. Поставить её на место я с трудом смог, но во время "втискивания" повредил прокладку. Для надёжности поставил положение ручки давления воды на минимум, чтоб вода под мембрану не заходила. Но вот сейчас она опять от туда бежит. Вот интересно можно ли найти такую прокладку с отверстием 1 мм и толщиной 1 мм или можно самому сделать( она круглая ). А может быть есть ещё какой способ.

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

24.08.2010 в 22:23:54

2Vedun Попробуйте что ли все краны открыть, с горячей тоже. Если не перестаёт капать - значит, дело наверняка не в давлении.

0
Аватар пользователя
Vedun

Местный

Регистрация: 24.08.2010

Орехово-Зуево

Сообщений: 15

24.08.2010 в 22:27:51

Когда открываю горячую воду капать перестаёт. Клапан держит, а шток перемещается вместе с прокладкой к краю и тоже перестаёт капать. Что значит дело не в давлении?

0
Аватар пользователя
Vedun

Местный

Регистрация: 24.08.2010

Орехово-Зуево

Сообщений: 15

24.08.2010 в 22:29:49

Вернее дело не в клапане, а в давлении. Или всё таки держит, но меньшее давление, что тоже неисправность клапана.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

24.08.2010 в 22:37:54

" А был ли мальчик?" Это не клапан ,тем более предохранительный ,а обыкновенная пробка в отверстии для слива воды с водяного блока,и вообще из колонки.Подтянуть и "." .

0
Аватар пользователя
Vedun

Местный

Регистрация: 24.08.2010

Орехово-Зуево

Сообщений: 15

24.08.2010 в 22:41:40

Да нет. В руководстве написано что это клапан и с него может капать вода(2-3 капли), только у меня постоянно капает. Там именно трубка с прокладкой на резьбе, чтоб с внешней стороны не подтикало, а вот что там внутри не знаю.