04.06.2010 в 19:10:49
Здравствуйте, форумчане!
Быть может, кто-нибудь сможет посоветовать, что можно предпринять в такой ситуации: В квартире на 10-м этаже 25-ти этажной башни установили душевую кабинку AQUAPOLO. Расстояние от слива кабинки до основного канализационного стояка - около 2 метров. Перепад по высоте между точками выхода из кабинки и входа в стояк - 4 см. Вода уходит быстро, не задерживаясь, т.е. слив функционирует нормально. Однако по утрам и вечерам, когда с верхних этажей в стояк попадает большой объем воды, из кабинки появляется сильный неприятный запах. Первоначально такая же беда была и с умывальником (по всей видимости, большой объем воды действует как поршень), но после наращивания фановых отводов на чердаке дома и прочисти ложа в подвале, умывальник беспокоить перестал. А вот кабинка по-прежнему источает ароматы... К сожалению, поставить под ней мощный гидрозамок не получится - не хватает высоты поддона. Есть ли какие-нибудь другие способы?
04.06.2010 в 22:36:07
Митрич написал : прочисти ложа в подвале
плохо прочистили....или на трубе в подвале имеется контруклон труб канальи...
Сантехнические работы Москва и область
04.06.2010 в 23:19:00
если я ничего не путаю это срыв гидрозатвора, наверху нет нормальной вентиляции, и из-за этого создаваемое пониженное давление высасывает у вас из сифонов воду, отсюда и вонь стояка, ничем не перекрытая
05.06.2010 в 00:04:04
2necuk
затворы срывает и при таком раскладе тоже.Но изначально топикстартер пишет про то что все прочищено....
Сантехнические работы Москва и область
05.06.2010 в 01:06:07
иногда приходится выбрасывать родной сифон и из гофры делать водяной затвор. не одно а 2- 3 колена -начните с 2х. единственное придется жертвовать скоростью слива.
05.06.2010 в 02:56:07
Причины может быть две:
05.06.2010 в 02:57:09
bor44 написал : единственное придется жертвовать скоростью слива.
И участившимися засорами.
05.06.2010 в 12:13:18
Спасибо откликнувшимся!
В прочистке ложа и наращивании фанового отвода вентиляции убедился личноСейчас хочется понять, вызваны ли запахи неправильным проектом/монтажом канализационного стояка, или же проблема в конструкции кабинки
Или в высотных зданиях кабинки прямо на пол вообще нельзя ставить?
Наверное, подходящим решением было бы смастерить из гофры водяной затвор, но места под поддоном мало – сантиметров 8-9 всего.
Кто знает, как туда можно хотя бы одно колено втиснуть?
05.06.2010 в 14:15:59
Митрич написал : ...кабинка по-прежнему источает ароматы... К сожалению, поставить под ней мощный гидрозамок не получится - не хватает высоты поддона. Есть ли какие-нибудь другие способы?
Это самоочищающийся сифон для душевого поддона HL514/SN-80
либо сифон горизонтальный (сухой) (1 1/2" (внутр. резьба)х 40мм); выход на 40мм HepVo,установленный под поддоном
05.06.2010 в 14:46:04
2Митрич Установка сифона HepVo в горизонтальном положении под поддоном ...подробности здесь
05.06.2010 в 19:32:28
Митрич написал : Перепад по высоте между точками выхода из кабинки и входа в стояк - 4 см.
нет-ли перепадов высоты - "сифонов" на этой трубе? Нет-ли засора на входе в стояк?
Митрич написал : Однако по утрам и вечерам, когда с верхних этажей в стояк попадает большой объем воды, из кабинки появляется сильный неприятный запах.
07.06.2010 в 09:47:21
С благодарностью прочитав все рекомендации и комментарии, решил идти 2 путями:
Как только появятся результаты – поделюсь с форумчанами.
07.06.2010 в 12:56:10
Поставьте на этой линии тройник и вк :)
08.06.2010 в 13:02:12
Makarone написал : Поставьте на этой линии тройник и вк
Вчера ИМЕННО таким способом я решил аналогичную проблему. Там, где слив раковины, вынул гофру канализационной трубы слива из стены, вставил горизонтально отвод 90 градусов, в него тройник. В верхнюю часть вставил хороший американский воздушный клапан на 50 мм. В горизонтальную часть тройника,- слив. Проблема решена! Если непонятно,- могу выложить Фото.
08.06.2010 в 15:06:52
Вот,- фотографии: