Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.08.2011 в 18:22:34

Добрый день. Установлен водонагреватель Garanterm GTC 30V (http://www.garanterm.ru/prod/nerzh/smart) Схема подключения соответствует инструкции
Стал сливать воду по инструкции:

[*]отключить ЭВН от электрической цепи [*]слить через смеситель горячую воду и перекрыть кран подачи холодной воды в ЭВН [*]надеть резиновый шланг на сливной вентиль [*]открыть кран горячей воды на смесителе и сливной вентиль [*]слить воду в канализацию до полного опустошения ЭВН [*]

На 4 шаге произошла проблема: сначала полилась токая стуйка. При это через кран горячей воды в смесителе засасывался воздух - насколько я понимаю, именно он должен толкать воду из бака. Но эта струйка быстро иссякла и вода сливаться перстала. Полчаса подождал, бак временами булькал сливал грамм 10 воды и дальше ни в какую. Что я делаю не так, подскажите? Спасибо.

0
Вложение
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

07.08.2011 в 18:47:29

Все почти так за исключением того, что воздух не пропускается водяным столбом в трубах. Для подсоса воздуха создавайте негерметичность непосредственно у патрубка горячей воды.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.08.2011 в 18:50:41

Я лично отсоединяю полностью шланг подачи ХВ и тогда нагреватель спокойно сливается через ПК.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.08.2011 в 19:03:33

bc---- написал : Все почти так за исключением того, что воздух не пропускается водяным столбом в трубах. Для подсоса воздуха создавайте негерметичность непосредственно у патрубка горячей воды.

Я пробовал скручивать американку (у меня полипропилен) перед краном вот здесь Приводило это к тому, что из этого места начиналась течь вода, а не засасываться воздух - это нормально?

Юбер написал : Я лично отсоединяю полностью шланг подачи ХВ и тогда нагреватель спокойно сливается через ПК.

Вы имеете в виду открутить всю трубу на входе в нагреватель вот здесь Для меня это плохой вариант - места в стояке мало, все очень компактно. Врядли получится выкрутить в принципе к сожалению:(

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.08.2011 в 19:09:54

bairog написал : вот здесь

Нет. После запорного вентиля на подаче ХВ, но перед ПК. Вам надо было предусмотреть отдельный краник.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

07.08.2011 в 19:27:32

bairog написал : Приводило это к тому, что из этого места начиналась течь вода, а не засасываться воздух - это нормально?

Так надо сперва надеть шланг, опустить его в унитаз, открыть сливной вентиль, и уже потом открывать доступ для воздуха.

bairog написал : Вы имеете в виду открутить всю трубу на входе в нагреватель вот здесь

Не там, а на патрубке горячей воды. Там, где вы американку раскручиваете.

0
зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

07.08.2011 в 19:59:37

bairog написал : Приводило это к тому, что из этого места начиналась течь вода, а не засасываться воздух - это нормально?

Нормально, внутри бойлера трубка горячей воды доходит до верха бойлера, вот из неё и сливается некоторое количество воды, а затем засасывается воздух.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.08.2011 в 20:36:01

зануда написал : Нормально, внутри бойлера трубка горячей воды доходит до верха бойлера, вот из неё и сливается некоторое количество воды, а затем засасывается воздух.

bc---- написал : Так надо сперва надеть шланг, опустить его в унитаз, открыть сливной вентиль, и уже потом открывать доступ для воздуха

Я так и делал, откручивал американку уже тогда, когда сливной вентиль висел открытый шлангом в унитаз. Потекла вода и я испугался, что делаю не так. Теперь попробую подождать пока это небольшое количество воды сольется как вы сказали.

UPDATE: Сделал так, как вы сказали - все получилось. Вытекло немного воды из горячего крана, а потом в него стал засасываться воздух и бак стал сливаться в унитаз. Всем спасибо, вопрос закрыт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.