Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2011 в 17:30:16

Ув.форумчаня запустили СО с принуд.церкуляцией. Котел "Лемакс" Лидер- 25 ГГУ-30ч.Система двухтрубная. Автоматика 710 минисит не выключается при наборе температуры .Довел тем-ру до 95С отключив ц.насос -никакого эфекта.Расход газа 60м/3 в сутки хотя на улице плюсовая темпер-ра.На Яндексе нашел описание автоматики но ничего не смог сделать. Может кто сталкивался с такой проблемой.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

10.01.2011 в 17:42:13

Tagir68 написал : не выключается при наборе температуры

да же в самом крайнем положении не отключает? , или просто отключает только вручную , в одном положении , не реагируя на изменение Т?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2011 в 17:56:10

Если покрутиь регулятор обратно с семерки на четверке гаснет и горит фитиль. Потом темпер-ра падает до 50С и снова включается.держит темпер-ру 55-60 и не выключается.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.01.2011 в 18:07:25

Смотрите внимательно.На автомате под крышкой ближе к выходу есть винт мин.протока газа.Сейчас он видимо установле на большой проток.Его необходимо убавить. нагреть котел до тепературы 50-60 град.Сответствующую цифру на ручке управления совместить с меткой на крышке.Винтом мин.протока убавить расход газа. Лучше делать это по манометру ,и выставить мин давление по паспорту.(только где его взять). Если регулировка не получается-замена автоматики .Лучше по гарантии.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.01.2011 в 18:18:57

Не много опоздал с ответом извините.Давление газа надо бы отрегулировать.Если там регулятор установлен.Хотя сомнительно это.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.01.2011 в 18:21:02

Tagir68 написал : Если покрутиь регулятор обратно с семерки на четверке гаснет и горит фитиль. Потом темпер-ра падает до 50С и снова включается.держит темпер-ру 55-60 и не выключается.

Это в принципе нормально.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.01.2011 в 18:22:37

Tagir68 написал : Расход газа 60м/3 в сутки

Для этого самовара тоже нормально.Регулируйте.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

06.05.2014 в 13:40:09

Немного наверно не в тему, но может кто в курсе. От чего может плохо зажигаться запальник (от пьезо) на ХОЛОДНУЮ? Искра хорошая, бьет вроде в потоке газа, но зажигания не происходит. Когда наконец разожгешь от спички, потушишь и сразу опять уже загорается с первого раза от пьезо.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.05.2014 в 21:53:12

от сырости.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.05.2014 в 21:56:11

Tool, Тягу проверь.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

07.05.2014 в 00:02:56

Сырости нет и тяга в норме. Но с поджигом запальника определенные проблемы. Думал даже пьезо слабое, поменял от другой автоматики - тот же результат.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.05.2014 в 08:00:35

Газа мало.газа много,направление запальника.И

мвс написал : от сырости.

при холодном пуске. Сырость это не капли росы под котлом.Там мизер влияет.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

07.05.2014 в 13:44:40

касимов написал : Газа мало.газа много,направление запальника.И при холодном пуске.Сырость это не капли росы под котлом.Там мизер влияет.

Газа нормально аж шипит))) По крайней мере если мало, то почему тогда на горячую хорошо зажигается? Сырость имеется в виду наверно просто влага из воздуха? Потому что как таковых даже источников ее в помещении котельной нет.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.05.2014 в 18:33:39

Tool написал : Сырость имеется в виду наверно просто влага из воздуха?

Тогда встречный вопрос,что значит:

Tool написал : плохо зажигаться запальник (от пьезо) на ХОЛОДНУЮ?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

07.05.2014 в 18:56:43

Tool написал : Когда наконец разожгешь от спички, потушишь и сразу опять уже загорается с первого раза от пьезо

А у колонки Вайлант наоборот - в горячую хуже. ***********

касимов написал : Газа мало.газа много,направление запальника

Tool, вот где в первую очередь надо искать. Только вместо *направление запальника* надо направление газа. Короче надо почистить запальник. На колонках это помогает.

0

10-40-99@mail.ru

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу