Inch1964, мдаааа- значит слесаря меня дезинформировали!!! Не есть хорошо.

Регистрация: 16.12.2014 Кумертау Сообщений: 5

Inch1964 написал :
Ramnit, однотрубная система у Вас, а не двухтрубная. И уже Вам сказали, что у Вас проблема биметалла на нижней подаче.

Посоветуйте, пожалуйста, как сделать подключение в детской.Если можно схематично. Вывести нижнюю подачу в левый верхний угол батареи? Через низ батареи в верхний левый угол не вариант, мало места между полом и батареей.

Ramnit, раз:
два:
Места между полом и батареей - просто вагон.

Регистрация: 16.12.2014 Кумертау Сообщений: 5

Mazayac написал :
Ramnit, раз:
два:
Места между полом и батареей - просто вагон.

Спасибо.

Доброго дня, Решил проблему нижней подачи теплоносителя так: взял отрезок пп трубы диаметром 20мм, адлиной такой, ч тобы встала враспор между заглушкой с одной стороны и американкой с другой.просверлил в пп трубе отверстия след.образом: отступил от края, упертого в американку, 40мм, просверлил одно отв. (только в одной стенке трубы). Далее с шагом 80 мм сверлил до конца пп трубы.Но ,начиная с 4 отверстия сверлил насквозь обе стенки трубы.А начиная с 7 отверстия сверлил насквозь обе стенки трубы+ делал по одному дополнительному отв. в одной стенке трубы. Дальний торец пп рыбы заглушил. Тем самым получилась "флейта" с постепенным увеличением количества отверстий. отверстия сверлил диаметром 7мм. это самый удачный вариант,опрбованный мной на радиатора rifar в 10 секций при боковом подключении и подаче напора снизу.радиатор прогрелся сразу и равномерно.

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

Александр П. написал :
Доброго дня, Решил проблему нижней подачи теплоносителя так: взял отрезок пп трубы диаметром 20мм, адлиной такой, ч тобы встала враспор между заглушкой с одной стороны и американкой с другой.просверлил в пп трубе отверстия след.образом: отступил от края, упертого в американку, 40мм, просверлил одно отв. (только в одной стенке трубы). Далее с шагом 80 мм сверлил до конца пп трубы.Но ,начиная с 4 отверстия сверлил насквозь обе стенки трубы.А начиная с 7 отверстия сверлил насквозь обе стенки трубы+ делал по одному дополнительному отв. в одной стенке трубы. Дальний торец пп рыбы заглушил. Тем самым получилась "флейта" с постепенным увеличением количества отверстий. отверстия сверлил диаметром 7мм. это самый удачный вариант,опрбованный мной на радиатора rifar в 10 секций при боковом подключении и подаче напора снизу.радиатор прогрелся сразу и равномерно.

Ну молодец. Вместо грамотной настройки гидравлики радиатора сделал себе распылитель. Поздравляю.
Надеюсь, у соседей хватит ума подать заявление в УК. Чтобы Вас привлекли и по уголовной, и по гражданской ответственности, и заставили вернуть всё, что было.

Регистрация: 15.10.2012 Йошкар-Ола Сообщений: 175

частный дом, радиаторы алюминивые 10-12 секционные боковое подключение
нижняя часть со стороны заглушки по прохладнее это 12 секционная, как достичь равномерности?

demn, переделать на диагональ (нижнее подключение перенести справа налево).
б.) Увеличить скорость циркуляции теплоносителя.
в.) Увеличить температуру теплоносителя.

А вообще беспокоит-то что? Холодно в доме?

Регистрация: 15.10.2012 Йошкар-Ола Сообщений: 175

Mazayac, в доме нет не холодно! я на счёт экономии энергии! а диагональное подключение лучше если когда от 12 секций или лучше во всех подключениях даже при 10 секций? в нете пишут что от 12 секций подключают диагональ, да и вообще что диагональ самое норм. Переделать и 10 секции в диагональ?

demn написал :
как достичь равномерности?

