10.01.2011 в 17:30:16
Ув.форумчаня запустили СО с принуд.церкуляцией. Котел "Лемакс" Лидер- 25 ГГУ-30ч.Система двухтрубная. Автоматика 710 минисит не выключается при наборе температуры .Довел тем-ру до 95С отключив ц.насос -никакого эфекта.Расход газа 60м/3 в сутки хотя на улице плюсовая темпер-ра.На Яндексе нашел описание автоматики но ничего не смог сделать. Может кто сталкивался с такой проблемой.
10.01.2011 в 17:42:13
Tagir68 написал : не выключается при наборе температуры
да же в самом крайнем положении не отключает? , или просто отключает только вручную , в одном положении , не реагируя на изменение Т?
10.01.2011 в 17:56:10
Если покрутиь регулятор обратно с семерки на четверке гаснет и горит фитиль. Потом темпер-ра падает до 50С и снова включается.держит темпер-ру 55-60 и не выключается.
10.01.2011 в 18:07:25
Смотрите внимательно.На автомате под крышкой ближе к выходу есть винт мин.протока газа.Сейчас он видимо установле на большой проток.Его необходимо убавить. нагреть котел до тепературы 50-60 град.Сответствующую цифру на ручке управления совместить с меткой на крышке.Винтом мин.протока убавить расход газа. Лучше делать это по манометру ,и выставить мин давление по паспорту.(только где его взять). Если регулировка не получается-замена автоматики .Лучше по гарантии.
10.01.2011 в 18:18:57
Не много опоздал с ответом извините.Давление газа надо бы отрегулировать.Если там регулятор установлен.Хотя сомнительно это.
10.01.2011 в 18:21:02
Tagir68 написал : Если покрутиь регулятор обратно с семерки на четверке гаснет и горит фитиль. Потом темпер-ра падает до 50С и снова включается.держит темпер-ру 55-60 и не выключается.
Это в принципе нормально.
10.01.2011 в 18:22:37
Tagir68 написал : Расход газа 60м/3 в сутки
Для этого самовара тоже нормально.Регулируйте.
06.05.2014 в 13:40:09
Немного наверно не в тему, но может кто в курсе. От чего может плохо зажигаться запальник (от пьезо) на ХОЛОДНУЮ? Искра хорошая, бьет вроде в потоке газа, но зажигания не происходит. Когда наконец разожгешь от спички, потушишь и сразу опять уже загорается с первого раза от пьезо.
06.05.2014 в 21:53:12
от сырости.
06.05.2014 в 21:56:11
Tool, Тягу проверь.
07.05.2014 в 00:02:56
Сырости нет и тяга в норме. Но с поджигом запальника определенные проблемы. Думал даже пьезо слабое, поменял от другой автоматики - тот же результат.
07.05.2014 в 08:00:35
Газа мало.газа много,направление запальника.И
мвс написал : от сырости.
при холодном пуске. Сырость это не капли росы под котлом.Там мизер влияет.
07.05.2014 в 13:44:40
касимов написал : Газа мало.газа много,направление запальника.И при холодном пуске.Сырость это не капли росы под котлом.Там мизер влияет.
Газа нормально аж шипит))) По крайней мере если мало, то почему тогда на горячую хорошо зажигается? Сырость имеется в виду наверно просто влага из воздуха? Потому что как таковых даже источников ее в помещении котельной нет.
07.05.2014 в 18:56:43
Tool написал : Когда наконец разожгешь от спички, потушишь и сразу опять уже загорается с первого раза от пьезо
А у колонки Вайлант наоборот - в горячую хуже. ***********
касимов написал : Газа мало.газа много,направление запальника
Tool, вот где в первую очередь надо искать. Только вместо *направление запальника* надо направление газа. Короче надо почистить запальник. На колонках это помогает.
10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу