Отопление квартиры - настенный котёл (двухконтурный). Всё вроде нормально: батареи под окнами, смесители на месте... Не понятно лишь одно: почему полотенцесушитель "врезан " в контур горячей воды?.. То есть, открываешь кран с горячей водой - полотенцесушитель греется, закрыл кран - полотенцесушитель остыл. Отсюда и вопросы.

  1. Это так положено - "врезать" полотенцесушитель в контур горячей воды (смесители)? Если положено , то - почему?..
  2. Можно ли самим переставить полотенцесушитель в контур отопления ( батарей) , чтоб хотя зимой он грелся? Если нельзя, то - почему?.. Подскажите пожалуйста. Спасибо всем.
0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.09.2011 в 23:55:36

Переставляйте полотенчик. Только оне не всегда будет горячим, но конечно же более продолжительное время чем при существующем варианте подключения.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

18.09.2011 в 08:48:04

Бланик написал :

  1. Это так положено - "врезать" полотенцесушитель в контур горячей воды (смесители)? Если положено , то - почему?..

потому , что идиоты тренировались на вас , надеюсь больше так не сделают )))

Бланик написал :

  1. Можно ли самим переставить полотенцесушитель в контур отопления ( батарей) , чтоб хотя зимой он грелся? Если нельзя, то - почему?..

два варианта , две трубы кинуть прямо от котла , самого малого Ф либо в отопление врезать непосредственно в проходящую рядом трубу ( 2трубы ) в первом случае сможете отопление на лето закрыть кранами ,а полотенчик включать

0
Бланик
Бланик
Новичок

Регистрация: 15.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

18.09.2011 в 12:29:00

артур липецк написал : потому , что идиоты тренировались на вас , надеюсь больше так не сделают )))

два варианта , две трубы кинуть прямо от котла , самого малого Ф либо в отопление врезать непосредственно в проходящую рядом трубу ( 2трубы ) в первом случае сможете отопление на лето закрыть кранами ,а полотенчик включать

Согласен по поводу "тренировки" на живых людях ))..это уже традиция у нас.. Но хотелось бы добавочных разъяснений по поводу перестановки "полотенчика" ( ведь потому и "издеваются", что сами мало в этом разбираемся))..) Как в "первом варианте" подключаться: последовательно в контур отопления или параллельно (сразу в две трубы)? И как понять ( второй вариант ): " врезать в отопление непосредственно в проходящую рядом трубу " ?..похоже речь и идёт о последовательном "врезании".. Так же непонятно, как можно будет "включить полотенчик" ( первый вариант ) при отключенном контуре отопления?.. И, если можно - извиняюсь конечно - нужно ли устанавливать регулирующие краники при "полотенчике" , как при первом , так и при втором варианте ? Спасибо.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

18.09.2011 в 22:26:14

нужна либо схема отопления , либо ее назчвание ( однотрубная , двухтрубная , лучевая ) но лучше схему или фотки монтажа

0
Бланик
Бланик
Новичок

Регистрация: 15.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

19.09.2011 в 22:57:15

артур липецк написал : нужна либо схема отопления , либо ее назчвание ( однотрубная , двухтрубная , лучевая ) но лучше схему или фотки монтажа

схема обычная : двухконтурный настенный газовый котёл Ariston TX 23 MFFI, один контур - батареи отопления , второй - горячая вода (смесители). Соответственно к котлу подведены четыре трубы, не считая газовой... а какой является схема - однотрубной, двухтрубной или лучевой - это уже не могу сказать, так как особо не разбираюсь... постараюсь с фотками определиться..

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

19.09.2011 в 22:59:01

Бланик написал : так как особо не разбираюсь... постараюсь с фотками определиться..

ну тогда и будут варианты для подключения ))) ждем

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.09.2011 в 23:43:11

Полотенчик при автономном отоплении безущербен только при рециркуляции в контуре ГВС. Остальное- -колхоз (малый контур, врезка в контур ГВС). Или рециркуляция или менять на электрический.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

20.09.2011 в 06:23:31

артур липецк написал : потому , что идиоты тренировались на вас , надеюсь больше так не сделают )))

два варианта , две трубы кинуть прямо от котла , самого малого Ф либо в отопление врезать непосредственно в проходящую рядом трубу ( 2трубы ) в первом случае сможете отопление на лето закрыть кранами ,а полотенчик включать

странно вы предлогаете сделать маленнькии контур на пс от отопления ,имхо это не правильно,правильныи пс должен быть на гвс,но в варианте с настенником рециркуляция гвс не предусмотрен,варианты выхода из даннои ситуации ,это отдельныи боиллер с рециркуляции гвс ,иле как подметил коллега с выше электрическии пс

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

20.09.2011 в 06:59:00

AlexMax написал : безущербен только при рециркуляции в контуре ГВС. Остальное- -колхоз

по склольку к теме и ТС ваше интересное замечание отношения не имеет , то работайте как умеете , не буду вам мешать и учить , как надо )))

orinbasar написал : странно вы предлогаете сделать маленнькии контур на пс от отопления ,имхо это не правильно,

ну извините , если человек спрашивает ,как ему правильно переварить гнилые жигули , то давать совет сжечь их и купить себе нормальный марседес - это не совет ;) а поскольку вы оба советуете еще и бойлер отдельно , то опыта у вас еще маловато цена бойлера + насос + эл-во ( в 4 раза дороже газа) , все это никогда не покроет расходы на ущерб тактования котла в летний период , экономически вариант не выгоден :cool:

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.09.2011 в 08:06:25

артур липецк написал : ну извините , если человек спрашивает ,как ему правильно переварить гнилые жигули , то давать совет сжечь их и купить себе нормальный марседес - это не совет

давайте вернемся к нашему разговору :) Вы в соседней теме били себя пяткой в грудь и кричали о том, что нужно глушить сопла на горелке, чтобы котел не модулировал. Мне_очень_интересно, какой полотенчик будет иметь мощность в 12кВт и отдавать её в небольшом закрытом объеме? Ну-ка, ну-ка, просветите. Котел ,если вы не видели

Бланик написал : настенный газовый котёл Ariston TX 23 MFFI

Рециркуляция в контуре ГВС возможна и без электрического бойлера. Это к слову, еслиВы не знали.