шмел
шмел
Новичок

Регистрация: 19.08.2010

Тверь

Сообщений: 51

04.09.2011 в 01:29:12

Хрущевка,однотрубная система отопления.Стояк и байпас - одинаковые - 1/2 дюйма.В одной из комнат байпас оставил, чугун поменял на биметалл с FARовскими кранами и эксцентриками - в целом не очень рад,греет похуже чем было. Что имеет большее значение - диаметр байпаса(чтоб был меньше стояка), или его расположение? М. б. все-таки поставить кран - он даже в открытом состоянии слегка заузит сечение?

0
/random
/random
Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

04.09.2011 в 10:23:02

шмел написал : чтоб был меньше стояка

вот с цифрами пожалуйста обоснуйте это утверждение

Приведите цифирки , что есть в разделе гидростатического расчёта - что у чугунины и что у новой конструкции ,что со скоростью и т.д. после это можно смотреть что делать.

Ну и для информации (см Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354)

V. Права и обязанности потребителя ....

  1. Потребитель не вправе: .....

в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквар- тирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмо- тренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом

0
шмел
шмел
Новичок

Регистрация: 19.08.2010

Тверь

Сообщений: 51

04.09.2011 в 10:48:11

Не думаю,что все легко поддается расчету - слишком много косвенных факторов. С ЖЭУ у нас принцип невмешательства в дела друг друга.За исключением каких-то глобальных вещей,конечно. В целом это конечно плохо.Отвратительно.Но пока так.И ни одна из сторон не сможет быстро изменить ситуацию.
Долго рыл поиском вчера - большинство мнений за уменьшение диаметра байпаса на один шаг относительно диаметра стояка.Какова при этом практическая разница - не нашел.

0
/random
/random
Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

04.09.2011 в 11:49:23

шмел написал : слишком много косвенных факторов.

самый главный косвенный фактор - самодеятельность жильцов . Всё остальное поддаётся магии цифр :)

шмел написал : большинство мнений за уменьшение диаметра байпаса на один шаг относительно диаметра стояка

заужение замыкающего участка на одну ступень не дает ощутимых преимуществ по сравнению с незауженным. Интуитивно понимая это некоторые сантехники дополнительно врезают запорную арматуру на замыкающий участок. Большую пользу приносит смещение относительно оси стояка.

шмел написал : С ЖЭУ у нас принцип невмешательства в дела друг друга

радиатор - общедомовое имущество. так что получается, что Вы нарушили принцип.:)

0
шмел
шмел
Новичок

Регистрация: 19.08.2010

Тверь

Сообщений: 51

04.09.2011 в 14:46:58

А сопротивление такого элемента можно рассчитать? http://www.far-market.ru/katalog/fit40.htm

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12414

04.09.2011 в 15:34:57

/random написал : для информации (см Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354) V. Права и обязанности потребителя ....

  1. Потребитель не вправе: ..... в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквар- тирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмо- тренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом

Вопрос, может не совсем в тему, но раз уж здесь цитировалось постановление - А что значит самовольно? Если при замене батарей увеличили поверхности нагрева приборов отопления и при этом в замене батарей принимали участие местные сантехники - это самовольно или нет? Ведь никаких разрешающих документов мне не выдали.

0

ИМХО (IMHO)

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26042

04.09.2011 в 19:12:04

шмел

Подача верхняя или нижняя?

Заужение смещённого байпаса облегчает работу сварщику.

0

Следование моим советам вредит кошельку

шмел
шмел
Новичок

Регистрация: 19.08.2010

Тверь

Сообщений: 51

04.09.2011 в 19:37:48

Думаю что верхняя...на этом радиаторе...уточню. вообще похоже что вода поднимается по одной цепочке радиаторов,спускается по другой,или по стояку с полотенцесушителями. От 1/2 куда уж там заужать...если только в месте стыка просверлить поменьше отверстие.

0
/random
/random
Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

04.09.2011 в 19:46:50

шмел написал : А сопротивление такого элемента можно рассчитать?

фаровцы ушли в отказку и скрывают значения кмс?

ADM05 написал : А что значит самовольно? Если при замене батарей увеличили поверхности нагрева приборов отопления и при этом в замене батарей принимали участие местные сантехники - это самовольно или нет? Ведь никаких разрешающих документов мне не выдали.

без оформленных надлежащим образом бумаг. В случае проблем (например, в суде) участвовавшие сантехники подтвердят под присягой своё участие в сим действии ?

0
шмел
шмел
Новичок

Регистрация: 19.08.2010

Тверь

Сообщений: 51

04.09.2011 в 20:42:00

/random, благодарю за внимание к теме. если ситуация действительно пограничная,попробую завтра с магией цифр. думал существует некое однозначное решение

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

05.09.2011 в 12:44:28

когда у вас стояла чугуняка, ее гидр. сопротивление было меньше чем у бимет.+вентили. Поэтому коэф затекания мимо байпас в радиатор был выше. Поставим бимет.+вентиля вы увеличили гидравл. сопротивление радиатора и изменили коэф. затекания. Теперь большая часть носителя прет через байпас мимо радиатора. Зажав байпас, вы увеличите циркуляцию через радиатор, но потом ждите злых соседей. Кстати какой биметалл? тут как раз и вылазит вопрос малых диаметров каналов в секциях.

с наилучшими

0