Здравствуйте, уважаемые форумчане!Имею разводку после стояков,состоящую из шарового крана,грязевика,счетчика,регулируемого редуктора,самопромывного фильтра и т д по потребителям.После выставления на холодной воде после редуктора 2.5 - 3 атмосферы, через час - два медленный рост - доходит до 7 атмосфер и более при закрытом смесителе и даже при закрытых шаровых кранах ( на горячей все хорошо ). Непонятно откуда оно берется это давление?Получается я защищаюсь от повышенного давления со стороны стояков, а оно возникает внутри системы. Фильтры чистые,грешил на редуктор - купил сменный картридж - все внутренности от него , поменял-не помогло.Написал в московское представительство фирмы-производителя редуктора. Ответили, что виной всему - нагрев холодной воды ,то есть до комнатной температуры с учетом большой длины труб до потребителя ( ванна ) порядка 4 метров. Неужели у воды такое линейное расширение при этом? После того, как давление выросло открываю/закрываю кран - давление показывает как предварительно установил - 3 атм. Потом опять медленный рост.Не понимаю, это у всех так что-ли? Тогда может произойти где-нибудь разрыв по причине давления внутри системы?О С уважением, Сергей.

Недавно обсуждалось. Это тепловое расширение воды. Она же почти не сжимаема, а расширяться некуда. Поищите тему.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

вопрос в тему

это нормальные штуки? Или лучше другого производителя?
если купить предустановленный на 3.5 атмосфер, то именно при 3.5 будет стравливаться давление, или там есть какая-то погрешность? С течением времени не ухудшается этот параметр?

Если это тоже самое,что и в предохранительный клапан в накопительном водонагревателе, то он будет капать - а это не есть хорошо.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

ну вообще то предполагается капание в шланг, который идет в каналью)

Tul написал :
вопрос в тему

это нормальные штуки? Или лучше другого производителя?
если купить предустановленный на 3.5 атмосфер, то именно при 3.5 будет стравливаться давление, или там есть какая-то погрешность? С течением времени не ухудшается этот параметр?

Такие клапана лучше не ставить на квартиру. Вам или гаситель гидроударов или мини бак мембранный нужно

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

АКВАГАЗ написал :
Такие клапана лучше не ставить на квартиру. Вам или гаситель гидроударов или мини бак мембранный нужно

почему лучше не ставить?
что такое гаситель гидроударов? Цель как и у ТС - чтобы давление не росло в системе холодной воды, т.е. стравливать давление

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

Tul написал :
вопрос в тему

это нормальные штуки? Или лучше другого производителя?
если купить предустановленный на 3.5 атмосфер, то именно при 3.5 будет стравливаться давление, или там есть какая-то погрешность? С течением времени не ухудшается этот параметр?

кто-нибудь знает?)

Ну почему же у других нет такой проблемы? (спрашивал) Только у меня!

Регистрация: 09.07.2008 Ангарск Сообщений: 283

slob740 написал :
Ну почему же у других нет такой проблемы? (спрашивал) Только у меня!

Может быть, у вас неправильно сделана разводка? Трубы ХВС выше труб ГВс и/или слишком близко от них. Что-то у вас греет холодненькую.

slob740 написал :
Ну почему же у других нет такой проблемы? (спрашивал) Только у меня!

законы физики одинаковы для всех.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

АКВАГАЗ написал :
Такие клапана лучше не ставить на квартиру.

Всё зависит от разбора и числа стояков. Например, на кухню можно и такие поставить - для смесителя с ПММ и СМ вполне хватит. Или в гостевой сортир.

АКВАГАЗ написал :
Вам или гаситель гидроударов или мини бак мембранный нужно

Нужно. Хотя это давление через несколько часов спадает до выставленного на РД значения, но нагрузка на арматуру за этот период на пользу не идёт.

in my humble opinion

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

так объясните, чем плох для квартиры этот клапан?
если прямо на коллекторе поставить по одному на хвс и гвс

Здравствуйте,Twixik!Правда во время экспериментов горячий стояк вообще перекрыт,на гориз. участках горячая выше холодной. Я понимаю, пишут - была тема,но разных советов много и мнения противоречивые.