Если причина в завоздушивании верхнего коллектора или в засорении шламом нижнего, то надо устранить причину.
А для чего потребовалась равномерность?

demn написал :
а диагональное подключение лучше

Диагональное подключение лучше, если вы подключаете "гармошку" с большим числом секций или радиатор маленькой высоты и большой длины.
Для радиаторов с относительно "гладкими" горизонтальными коллекторами значение "диагонали" преувеличено.

demn

А Вы с какой целью задали вопрос именно в этой теме?
На картинке Вы изобразили верхнее подключение подачи.

Регистрация: 15.10.2012 Йошкар-Ола Сообщений: 175

[QUOTE=ВТБ!;5121475]
А для чего потребовалась равномерность?

для экономии тепла и газа

Регистрация: 15.10.2012 Йошкар-Ола Сообщений: 175

ВТБ! написал :
demn

А Вы с какой целью задали вопрос именно в этой теме?
На картинке Вы изобразили верхнее подключение подачи.

а где ещё поинтересоваться?

demn написал :
для экономии тепла и газа

Смена схемы подключения радиатора не сэкономит Вам ни единой доли кубометра газа. Физика, закон сохранения энергии.

Регистрация: 20.06.2015 Волгодонск Сообщений: 7

Здравствуйте уважаемые профессионалы. Перечитал всю ветку. Вроде бы многое узнал но хочется все же заручится Вашим профессиональным мнением. Собственно проблема. Квартира новостройка 2 года в эксплуатации. куплена была зимой. После недели радости от покупки обратили внимание что в квартире холодно. 5 этаж 5-ти этажки подача нижняя. разводка труб металл 3/4, байпас 1/2 дюйма. на входе в батарею стоят шаровые краны на выходе терморегуляторы. батареи биметал непонятного производства. В связи с тем что этаж последний на мне разворачивает поток. подключение боковое и нижнее и верхнее.
Несмотря на то что есть верхнее подключение все же батареи холодные. секций не так много 6,7 и 10(греет только первые 1,2 секции остальные холодные при спуске воды идет холодная). хорошо греет только на кухне где всего 4 секции (нижняя подача). на фото все видно.
В ЖЭКе как обычно советуют переделать все на ПП. и поставить кран на байпас. Не особенно веря в их Квалификацию и "дурные" расценки за свою "работу" были посланы. От других жильцов проблем не слышно, говорят тепло. хотя говорили в ЖЭК что где то уже делали вышеописанную схему но насколько понял не в нашем подъезде.
Недавно было объявление о том что будет промывка системы. за день до этого снял нижнюю футорку на одном радиаторе от туда слилось 2,5 литра воды, черной воды, было достаточно шлама мелкого. После этого делали промывку. по ощущениям рукой температура осталась так же низкой (горячие только первые секции) ничего не изменилось. Собственно склоняюсь к снятию терморегуляторов и установке шаровых кранов и промывке радиаторов чтобы зимой была возможность для экспериментов.
Собственно, посоветуйте что можно предпринять чтобы зимой не мерзнуть.

white angel написал :
горячие только первые секции

Это всё-таки нижняя подача.

white angel

А в правой батарее под подозрением регулятор.
Собственно, все регуляторы под подозрением.

white angel, Вы неверно определили направление подачи. Например, не "от соседей идёт и у них тепло", а "к соседям уходит и у них тепло, потому что подача в их радиатор идёт сверху, а в Ваш - снизу".

Ну и судя по расположению вентилей, в зале подача снизу вверх через правый радиатор (потому так паршиво и работает), потом уходит вниз через левый (тут проверять батарею на забитость шламом и вентиль вероятно выкидывать или менять на приличный).

white angel написал :
Собственно, посоветуйте что можно предпринять чтобы зимой не мерзнуть.

я бы посоветовал убрать вентиля вообще и переделать на низ-низ. на одном радиаторе подача снизу, а на другом сверху, но если переделывать только один, чисто эстетически будет некрасиво, несимметрично. но если вам все равно или важна экономия, переделывайте только тот радиатор что стоит на подаче.
диагональ верх-низ необязательно.