Tul написал :
так объясните, чем плох для квартиры этот клапан?
если прямо на коллекторе поставить по одному на хвс и гвс

В самом клапане ничего плохого нет. Но это аварийный клапан. Он нужен на случай, если внезапно давление поднимается по каким то причинам. В вашем случае, если давление так будет гулять, то либо клапанбудет слишком часто открываться на сброс, при клапане на 3-4 бара, либо если поставите клапан на 7 бар, может гибкая подводка не выдержать. Наличие мини бака компенсирует скачки давления. Но мне кажется, вам нужно искать причину роста давления.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

АКВАГАЗ написал :
нужно искать причину роста давления

да что там искать, это ясно как дважды два. Изохорический процесс: повышение температуры ведет к повышению давления. Частое открытие клапана меня тоже не пугает, пусть открывается, для того и придуман. Вопрос уже про конкретный клапан:

Tul написал :
это нормальные штуки? Или лучше другого производителя?
если купить предустановленный на 3.5 атмосфер, то именно при 3.5 будет стравливаться давление, или там есть какая-то погрешность? С течением времени не ухудшается этот параметр?

Т.е. перефразирую двумя вопросами:
1) Far, или другого производителя взять? Что надежнее?
2) заявленное давление остается всегда таким? не получится так что через пару лет он будет открываться уже при одной атмосфере или наоборот при десяти? (разрабатывается пружина, или еще какие причины)

Что надежнее? Уизвестных производителей качество у всех примерно одинаковое. Берите Фар. Главное не подделку на рынке.

Twixik написал :
Может быть, у вас неправильно сделана разводка? Трубы ХВС выше труб ГВс и/или слишком близко от них. Что-то у вас греет холодненькую.

Тут некоторые советуют утеплять хол. трубы, но в этом случае они ведь тоже будут греться и повышать давление,только медленней? Тогда какой смысл утеплять?

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

Twixik написал :
Что-то у вас греет холодненькую.

греет воздух комнатной температуры - тут тоже ничего загадочного)

Да,действительно,ничего загадочного,но давление внутри системы,превышающее в несколько раз давление в стояках из-за нагрева воды чревато.

Хорошая статья про мини баки и рост давления

Если пользоваться поиском, то форум получше википедии. Вот обсуждалось и пришли к тому же выводу ещё 4 года назад.

Не совсем понятно,этот бачок вбирает в себя повышенное давление? Какое давление будет показывать манометр в системе, если давление поднималось без него,к примеру,до 15 атм.,а потом поставили этот бачок? Наверху у него заглушка? Зачем? Можно ли его поставить в тройник в виде бокового отвода?Можно ли ставить горизонтально?

Если почитать не только тему но и , то станет понятней.

Вообще эти редукторы мини-хонивеллы при выставленных 3 атм. на выходе почему-то дают очень слабый напор. Вытаскивал картридж и затыкал пальцем отверстие для регулировочной ручки,чтобы через корпус редуктора шло насквозь - напор нормальный.Еще одна причина,по которой захотелось их убрать. Есть еще вариант поставить только один редуктор перед накопительным водонагревателем и все?

Регистрация: 05.01.2012 Ноябрьск Сообщений: 746

Так вот не связан ли этот лавинообразный рост давления с используемых тут многими колекторами и десятками метров соответсвено лишних труб
Когда их столько то и один градус становится для такой протяжёности критичным
Вот понимаю если 3х этажный дом, то там есть логика по калекторам запитку разбить, пологаю в европе так и делают, а у нас херачат в 1 комнатной

У меня 4 метра до ванной и потом еще полтора метра до раковины через тройники - не так уж и много. А температурный рост давления налицо.