Извините,я не понял!Если на первом рисунке подача и обратка указаны верно,то получается ,что на радиаторах вентилля стоят наоборот!На первом радиаторе он должен стоять на нижней трубе,а на втором на верхней. А так получается,что они стоят в противоход.
white angel, ---проверте,есть ли на вентилях направление теплоносителя?

Кстати,тоже самое и с фото из спальни.Повторюсь,если Вы правильно определили подачу,(от соседей)то вентиль должен стоять на верхней трубе,по направлению воды. А сейчас он стоит в противоход. А на кухне точно подача нижняя?

Уточните,по возможности точное напрвление теплоносителя.

Mazayac написал :
Ну и судя по расположению вентилей, в зале подача снизу вверх через правый радиатор (потому так паршиво и работает), потом уходит вниз через левый (тут проверять батарею на забитость шламом и вентиль вероятно выкидывать или менять на приличный).

----А почему Вы не допускаете возможности,того что это слесаря не правильно установили вентиля?

гарик 306 написал :
вентиль должен стоять ... по направлению воды

Тем вентилям, что на фото - по-барабану направление воды.

гарик 306 написал :
А почему Вы не допускаете возможности,того что это слесаря не правильно установили вентиля?

Допускаю. Однако логическая цепочка была выведена от связки одной батареи ТС-а с соседской, где тепло. На этой батарее вентиль снизу, что в целом соответствует предположению с направлением подачи.

white angel, подобная Вашей проблема разбиралась уже: Первый рисунок, например, полностью подходит для Вашей батареи, которая в спарке с соседской. Он вдобавок никак не зависит от направления подачи.
Ну а оставшиеся два радиатора, чтобы с направлением не париться, можно по схеме "низ-низ" подключить, не забыв про байпасы.

Mazayac написал :
Однако логическая цепочка была выведена от связки одной батареи ТС-а с соседской, где тепло

white angel, указал же направление теплоносителя,не с потолка же он это взял.Раз соседский радиатор горячий,то стояк работает. И проблема как я понял с радиаторм в спальне.а ввиду рабочего стояка подача может быть и как указал,автор,так и наоборот.Поэтому и написал--"Уточните,по возможности точное напрвление теплоносителя."

И все же останусь при свом мнении -вентиль должен стоять на подающей трубе.А вот шаровому крану действительно все равно в каком направлении течет вода.

Mazayac написал :
Тем вентилям, что на фото - по-барабану направление воды.

---Если это действительно так,зачем монтажники заморачивались и ставили один вентиль на верхнюю трубу ,а второй на нижнюю. Поствили бы оба на верхнии трубы--пользовться было бы удобнее.

Mazayac написал :
]Тем вентилям, что на фото[/U] - по-барабану направление воды

Извините,а как Вы определили,что именно вентилям на фото по барабану направление?Поделитесь опытом.Всегда считал,если в вентиле стоит перекрывающий клапнан,то вода должна давить на него снизу(Вы согласны?) и никак не наоборот.А раз так ,то вентиль должен стоять по направлению воды.

гарик 306, во-первых, может стоит прекратить множить свои сообщения? Есть кнопка "редактировать" для этого.
Во-вторых, найдите-ка мне несимметричные вентили с американками. Т. е. для подачи и для обратки
Направление потока важно для термоклапанов, у которых запорный шток подпружинен.
Запорно-регулировочные вентили для систем отопления к направлению некритичны.

Mazayac написал :
Во-вторых, найдите-ка мне несимметричные вентили с американками. Т. е. для подачи и для обратки

--ХА-ХА-ХА!Завтра выложу фото,сейчас нет такой возможности.Еще раз Вам повторю-не пишите о том,чего не знаете.Есть регулировочные вентиля,а есть запорные.Так вот если на регулировочном стрелка стоитв сторону американки,то на запорномв в обратную сторону(от американки)Ручной регулирующий клапан прямой

[h=1]Запорный (отсечной) клапан прямой[/h]

гарик 306 написал :
не пишите о том,чего не знаете

Чем они отличаются кроме стрелки и ручки/колпачка?